Добрый день всем.

 

Подскажите, можно ли монтировать витую пару (кат. 5е, неэкран) в одном лотке с силовыми линиями? Строители забыли проложить отдельный лоток под СКС, заказчик сейчас настаивает на монтаже всей СКС (200+портов) в одном лотке с силовыми кабелями. А у меня есть подозрения, что силовая линия может дать наводку, достаточную для создания помех в ЛВС. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нельзя.

И дело не только в наводках, но и в нарушениях ТБ и отраслевых требований.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПУЭ-7 запрещает совместную прокладку в одном лотке (кабель-канале/канале строительной конструкции/пучке и т.д.) цепей с напряжением до 42 В с цепями выше 42 В.

Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Подробности в п. 2.1.16.

Дело не в помехах, а в электробезопасности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, sinelnikov сказал:

Дело не в помехах

Помехи тоже будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие переходных влияний между силовыми линиями и витухами никто не отрицает. Требования ПУЭ основываются на других соображениях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, Zxx сказал:

Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6.

Был у меня опыт. Категорию 5е проложили по силовым кабелям от лифтов. Вот там были помехи так помехи. Лифт поехал - сигнал/шум на 30 dB упал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

34 минуты назад, ayf сказал:

Вот там были помехи так помехи.

Ну так двигатель. Хуже помехи я видел только от рентгеновского аппарата, в одной больнице примерно метра три витой пары шло вдоль цепи питания рентгена.

 

48 минут назад, Zxx сказал:

Часто так вынужден делать

Это только до первого ЧП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, sinelnikov сказал:

имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала

оболочка гофры на силовом кабеле сойдет за несгораемую перегородку? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разве что металлическая гофра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае предел огнестойкости нормирован - есть результаты испытаний данной гофры в данном лотке? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если на гофру имеется сертификат, в котором указана огнестойкость 0,25 ч, то таккая гофра вполне может сойти за несгораемую перегородку. Но тут вступает в силу проблема наводок.

Проложите оптику в негорючей оболочке, сразу все проблемы решите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не может ибо указано перегородка а не гофра.

Тут вопрос больше безопасности персонала и оборудования а не сгораемости..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в ПВХ трубах жестких укладывайте 32-50 мм, пристёгиваете к краю лотка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и какой смысл в данном действе кроме увеличения бюджета и уменьшения полезной емкости лотка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, ALEX_SE сказал:

и уменьшения полезной емкости лотка

Ну лично я представил трубу, пристегнутую к лотку снаружи. И вспомнил по крайней мере два объекта из своей последней практики, которые можно было таким способом сделать не с голимым нарушением норм, а благородно, пусть и со слегка увеличившимся бюджетом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) 

Соглашусь с таким действием если одиночный кабель электрический (например для питания узлов связи) снаружи лотка крепить - сами так делали. Но при занятом силой лотке загонять 200 портов в ПВХ трубы, да еще оставив запасы... ммм.. А расширение такой ЛВС как осуществлять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, ALEX_SE сказал:

А расширение такой ЛВС как осуществлять?

Так же, как везде - закладывая трубу сегодня под не более 40% заполнения. А фитинги на трубе сделать разрезные повдоль )

 

20 минут назад, ALEX_SE сказал:

Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) 

Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь.

Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный.

 

20 минут назад, ALEX_SE сказал:

А расширение такой ЛВС как осуществлять?

Ну и, кстати, по моей практике, если говорить именно о розничных ТЦ, теоретический срок жизни ЛВС/СКС значительно превышает срок жизни арендатора)) Заходит новый арендатор - старая СКС вырезается под ноль и утилизируется, будь там хоть сколько портов) О каком там можно расширении говорить... )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так проложить короб внутри лотка если место есть :) Или снаружи.

 

По поводу маневрирования - на сколько я понял локалка еще не смонтирована. В любом случае маневрировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.09.2018 в 22:15, Барагоз сказал:

Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь.

Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный.

 

Вот именно. Армстронг уже смонтирован, а монтаж нового лотка это демонтаж всего потолка, не только плиток, но и каркаса. 

Я решил растянуть трос по коридору и на него уже крепить витую пару.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати вполне нормальное решение. все можно сделать на земле а потом просто натянуть. кстати, тросик можно прикрепить карабинами или крючками к существующему лотку каждый 3 метра. И ничего тянуть не придется.

Изменено пользователем ALEX_SE

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, на земле не получится. Армстронг уже сделан. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.