Jump to content
Калькуляторы

Конфиг BDcom 3310c

есть ОЛТ  BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 36039

стоял в одном населенном пункте(Vlan 351), проблем не было, после модернизации сняли его и перенесли в другой населенный пункт, разумеется сбросили и перенастроили на другие вланы(125-128).

И тут возникла проблема, когда ОНУ регаются на ОЛТе, то применяют VLANы с первых настроек(Vlan351) удаляли файлы конфигов( 2 startup-config 3config.db 4 ifindex-config) после удаления ребут и Write All, но все ровно при подключении новых ону применяет влан 351.

Подскажите какие меры можно предпринять? вообще не охота каждую ону прописывать вручную!

Заранее спасибо!

 

настройка порта:

interface EPON0/4
 epon pre-config-template port4 binded-onu-llid 1-64
 switchport trunk vlan-allowed 125-128
 switchport mode trunk
 switchport protected 1

 

вот темплейт:

epon onu-config-template port4
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 128
 cmd-sequence 2 epon onu all-port loopback detect

 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно может глупый вопрос, то вы смотрели running-config? Может файлы удалили, но в памяти конфиг остался старый, вы добавили свои изменения и сохранили конфиг вместе со старым?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment