1 час назад, alibek сказал:

APC Smart UPS — это онлайновый ИБП, с двойным преобразованием.

Есть такой терминал.  smart apc вполне себе нарицательное.

С двойным преобразованием только Smart RT или SURT  и прочие симетры остальные интерактивные, да.

Беки это вообще мусор, в теме ISP не рассматриваются как повод для обсуждения.

 

 

В 04.09.2018 в 13:08, dalacom сказал:

А сам Ваш Online UPS сколько потребляет, сколько он берёт на зарядку АКБ + нагрузка. Это надо тоже учитывать, делать замеры.

8-11% от мощности нагрузки для APC

 

 

В 08.08.2018 в 16:09, YuryD сказал:

попытка заземлить один из выходов гены на его землю - сразу отключение, пробовали.

У вас что-то не так в консерватории.

Заземлять один из двух выводов генератора предписано в инструкции. ( хотя так мало кто делает )

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, LostSoul сказал:

У вас что-то не так в консерватории.

Заземлять один из двух выводов генератора предписано в инструкции. ( хотя так мало кто делает )

 

 У нас все не так в генераторах :) Заземлить генератор на болту "земля" на нём на настоящую землю - не проблема, пока разводка не выполнена с соединением зануления и заземления где-то в щитке на входе, что обычно в старой разводке. Как её буржуи называют - не владею терминологией.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, YuryD сказал:

 У нас все не так в генераторах :) Заземлить генератор на болту "земля" на нём на настоящую землю - не проблема, пока разводка не выполнена с соединением зануления и заземления где-то в щитке на входе, что обычно в старой разводке. Как её буржуи называют - не владею терминологией.

ну и отчего он вырубается то, можете внятно обьяснить?

допустим возник переток тока между землей возле генадия  и землей где-то там на щите, кабель греется и.т.п.

но генадию то какая беда-печаль с этого?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, LostSoul сказал:

ну и отчего он вырубается то, можете внятно обьяснить?

допустим возник переток тока между землей возле генадия  и землей где-то там на щите, кабель греется и.т.п.

но генадию то какая беда-печаль с этого?

 

 Не знаю как устроена защита генератора однофазного, но вырубается - это факт, на 3х типах пробовал. А реально - на однофазном явно не видно где фаза, где ноль, отвертка-индикатор и тестер на обоих выходах показывают напряжение относительно корпуса-земли. Можете проверить, вдруг вам повезет. В трехфазнике явный ноль будет, а тут и фаза гуляет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, YuryD сказал:

 Не знаю как устроена защита генератора однофазного, но вырубается - это факт, на 3х типах пробовал. А реально - на однофазном явно не видно где фаза, где ноль, отвертка-индикатор и тестер на обоих выходах показывают напряжение относительно корпуса-земли. Можете проверить, вдруг вам повезет. В трехфазнике явный ноль будет, а тут и фаза гуляет...

На однофазном генераторе корпус ( масса ) к обоим выводам включен через конденсаторы.

Заземлять нужно не только контакт с маркировкой земля,  но и один из двух выводов, произвольно объявленный вами "нулем".

Вы таки инструкцию читать не пробовали?

 

 

 

 

как пример ( хотя он и не про это, а про спец датчик в котлах )

 

%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А Вы случайно не торгуете кондиционерами питания для газовых котлов ? Хорошая тема для кормления от криворуких схемотехников-производителей. Инструкция по генераторам изучена до дыр. Теория электро - по учебнику в вузе(отлично). Подозреваю что в однофазном стоит диффавтомат по токам в проводах нагрузки, но не разбирал лично.

 

 Я уже писал, на трёх разных генераторах, попытка соединить один из выводов генератора с землей генератора , вызывала сработку защиты генератора. Может мне просто не повезло, хотя всё было чисто лабораторно, голый генератор без нагрузок и подключений. Гены однофазные тупые, от 2 до 6 кВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, YuryD сказал:

 А Вы случайно не торгуете кондиционерами питания для газовых котлов ? Хорошая тема для кормления от криворуких схемотехников-производителей. Инструкция по генераторам изучена до дыр. Теория электро - по учебнику в вузе(отлично). Подозреваю что в однофазном стоит диффавтомат по токам в проводах нагрузки, но не разбирал лично.

не торгую. но там все просто

там стоит датчик чего-то там основанный на ионизации и перетоке частиц горячего дыма между электродами.

вроде бы детектор хреновой тяги, когда много угарного газа скапливается или вроде того.

Он не работает корректно если ноль не заземлен. И работает хуже если ноль заземлен хреново.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 08.09.2018 в 17:27, LostSoul сказал:

не торгую. но там все просто

там стоит датчик чего-то там основанный на ионизации и перетоке частиц горячего дыма между электродами.

вроде бы детектор хреновой тяги, когда много угарного газа скапливается или вроде того.

Он не работает корректно если ноль не заземлен. И работает хуже если ноль заземлен хреново.

 

 

 Из моих наблюдений в деревнях, надёжная земля прямо у дома, сделанная по почти пуэ, выглядит отлично, а вот воздушки особенно в крайних точках линий, имеют на нуле от этой нормальной земли - дикий потенциал. И это очевидно, закон ома еще не отменили. Даже при трехфазной нагрузке симметрию в частном секторе или даже в жилом многоквартирнике обеспечить почти невозможно, вот и текут по нулевому проводнику разнообразные токи в разнообразных направлениях. А по проблеме ИБП для котлов - общеизвестно, что не чистый синус плохо влияет на насосы циркуляции, они гудят и хреново крутятся, ибо однофазные с расцеплением фазы. Совокупность кривой схемотехники котлов и насосов-циркуляторов вызвала огромный богатый рынок сопутствующего барахла по питанию. Про датчики ионизации и прочее - читал, но думаю что это банальная разводка от производителей.  Само по себе газовое оборудование придумано и используется два века, чисто механическое. Аварии - в основном человеческого фактора. Но мнять, как только появились высокие технологии - так сразу начались и разводки на бабки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, YuryD сказал:

Совокупность кривой схемотехники котлов и насосов-циркуляторов вызвала огромный богатый рынок сопутствующего барахла по питанию. Про датчики ионизации и прочее - читал, но думаю что это банальная разводка от производителей.

Это не разводка.

То что придумано 2 века назад - оно требует нормальной вытяжки , сечением не менее иначе рано или поздно взорвется.

А эти самые датчики тяги - они в котлах с коксальным дымоходом 100го диаметра, который может идти и вбок и вверх и огибая стропила итп

и там нормальная защита - не развод, а жизненная необходимость. ибо случится с такой говнотрубой может все что угодно от гнезда до дохлого голубя.

 

И они реально работают. А сбоить могут начинать по многим причинам от загряжнения копотью, до плохого заземления нуля.

Так как датчик чисто аналоговый, потенциал на нагретом электроде меряет.

Типа как лямба-зонд в автомобиле.

 

Для работы датчика не так уж важно если там на нулевом проводе будет +5 +7в  от окружающего грунта, там  принципиально относительно низкое сопротивление до земли.

То есть даже если там 2км до трансформатора и не заземлено вообще - тоже работает.

Из своего опыта посудите - неонка ведь на нулевом проводе не светится , если он не оборван.

Даже если там до подстанции ого-го....

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас