jffulcrum Опубликовано 30 сентября, 2018 · Жалоба Коллеги, когда-то попадалась статья про мониторинг UPS из-под Linux, и там, в частности, был описан способ снизить или отключить вообще количество проверок батарей у APC Smart. Проблема неожиданно стала актуальной (уже вторая замена реле за три года при практически идеальном внешнем энергоснабжении), ни у кого не осталось в закладках, или саму методику кто помнит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 30 сентября, 2018 · Жалоба 9 минут назад, jffulcrum сказал: Коллеги, когда-то попадалась статья про мониторинг UPS из-под Linux, и там, в частности, был описан способ снизить или отключить вообще количество проверок батарей у APC Smart. Проблема неожиданно стала актуальной (уже вторая замена реле за три года при практически идеальном внешнем энергоснабжении), ни у кого не осталось в закладках, или саму методику кто помнит? во первых,реле там много . вы все меняли? во вторых проверка тут не причем , там множество реле переключается для стабилизации напряжения. у меня в деревне так по несколько сотен раз в сутки. проверка же батарей - стандартно раз в 2 недели. Возможно ваши реле горят из за ошибок в работе устройства , на КЗ их пробивает типа. Я когда свой собственный контроллер для распашных ворот делал тоже долго с реле бился. Пригорали контакты на них у меня на 4-5 раз ( на некоторых в схеме ) . Думал хреновый китай, поставил сименс. А он тоже пригорать стал. В итоге нашел ошибку в прошивке контроллера, провоцировавший слишком быстрое включение реверса с недостаточной паузой. Вообще в целом ваша боль непонятна. Цена исправного smart ups б.у. без батарей явно ниже цены нескольких рабочих дней того кто будет ковыряться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 30 сентября, 2018 · Жалоба Поясняю: 1. Собственно, штатных срабатываний как защиты - было очень немного. Как по журналу PowerChute, так и по отдельному датчику на входе перед ИБП. 2. Деталей о проблеме с реле - не знаю. В первую замену (гарантийную) в сервисе сразу сказали, что это типовая болезнь штатных, меняют реле на аналог - и все типа ОК. Но, т.к. ремонт был гарантийный, поставили снова штатные, полтора года - и реле снова склинило при проверке. Сейчас поставили уже аналог, но что-то неохота проверять на опыте, действительно ли аналоги не подвержены проблеме. 3. Проверка осуществляется горазда чаще, чем раз в две недели. Повесив датчик на выходах, причем на разных объектах, установили, что у SUA 1500I - это практически раз в два дня, RMI15002U - раз в четыре-пять дней. Повторюсь, при отсутствии проблем на входах. 4. Специально один 1500I отвозили на диагностику - сказали ЭТОНОРМА.jpg 5. Если можно софтом уменьшать проверки - это, считай, полтора года в плюс к сроку службы на штатных реле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 30 сентября, 2018 · Жалоба Можно. Купите плату управления бу цена вопроса 1500-3500. И подкрутите через веб и управление нормальное будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) · Жалоба ту статью не нашел, но нашел https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/ , а оттуда вышел на https://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html . Будем пробовать. Цитата E Automatic selftest intervals Изменено 1 октября, 2018 пользователем jffulcrum Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 1 октября, 2018 · Жалоба На помойку такой ИБП, обо он уже свой функционал не выполняет. Так же как и чинить ИБП после выгорания платы с ключами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 1 октября, 2018 · Жалоба релюшки у смартов на самом деле попаболь, у них одно время даже гдето в документации было мелким шрифтом - ресурс расчитан изходя из срабатываний скокато там рас в неделю. потом видать всем кроме ремонтрников это не понравилось и пропало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 1 октября, 2018 · Жалоба 8 минут назад, GHhost сказал: релюшки у смартов на самом деле попаболь, у них одно время даже гдето в документации было мелким шрифтом - ресурс расчитан изходя из срабатываний скокато там рас в неделю. потом видать всем кроме ремонтрников это не понравилось и пропало. и сколько там миллионов часов ресурс? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 1 октября, 2018 · Жалоба Результаты интересные. Из регистра вернулось OFF, то есть самопроверка была уже отключена (вероятно, в СЦ). Основной подозреваемый сейчас - сам "парашют". Отключили управляющий интерфейс и повесили датчик на выходе, посмотрим пару недель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 2 октября, 2018 · Жалоба пяток aps разномастных почти 4 ре года от sua 1000 до Smart-UPS 3000 на всех проверка стоит раз в 14 дней летом часты перепады и отключения до полного разряда, иногда на гену переводим стоят жужжат Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба В 10/1/2018 в 13:38, LostSoul сказал: и сколько там миллионов часов ресурс? :-) судя по тому как их тащили в ремонт милионами там не пахло, быстро очень почемуто они подгорали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба В 01.10.2018 в 14:36, pvl сказал: У реле ресурс не в часах, а в количестве переключений при номинальном токе и напряжении на контактах. А у изделия APC Smart UPS предполагаемый ресурс - в часах. Мы об этом выше 20 минут назад, GHhost сказал: судя по тому как их тащили в ремонт милионами там не пахло, быстро очень почемуто они подгорали. я уверен что бракованные партии у APC конечно случались ( при их то тиражах ) . Но в массе своей изделия не выходят из строя, если не насиловать их противоестественным способом. ( с мощной индуктивной нагрузкой и.т.п. ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 7 минут назад, LostSoul сказал: я уверен что бракованные партии у APC конечно случались ( при их то тиражах ) . Но в массе своей изделия не выходят из строя, если не насиловать их противоестественным способом. ( с мощной индуктивной нагрузкой и.т.п. ) Думаю это гдето на уровне маркетинга промахнулись рас даже в мурзилку это вписали а не тупо инженерный косяк или там партия бракованных релюшек попалась. Посчитали что этого достаточно, сэкономили пару баксов на реле и обвязке, а оказалось что в наших реалиях этого нихрена не достаточно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Итак, виноват оказался именно парашут. Сейчас снесли и переустановили с нуля на паре объектов, смотрим как пойдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...