breusovok Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Добрый день! Купили такой ИБП, подключили, все работает. Возникло несколько вопросов: 1. Фазы на входе 3, а на выходе 1. Если включается байпас, нагрузка вешается на 1 фазу? На какую именно? 2. Можно ли принудительно включить байпас? Хочу сделать внешний байпас для возможности вывода из эксплуатации ИБП без отключения нагрузки. Автоматы перед/после ИБП поставил, осталось решить вопрос, как подключать автомат байпаса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Добрый день. 1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи. 2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек. Схема включения автомата довольно проста - вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы - дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса - выход с автомата для байпаса выводите на выход с автомата для нагрузки ИБП. По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Спасибо, со свем разобрался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...