Jump to content

Recommended Posts

Posted

Появилась необходимость кинуть воздушку, значит появилась необходимость ее защитить грозозащитой... А у нас готовую грозозащиту никто не продает (ну кроме APC).., подскажите какую схему лучше выбратьь для самостоятельного изготовления http://www.nag.ru/goodies/resurs/joppa.gif или http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG (если все таки эту тот модет быть подскажете что за транзистор на фото http://www.nag.ru/goodies/resurs/zaschita.jpg показан вместо элементов q1-q6?) ?

Posted

я бы делаю по Наговской схеме http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG

проста и надежная схема .

а елементы q1-q6 заменяеться одной шт разрядник на 75-90 вольт

а те что на схеме ето полупроводниковые аналоги разрядников - вот они и летят...

Posted

Про магазин не знаю , а предприятия которые торгуют радиодеталями про розрядники знают. про марки не хочу говорить так как каждая вирма свою марку ставит .

Вообще то надо говорить "газовый разрядник" внешне - керамическая трубочка диаметром около 8мм длинной 6мм по сторонам металлические фланцы к которым може быть прикреплены выводы (может быть без выводов )

 

есть двух выводные есть 3 выводные

у 3 выводных средняя заземляеться а концы на защищеемые провода

а там может быть еще защита (замыкатель) когда корпус нагреваеться он расплавляет таблетку из малотемпературного сплава и пластинка закорачивает разрядник - тем самым сохраняя разрядник и защищаемую схему.

 

Сделал защиту на 3 выводных разрядниках в коробочке от розетки ...

был бы фотопарат отослал бы Нагу статью ....

Posted

Что-то у нас в Херсоне никто ничего вразумительного не может сказать про разрядники..., прийдется наверное брать в Киеве...

 

ну а воздушку делать надо быстро.., подскажите, что все-таки используется в этом полупроводниковом аналоге разрядника? ... потом впаяю туда настоящий разрядник

Posted
Сделал защиту на 3 выводных разрядниках в коробочке от розетки ...

был бы фотопарат отослал бы Нагу статью ....

А ты саму коробочку отошли - а Наг сфоткает и разместитЪ ;;)

Posted

Ну вот ребята документацию по разрядникам бросили

на 8 странице в самом конце есть разрядник с термозащитой - о которой я писал...

 

А теперь делаеш модуль навесным монтажем

тойсь сгинаеш ножки сапрессора так чтобы она были паралельно

между ними впаиваеш по два последовательно соединенных диода

на концы ножек сапрессора запаеваеш 3 выводной разрядник , средний вывод припаеваеш провод заземления

и все это пихаеш в розетку для витой пары .

к диодам припаеваеш оконцованный конец витой пары .

и проводки для забивки в розетку (они тоже должны быть свиты как и витая пара) ....

 

Ну вот и все описание конструкции.

Posted

Здравствуйте, много уважаемый ALL!

Не вопрос, что самая распространенная схема грозозащиты - это http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG

Но рабочая ли она? Менял Q1-Q6 на разрядник 60 - 80В. При подключении кабеля заземления к прибору сеть становится не видна. При отключении от заземления(зануления) - сеть видна, но что толку от такой защиты?

Кстати, в UPS APC схема грозозащиты - такая же(без цепи заземления). Пожалуйста, дайте 100пудово работающую схему с расписанными номиналами! Грядет весна и скоро грянут грозы... :(

Posted
Здравствуйте, много уважаемый ALL!

Не вопрос, что самая распространенная схема грозозащиты - это http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG  

Но рабочая ли она? Менял Q1-Q6 на разрядник 60 - 80В. При подключении кабеля заземления к прибору сеть становится не видна. При отключении от заземления(зануления) - сеть видна, но что толку от такой защиты?

(

 

1 или у тебя разрядник плохой или у тебя напряжение между землями больше напряжения открывания разрядника - тойсь по защите течет ток ....

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.