Есть у нас один уличный ящик с оборудованием (коммутатор с оптическими портами).

Подключен отдельной линией с уличного СИП, в ящике стоит счетчик, автомат и дифф.автомат, есть заземление, соответствующее нормам (меньше 4 Ом, лаборатория замеряла). В ящике только коммуникационное оборудование, потребление менее 50 Вт.

На этом ящике каждые две-три недели выбивает УЗО, обычно в выходные дни.

Требования к УЗО были в ТУ, поэтому просто его убрать нельзя.

В чем может быть причина срабатывания УЗО?

Коммутатор исправен, на всякий случай его меняли, все так же выбивает. Кроме коммутатора в ящике нет ничего, что касалось бы или подключалось к электричеству.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Например СИП собирает атмосферное электричество или промышленные электромагнитные помехи и через ваше заземление всё собранное уходит в зазамеление.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, alibek сказал:

В чем может быть причина срабатывания УЗО?

Причина всегда одна и та же. Разница токов в нулевом и фазном проводах.

Возможно, ваше УЗО очень чувствительное. Бывают 10mA, 30mA, 100mA, 300mA. Намек, думаю, понятен.

Если нет никакой возможности заменить УЗО, то поставьте развязывающий трансформатор 220-220, заземляя исключительно его корпус.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего соединение нуля и заземления после УЗО.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков?

Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Garra-67 сказал:

На УЗО пломба есть или наклейка энергетиков?

Если нет, начинку выдрать и пустить напрямую. Визуально всё будет по ТУ.

 

зачем выдрать, просто перерезать провод от катушки, хотя там дифференциальный трансформатор тока, лучше думаю его замкнуть будет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, straus сказал:

Если срабатывает УЗО - это повод задуматься. А не исключать его из цепи.
 

Бывают выдают ТУ Энергетики, по шаблону им похер на задуматься...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this