Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопросы по работе UPS у SNR-S2965-24T-UPS

Добрый день, планируем взять партию коммутаторов SNR-S2965-24T-UPS.

Кто может поделиться опытом эксплуатации этой модели, в частности, работы UPS?

1. Запустится ли свич самостоятельно при возобновлении питания 220в, но при полной разрядке акб? На длинках была проблема, что свич не стартовал,  пока акб не подзарядится.

2. При полной разрядке акб(10,8V) необходима ее замена или можно подзарядить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

14 часов назад, belovolk сказал:

Запустится ли свич самостоятельно при возобновлении питания 220в, но при полной разрядке акб? На длинках была проблема, что свич не стартовал,  пока акб не подзарядится.

Да, в такой ситуации коммутатор запустится от 220V сразу.

 

14 часов назад, belovolk сказал:

2. При полной разрядке акб(10,8V) необходима ее замена или можно подзарядить?

Коммутатор будет заряжать такую АКБ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Поставил, аккум подключил позже. Но у нас с питанием всё хорошо, данные по snmp снимаются, не для этого брал, просто не было иных в поставке. Из минусов - аккум внешний, и в стойке потребовалось место для полки аккума, может какие-нибудь уши-ползунки-кенгурёшку для аккума снаружи стойки придумать ? А то 1 u - оно и в африке 1u,  а  батарея выше  коммутатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ivan Tarasenko А не подскажите OID, по которому можно узнать текущее напряжение на аккумуляторе? или емкость в процентах?

По MIB нашел  rpsPowerVoltage (show rps power voltage) 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.101.0, но там отображается 0...

 

В конфиге опция включена

rps-power monitor on

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ‎02‎.‎10‎.‎2018 в 18:28, YuryD сказал:

Из минусов - аккум внешний

Это пять.

А есть коммутаторы, у которых АКБ встроенный?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 минуту назад, belovolk сказал:

А не подскажите OID, по которому можно узнать текущее напряжение на аккумуляторе? или емкость в процентах?

По MIB нашел  rpsPowerVoltage (show rps power voltage) 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.101.0, но там отображается 0...

Если речь о коммутаторе SNR-S2965-24T-UPS, то мониторинг напряжения АКБ отсутствует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

Это пять.

А есть коммутаторы, у которых АКБ встроенный?

 Ну есть видимо :)  И даже рейды у серверов. А так, по делу, для стоечного коммутатора надо что-то придумать, люльку какую-нибудь сбоку стойки, чтобы юниты полкой под единственный аккум не занимать. По поводу мониторинга своего snr - брал пару оидов - режим работы и напряжение акб. Графики  неинформативные получаются, напряжение всегда 13. и питание всегда - as,  а гробить as для проверки мониторинга и времени работы - чего-то не хочется. В принципе при вводе - крештесты делал, но без мониторинга по mrtg.

 

 Если что, у меня SNR-S2985G-24T-UPS. оиды из мануала, их всего 2. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@YuryD, действительно, мониторинг напряжения SNR-S2985G-24T-UPS при рабочем AC будет показывать одно значение - напряжение тока заряда.

Динамику будет видно при отключении AC, будет отображаться исключительно напряжение АКБ. Размыкание цепи UPS происходит при падении напряжения до 10,8В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, Victor Tkachenko сказал:

@YuryD, действительно, мониторинг напряжения SNR-S2985G-24T-UPS при рабочем AC будет показывать одно значение - напряжение тока заряда.

Динамику будет видно при отключении AC, будет отображаться исключительно напряжение АКБ. Размыкание цепи UPS происходит при падении напряжения до 10,8В.

 Да я верю. Просто смысл мониторинга состояния питания snr в большой серверной - отсутствует, там и своих средств контроля хватает. Ну так получилось, срочно нужен был snr, а у Вас был только этот был в наличии. В мелких узлах - мониторинг вполне подойдёт, нужны только трапы по пропаданию питания. Вольты на аккумах немного бессмысленны, время работы и без того известно. О том что аккум дохнет - спасёт журнал учета аккумов + отв.лицо. Ибо ничто не вечно, аккумы надо периодически просто менять. При н.у. - ну раз в 3 года менять, в случае хренового ac - может и чаще, пригодится для статистики. А так - вполне нормальный коммутатор. Про корзину для аккума в случае мелких узлов - тоже можно забыть, там как правило в шкафах места хватает.

 

 И да, можно в инструкцию добавить пункт о периодической проверке состояния акб, типа раз в год отключаем ac на 10 минут, смотрим напряжение на аккуме согласно приложенной табличке. Если меньше положенного - менять акб, типа самокалибровки :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отличные коммутаторы,активно их используем,7 амперная батарея держит выше 5 часов,коммутатор спокойно запускается от батареи без 220v что является огромным плюсом в отсутствие какого либо питания в момент аварии. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.