Barlog76 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 9 часов назад, npokypop сказал: На SXTsq Lite2 есть отдельный вывод под GND, из опыта, кто на его вешает отдельно землю ? Мрут ли они без ее ? Где бы её взять то ещё эту землю. В условиях грозы ещё не испытаны, т.к. вешались уже по зиме. SXT серия, у абонентов, себя нормально чувствует, жертва грозы в 99% БП. Придёт весна, тогда спрашивайте :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Да, в 99% случаев землю просто неоткуда взять, даже есть у клиента проводка в доме новая и есть земля, то отдельный провод не особо хочется тянуть на нее. Вопрос: Почему бы производителю не задуматься об этом и комплектовать с ПОЕ такого типа где земля есть на вилке и на корпусе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба БП такого типа не помогает, т.к. контакт экрана в коннекторах очень плохой, годится только статику от ветра и снега сливать. Нормально это когда экран под винтовую клемму зажимают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба @npokypop, мы клиентские устройства не заземляем. Падёж в грозу небольшой, менее 2%. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба У нас по процентам так же, бывает что выгорает порт eth. Вот почему хотелось ставить по уму. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barlog76 Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, npokypop сказал: хотелось ставить по уму. Имеется 300+ абонентов на SXT и только у 1 я видел настоящую "землю", там абонент начальник КИПиА да ещё и еврей (ацкая смесь). У 10% бесперебойники, у 70% "пилоты" (ну вот же фильтресевойстоялотвсегозащита) оставшеся кто во что горазд (220 по трп это нормально). Вот и возникает вопрос, а как ? P.S. За последние 2 сезона весна-лето-осень не вышибло ни 1 антенну. БП было, антенны нет. Хотя раньше после грозы частенько порт или совсем тух или в 10. То ли в схемотехнике чего докрутили, то ли звёзды так сошлись. Изменено 25 января, 2019 пользователем Barlog76 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба В 25.01.2019 в 19:25, npokypop сказал: бывает что выгорает порт eth В прошлом году было прямое попадание молнии в Omnitik. Куски корпуса и часть антенны разметало по территории вокруг дома. Обуглились порты и словно точечной сваркой приварило коннекторы (не смог отодрать). Естественно, погибла провайдерская Cisco и вся обвязка. Люди говорили, что ночью сверкало, как днём. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenX3 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) · Жалоба У нас в 2017 году в начале октябре, молния ударили в опору на подстанции. В поселке погорели телевизоры, компы, платы на газовых котлах у народа. Даже у электриков комп с базой погорел))))) В том году 5 раз громыхнуло, потом сильный удар куда то, у соседа плата на газовом котле навернулась, хотя мост+свитч+маршрутизаторы живы оказались, витуху по воздуху кидали через грозозащиту. Вот и пойми эту грозу! Изменено 27 января, 2019 пользователем DenX3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...