Newbie1 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день всем. Подскажите, можно ли монтировать витую пару (кат. 5е, неэкран) в одном лотке с силовыми линиями? Строители забыли проложить отдельный лоток под СКС, заказчик сейчас настаивает на монтаже всей СКС (200+портов) в одном лотке с силовыми кабелями. А у меня есть подозрения, что силовая линия может дать наводку, достаточную для создания помех в ЛВС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Нельзя. И дело не только в наводках, но и в нарушениях ТБ и отраслевых требований. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freexrunner Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба ПУЭ-7 запрещает совместную прокладку в одном лотке (кабель-канале/канале строительной конструкции/пучке и т.д.) цепей с напряжением до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Подробности в п. 2.1.16. Дело не в помехах, а в электробезопасности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, sinelnikov сказал: Дело не в помехах Помехи тоже будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freexrunner Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Наличие переходных влияний между силовыми линиями и витухами никто не отрицает. Требования ПУЭ основываются на других соображениях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Newbie1 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zxx Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayf Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба 11 минут назад, Zxx сказал: Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6. Был у меня опыт. Категорию 5е проложили по силовым кабелям от лифтов. Вот там были помехи так помехи. Лифт поехал - сигнал/шум на 30 dB упал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба 34 минуты назад, ayf сказал: Вот там были помехи так помехи. Ну так двигатель. Хуже помехи я видел только от рентгеновского аппарата, в одной больнице примерно метра три витой пары шло вдоль цепи питания рентгена. 48 минут назад, Zxx сказал: Часто так вынужден делать Это только до первого ЧП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, sinelnikov сказал: имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала оболочка гофры на силовом кабеле сойдет за несгораемую перегородку? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба не сойдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Разве что металлическая гофра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба В любом случае предел огнестойкости нормирован - есть результаты испытаний данной гофры в данном лотке? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freexrunner Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Если на гофру имеется сертификат, в котором указана огнестойкость 0,25 ч, то таккая гофра вполне может сойти за несгораемую перегородку. Но тут вступает в силу проблема наводок. Проложите оптику в негорючей оболочке, сразу все проблемы решите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Не может ибо указано перегородка а не гофра. Тут вопрос больше безопасности персонала и оборудования а не сгораемости.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAHbKA Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба в ПВХ трубах жестких укладывайте 32-50 мм, пристёгиваете к краю лотка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба @BAHbKA о, классно, спасибо за идею. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба и какой смысл в данном действе кроме увеличения бюджета и уменьшения полезной емкости лотка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба 7 минут назад, ALEX_SE сказал: и уменьшения полезной емкости лотка Ну лично я представил трубу, пристегнутую к лотку снаружи. И вспомнил по крайней мере два объекта из своей последней практики, которые можно было таким способом сделать не с голимым нарушением норм, а благородно, пусть и со слегка увеличившимся бюджетом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) Соглашусь с таким действием если одиночный кабель электрический (например для питания узлов связи) снаружи лотка крепить - сами так делали. Но при занятом силой лотке загонять 200 портов в ПВХ трубы, да еще оставив запасы... ммм.. А расширение такой ЛВС как осуществлять? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба 20 минут назад, ALEX_SE сказал: А расширение такой ЛВС как осуществлять? Так же, как везде - закладывая трубу сегодня под не более 40% заполнения. А фитинги на трубе сделать разрезные повдоль ) 20 минут назад, ALEX_SE сказал: Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь. Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный. 20 минут назад, ALEX_SE сказал: А расширение такой ЛВС как осуществлять? Ну и, кстати, по моей практике, если говорить именно о розничных ТЦ, теоретический срок жизни ЛВС/СКС значительно превышает срок жизни арендатора)) Заходит новый арендатор - старая СКС вырезается под ноль и утилизируется, будь там хоть сколько портов) О каком там можно расширении говорить... ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Ну так проложить короб внутри лотка если место есть :) Или снаружи. По поводу маневрирования - на сколько я понял локалка еще не смонтирована. В любом случае маневрировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Newbie1 Опубликовано 29 сентября, 2018 · Жалоба В 26.09.2018 в 22:15, Барагоз сказал: Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь. Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный. Вот именно. Армстронг уже смонтирован, а монтаж нового лотка это демонтаж всего потолка, не только плиток, но и каркаса. Я решил растянуть трос по коридору и на него уже крепить витую пару. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба кстати вполне нормальное решение. все можно сделать на земле а потом просто натянуть. кстати, тросик можно прикрепить карабинами или крючками к существующему лотку каждый 3 метра. И ничего тянуть не придется. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем ALEX_SE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Newbie1 Опубликовано 30 сентября, 2018 · Жалоба Не, на земле не получится. Армстронг уже сделан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...