Перейти к содержимому
Калькуляторы

Cisco Flexlink

Доброго времени суток!
Подскажите кто нибудь сталкивался с этой фичей?
У нас она почему то работает не корректно.
Есть цыска 3550-12G софтом c3550-ipservicesk9-mz.122-55.SE4.bin
На втором (запасном) интерфейсе при активном первом, есть траффик в обе стороны, но при этом нет маков с обоих сторон.

sh mac address-table int gig 0/2
Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports
---- ----------- -------- -----


Вот конфиг:
interface GigabitEthernet0/1
description -> CORE (CWDM-A-1470/1610)
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport backup interface Gi0/2
switchport backup interface Gi0/2 preemption mode forced
switchport backup interface Gi0/2 preemption delay 15
load-interval 30
speed nonegotiate
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
end

#sh run int gig 0/2
Building configuration...

Current configuration : 215 bytes
!
interface GigabitEthernet0/2
description -> CORE (CWDM-B-1470/1610)
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
load-interval 30
speed nonegotiate
hold-queue 4096 in
hold-queue 4096 out
end

С другой стороны там просто транк без особенностей

GigabitEthernet0/2 is down, line protocol is down (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0009.e8f5.0482 (bia 0009.e8f5.0482)
Description: -> CORE (CWDM-B-1470/1610)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex, Auto-speed, link type is force-up, media type is 1000BaseLX
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:10:24, output 00:10:24, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/4096/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/4096 (size/max)
30 second input rate 49458 bits/sec, 500 packets/sec
30 second output rate 3050 bits/sec, 70 packets/sec
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
4245521987 packets input, 1560132449 bytes, 0 no buffer
Received 58619607 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 3060 giants, 0 throttles
3060 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 6428156 ignored
0 watchdog, 37077592 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
993384878 packets output, 2248697201 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 309085 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Входящий трафик там все понятно, с той стороны херачит, но откуда исходящий?
Все бы ничего но есть жалобы, которые пропадают если второй линк руками погасить.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мультикаст в сети есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну сделайте SPAN и посмотрите что там за исходящий трафик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 hours ago, catalist said:

stp

а он точно нужен вам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет :)
кажется разобрались, для коректной работы лучше оба порта дернуть, тогда глюки вроде как уходят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

С другой стороны там просто транк без особенностей

 

Так может там что-то поменять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.