breusovok Posted September 10, 2018 · Report post Добрый день! Столкнулся с проблемой, что родной софт (шел на диске вместе с ИБП) для этого бесперебойника не корректно работает с 3-х фазным ИБП, а именно: напряжение на входе показывает однофазное - но это пол беды, страшнее следующее: не корректно показывает процент заряда батарей. С панели самого ИБП при самотестировании батарей емкость была доведена до 20 %, при этом upsilon показал 43%, и после 10 минут зарядки показал 100%, а на панели ибп было только чуть более 30 %. МОжет есть версия для 3-х фазного ибп? или иной сторонний софт, который корректно может мониторить данный ИБП и работать в режиме мастер-слейв? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrey Nohrin Posted September 18, 2018 · Report post Добрый день. UPSilon является достаточно универсальной программой для связи с ИБП и работает со многими моделями. К сожалению нет возможности сделать данное ПО идеальным и совместимым на 100% со всеми. ИБП MXPL оценивает уровень заряда АКБ по многим факторам, включая ток разряда, установленную в настройках емкость, текущее напряжение акб, время разряда... поэтому данное значение является максимально приближенным к реальности. В то время как UPSilon оценивает уровень заряда батарей исключительно по напряжению на них, которое может быстро меняться. К сожалению, протокол обмена данными позволяет получить и опираться только на данный параметр. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...