Newbie1 Posted September 25, 2018 Добрый день всем. Подскажите, можно ли монтировать витую пару (кат. 5е, неэкран) в одном лотке с силовыми линиями? Строители забыли проложить отдельный лоток под СКС, заказчик сейчас настаивает на монтаже всей СКС (200+портов) в одном лотке с силовыми кабелями. А у меня есть подозрения, что силовая линия может дать наводку, достаточную для создания помех в ЛВС. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2018 Нельзя. И дело не только в наводках, но и в нарушениях ТБ и отраслевых требований. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
freexrunner Posted September 25, 2018 ПУЭ-7 запрещает совместную прокладку в одном лотке (кабель-канале/канале строительной конструкции/пучке и т.д.) цепей с напряжением до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Подробности в п. 2.1.16. Дело не в помехах, а в электробезопасности. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2018 2 минуты назад, sinelnikov сказал: Дело не в помехах Помехи тоже будут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
freexrunner Posted September 25, 2018 Наличие переходных влияний между силовыми линиями и витухами никто не отрицает. Требования ПУЭ основываются на других соображениях. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Newbie1 Posted September 25, 2018 Спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zxx Posted September 25, 2018 Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ayf Posted September 25, 2018 11 минут назад, Zxx сказал: Часто так вынужден делать, Помех не замечали, кабель медный 5е и 6. Был у меня опыт. Категорию 5е проложили по силовым кабелям от лифтов. Вот там были помехи так помехи. Лифт поехал - сигнал/шум на 30 dB упал. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2018 34 минуты назад, ayf сказал: Вот там были помехи так помехи. Ну так двигатель. Хуже помехи я видел только от рентгеновского аппарата, в одной больнице примерно метра три витой пары шло вдоль цепи питания рентгена. 48 минут назад, Zxx сказал: Часто так вынужден делать Это только до первого ЧП. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted September 25, 2018 6 часов назад, sinelnikov сказал: имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала оболочка гофры на силовом кабеле сойдет за несгораемую перегородку? ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 25, 2018 не сойдет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 25, 2018 Разве что металлическая гофра. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 25, 2018 В любом случае предел огнестойкости нормирован - есть результаты испытаний данной гофры в данном лотке? :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
freexrunner Posted September 26, 2018 Если на гофру имеется сертификат, в котором указана огнестойкость 0,25 ч, то таккая гофра вполне может сойти за несгораемую перегородку. Но тут вступает в силу проблема наводок. Проложите оптику в негорючей оболочке, сразу все проблемы решите. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 26, 2018 Не может ибо указано перегородка а не гофра. Тут вопрос больше безопасности персонала и оборудования а не сгораемости.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BAHbKA Posted September 26, 2018 в ПВХ трубах жестких укладывайте 32-50 мм, пристёгиваете к краю лотка Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted September 26, 2018 @BAHbKA о, классно, спасибо за идею. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 26, 2018 и какой смысл в данном действе кроме увеличения бюджета и уменьшения полезной емкости лотка? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted September 26, 2018 7 минут назад, ALEX_SE сказал: и уменьшения полезной емкости лотка Ну лично я представил трубу, пристегнутую к лотку снаружи. И вспомнил по крайней мере два объекта из своей последней практики, которые можно было таким способом сделать не с голимым нарушением норм, а благородно, пусть и со слегка увеличившимся бюджетом. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 26, 2018 Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) Соглашусь с таким действием если одиночный кабель электрический (например для питания узлов связи) снаружи лотка крепить - сами так делали. Но при занятом силой лотке загонять 200 портов в ПВХ трубы, да еще оставив запасы... ммм.. А расширение такой ЛВС как осуществлять? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted September 26, 2018 20 минут назад, ALEX_SE сказал: А расширение такой ЛВС как осуществлять? Так же, как везде - закладывая трубу сегодня под не более 40% заполнения. А фитинги на трубе сделать разрезные повдоль ) 20 минут назад, ALEX_SE сказал: Ровно с тем же успехом можно еще один лоток положить этажеркой :) Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь. Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный. 20 минут назад, ALEX_SE сказал: А расширение такой ЛВС как осуществлять? Ну и, кстати, по моей практике, если говорить именно о розничных ТЦ, теоретический срок жизни ЛВС/СКС значительно превышает срок жизни арендатора)) Заходит новый арендатор - старая СКС вырезается под ноль и утилизируется, будь там хоть сколько портов) О каком там можно расширении говорить... ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 26, 2018 Ну так проложить короб внутри лотка если место есть :) Или снаружи. По поводу маневрирования - на сколько я понял локалка еще не смонтирована. В любом случае маневрировать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Newbie1 Posted September 29, 2018 В 26.09.2018 в 22:15, Барагоз сказал: Вот нифига не с тем же. Представь ТЦ, в котором смонтирована сила, закончен ремонт, уже стоят стеллажи и начал уже товар расставляться (а именно на таком этапе в большинстве случаев загоняют на объект СКСников :))) Вторая система лотков - это опять брать башню с колесами, где-то там маневрировать и это очень, на порядки более серьезный объем и содержание работ, чем просто с лестницы пристяжить трубы к лоткам и фигачить УЗКшкой свои провода насквозь. Тут есть над чем подумать тоже, но вариант интересный. Вот именно. Армстронг уже смонтирован, а монтаж нового лотка это демонтаж всего потолка, не только плиток, но и каркаса. Я решил растянуть трос по коридору и на него уже крепить витую пару. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ALEX_SE Posted September 29, 2018 (edited) кстати вполне нормальное решение. все можно сделать на земле а потом просто натянуть. кстати, тросик можно прикрепить карабинами или крючками к существующему лотку каждый 3 метра. И ничего тянуть не придется. Edited September 29, 2018 by ALEX_SE Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Newbie1 Posted September 30, 2018 Не, на земле не получится. Армстронг уже сделан. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...