alibek Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 У нас есть уличное IP-оборудование, у которого для подключения выведен небольшой кабель, оконеченный уличной розеткой. Эта розетка иногда механически повреждается. Тогда мы розетку обрезаем и либо выводим их на кейстоун, либо соединяем напрямую скотчлоками. Но провода на этом кабеле многожильные и контакт не всегда надежный. Не посоветуете, чем в подобных случаях соединять кабели (с одной стороны обычный одножильный UTP, с другой стороны многожильный)? Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 Пайкой :) Либо при помощи вот такой штуки вместо одной стороны кросса припаяв провода. Вставить ник Quote
AlexPan Posted August 4, 2018 Posted August 4, 2018 Хотите идеальное соединение, возьмите газовый паяльник или горелку и пропаяйте... Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 4, 2018 Posted August 4, 2018 из практики это не самое идеальное соединение - незащищенное оченно активно окисляется. И обычный скотч-лок с гидрофобом много лучше. пайкой будет идеально если паяется основной металл. то есть сварка. Вставить ник Quote
AlexPan Posted August 25, 2018 Posted August 25, 2018 Скотчлоки замечательно работают на одножильном кабеле. У многожильного (для пачей например) скотчлоки хороший контакт делать не могут. Теоретически можно многожилку залудить, что бы в одножилку превратить и скотчлок повесить. Или сразу уже спаять, а потом лаком акриловым запшикать. Вставить ник Quote
KonBez Posted August 26, 2018 Posted August 26, 2018 @AlexPan А что есть хороший гидрофобный акриловый лак? Вот всё делал: и паял, и термоусадку с клеем в три слоя делал (жилы, кабель изоляция, кабель муфта) и скотчлоки, и в силикон заливал муфты, а про лак не знал, может посоветуете? Вставить ник Quote
AlexPan Posted August 26, 2018 Posted August 26, 2018 Чип Дип Акриловый лак в баллончике https://www.chipdip.ru/product1/8167793704 Еще есть полиуритановый. Но, после него уже паять нельзя. https://www.chipdip.ru/product/urethan-71-200?from=suggest_product Вставить ник Quote
Bachaa Posted August 26, 2018 Posted August 26, 2018 Вот прикольно с баллоном таскаться и скрутки опрыскивать. Там 90% состава мимо пролетает. Есть ли такой же, только в баночках, как для лака, чтобы окунать скрутку ? Вставить ник Quote
KonBez Posted August 28, 2018 Posted August 28, 2018 @AlexPan Благодарю, теперь флоуресцентный лак будет наше всё! Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 28, 2018 Posted August 28, 2018 Раньше такой состав был. Типа пасты паяльной. Тиноль что ли назывался. Помазюкал скрутку, зажигалкой погрел - и усе запаялось. Даже вроде как сам какой-то пленкой защищается. Но я правда сверху еще цапон-лаком мазал из пузыречка с кисточкой. Газовых паяльников нам тогда не покупали в конце 90-х и как решение для ремонта когда скрутку защитить надо а паяльника нетути вполне. Да может и сейчас такое есть типа пасты которой клеют SMD-компоненты а потом нагрели - и оно запаялось :) Вставить ник Quote
AlexPan Posted August 28, 2018 Posted August 28, 2018 оно? Тиноль наносили поверх места спая и грели пламенем зажигалки. А сверху в лак окунуть. А изолента сверху. https://www.chipdip.ru/product1/8421392226 Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted August 28, 2018 Posted August 28, 2018 Вроде, только банка была другая :) Зачищается проводник от окислов, скручивается, немного этой штукой мажецца и греется. Свечкой наверное потому что зажигалок раньше не было, я когда пользовался поднебесная этим добром уже наводнила рынок :) А пользовались потому что агрессивное производство и все нещадно окислялось особенно посеребренное. Недели достаточно пачке резисторов ОМЛТ новой полежать на столе что бы ноги стали черными. Потому все скрутки так и защищали. Спасибо! Вставить ник Quote