Добрый день! Купили такой ИБП, подключили, все работает. Возникло несколько вопросов:

1.  Фазы на входе 3, а на  выходе 1. Если включается байпас, нагрузка вешается на 1 фазу? На какую именно?

2. Можно ли принудительно включить байпас? Хочу сделать внешний байпас для возможности вывода из эксплуатации ИБП без отключения нагрузки. Автоматы перед/после ИБП поставил, осталось решить вопрос, как подключать автомат байпаса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи.

2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек. 

Схема включения автомата довольно проста

- вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы

- дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса

- выход с автомата для байпаса выводите на выход  с автомата для нагрузки ИБП.

 

По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, со свем разобрался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.