alibek Posted October 1, 2018 Posted October 1, 2018 Есть у нас один уличный ящик с оборудованием (коммутатор с оптическими портами). Подключен отдельной линией с уличного СИП, в ящике стоит счетчик, автомат и дифф.автомат, есть заземление, соответствующее нормам (меньше 4 Ом, лаборатория замеряла). В ящике только коммуникационное оборудование, потребление менее 50 Вт. На этом ящике каждые две-три недели выбивает УЗО, обычно в выходные дни. Требования к УЗО были в ТУ, поэтому просто его убрать нельзя. В чем может быть причина срабатывания УЗО? Коммутатор исправен, на всякий случай его меняли, все так же выбивает. Кроме коммутатора в ящике нет ничего, что касалось бы или подключалось к электричеству. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted October 1, 2018 Posted October 1, 2018 54 минуты назад, alibek сказал: В чем может быть причина срабатывания УЗО? Причина всегда одна и та же. Разница токов в нулевом и фазном проводах. Возможно, ваше УЗО очень чувствительное. Бывают 10mA, 30mA, 100mA, 300mA. Намек, думаю, понятен. Если нет никакой возможности заменить УЗО, то поставьте развязывающий трансформатор 220-220, заземляя исключительно его корпус. Вставить ник Quote
straus Posted October 1, 2018 Posted October 1, 2018 Скорее всего соединение нуля и заземления после УЗО. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков? Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ. Вставить ник Quote
zoro Posted October 3, 2018 Posted October 3, 2018 1 час назад, Garra-67 сказал: На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков? Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ. зачем выдрать, просто перерезать провод от катушки, хотя там дифференциальный трансформатор тока, лучше думаю его замкнуть будет... Вставить ник Quote
straus Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи. Вставить ник Quote
zoro Posted October 5, 2018 Posted October 5, 2018 14 часов назад, straus сказал: Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи. Бывают выдают ТУ Энергетики, по шаблону им похер на задуматься... Вставить ник Quote