Коллеги, когда-то попадалась статья про мониторинг UPS из-под Linux, и там, в частности, был описан способ снизить или отключить вообще количество проверок батарей у APC Smart. Проблема неожиданно стала актуальной (уже вторая замена реле за три года при практически идеальном внешнем энергоснабжении), ни у кого не осталось в закладках, или саму методику кто помнит?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, jffulcrum сказал:

Коллеги, когда-то попадалась статья про мониторинг UPS из-под Linux, и там, в частности, был описан способ снизить или отключить вообще количество проверок батарей у APC Smart. Проблема неожиданно стала актуальной (уже вторая замена реле за три года при практически идеальном внешнем энергоснабжении), ни у кого не осталось в закладках, или саму методику кто помнит?

во первых,реле там много . вы все меняли?

во вторых проверка тут не причем , там множество реле переключается для стабилизации напряжения.

у меня в деревне так по несколько сотен раз в сутки.

проверка же батарей - стандартно раз в 2 недели.

 

Возможно ваши реле горят из за ошибок в работе устройства , на КЗ их пробивает типа.

Я когда свой собственный контроллер для распашных ворот делал тоже долго с реле бился.

Пригорали контакты на них у меня на 4-5 раз ( на некоторых в схеме ) .

Думал хреновый китай, поставил сименс. А он тоже пригорать стал.

В итоге нашел ошибку в прошивке контроллера, провоцировавший слишком быстрое включение реверса с недостаточной паузой.

 

Вообще в целом ваша боль непонятна.

Цена исправного smart ups б.у. без батарей явно ниже цены нескольких рабочих дней того кто будет ковыряться.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поясняю:

1. Собственно, штатных срабатываний как защиты - было очень немного. Как по журналу PowerChute, так и по отдельному датчику на входе перед ИБП.

2. Деталей о проблеме с реле - не знаю. В первую замену (гарантийную) в сервисе сразу сказали, что это типовая болезнь штатных, меняют реле на аналог - и все типа ОК. Но, т.к. ремонт был гарантийный, поставили снова штатные, полтора года - и реле снова склинило при проверке. Сейчас поставили уже аналог, но что-то неохота проверять на опыте, действительно ли аналоги не подвержены проблеме.

3. Проверка осуществляется горазда чаще, чем раз в две недели. Повесив датчик на выходах, причем на разных объектах, установили, что у SUA 1500I  - это практически раз в два дня, RMI15002U - раз в четыре-пять дней. Повторюсь, при отсутствии проблем на входах.

4. Специально один 1500I отвозили на диагностику - сказали ЭТОНОРМА.jpg

5. Если можно софтом уменьшать проверки - это, считай, полтора года в плюс к сроку службы на штатных реле.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно. Купите плату управления бу цена вопроса 1500-3500. И подкрутите через веб и управление нормальное будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

у АРС софтом можно только отключить проверки совсем и чтобы понять, в каком состоянии батарейки, раз в 6 мес или раз в год заходить в AP9617 (AP9630) и руками запускать runtime calibration. 

 

Тут ведь как:

вот есть  RT5000RMXL 2003 года выпуска, четыре комплекта батарей сменили или больше. Два раза полностью его останавливали для чистки от пыли. Нагружен на 50%, работает, раз в 2 недели батарейки тестит, раз в год запускаем runtime calibration. 

 

А вот был совершенно новенький SURT3000RMXL, работал год, нагружен был на 15%, и тут вот древняя cisco catalist  сказала ква: в блоке питания конденсаторы опухли, короткое замыкание - в ИБП сгорел инвертор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ту статью не нашел, но нашел https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/ , а оттуда вышел на https://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html . Будем пробовать.


 

Цитата

 


E Automatic selftest intervals

 

 

Edited by jffulcrum

Share this post


Link to post
Share on other sites

На помойку такой ИБП, обо он уже свой функционал не выполняет.

Так же как и чинить ИБП после выгорания платы с ключами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

релюшки у смартов на самом деле попаболь, у них одно время даже гдето в документации было мелким шрифтом - ресурс расчитан изходя из срабатываний скокато там рас в неделю. потом видать всем кроме ремонтрников это не понравилось и пропало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, GHhost сказал:

релюшки у смартов на самом деле попаболь, у них одно время даже гдето в документации было мелким шрифтом - ресурс расчитан изходя из срабатываний скокато там рас в неделю. потом видать всем кроме ремонтрников это не понравилось и пропало.

и сколько там миллионов часов ресурс? :-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

>и сколько там миллионов часов ресурс? :-)

 

У реле ресурс  не в часах, а в количестве переключений при номинальном токе и напряжении на контактах.

 

для реле 26 раз в год - это ниочем.

 

@jffulcrum 

Зайдёте в режим prog, выберете Е, а там кнопочками "+" или "-" можно выбрать 4 варианта: ON, OFF, 168, 336.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Результаты интересные. Из регистра вернулось OFF, то есть самопроверка была уже отключена (вероятно, в СЦ). Основной подозреваемый сейчас - сам "парашют". Отключили управляющий интерфейс и повесили датчик на выходе, посмотрим пару недель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пяток aps разномастных почти 4 ре года

от sua 1000 до Smart-UPS 3000

на всех проверка стоит раз в 14 дней

летом часты перепады и отключения до полного разряда, иногда на гену переводим

стоят жужжат

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10/1/2018 в 13:38, LostSoul сказал:

и сколько там миллионов часов ресурс? :-)

 

судя по тому как их тащили в ремонт милионами там не пахло, быстро очень почемуто они подгорали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.10.2018 в 14:36, pvl сказал:

У реле ресурс  не в часах, а в количестве переключений при номинальном токе и напряжении на контактах.

А у изделия APC Smart UPS  предполагаемый ресурс - в часах.

Мы об этом выше

 

 

 

20 минут назад, GHhost сказал:

судя по тому как их тащили в ремонт милионами там не пахло, быстро очень почемуто они подгорали.

я уверен что бракованные партии у APC конечно случались ( при их то тиражах ) .

Но в массе своей изделия не выходят из строя, если не насиловать их противоестественным способом. ( с мощной индуктивной нагрузкой и.т.п. )

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, LostSoul сказал:

я уверен что бракованные партии у APC конечно случались ( при их то тиражах ) .

Но в массе своей изделия не выходят из строя, если не насиловать их противоестественным способом. ( с мощной индуктивной нагрузкой и.т.п. )

 

Думаю это гдето на уровне маркетинга промахнулись рас даже в мурзилку это вписали а не тупо инженерный косяк или там партия бракованных релюшек попалась. Посчитали что этого достаточно, сэкономили пару баксов на реле и обвязке, а оказалось что в наших реалиях этого нихрена не достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак, виноват оказался именно парашут. Сейчас снесли и переустановили с нуля на паре объектов, смотрим как пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this