LostSoul Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба 1 час назад, alibek сказал: APC Smart UPS — это онлайновый ИБП, с двойным преобразованием. Есть такой терминал. smart apc вполне себе нарицательное. С двойным преобразованием только Smart RT или SURT и прочие симетры остальные интерактивные, да. Беки это вообще мусор, в теме ISP не рассматриваются как повод для обсуждения. В 04.09.2018 в 13:08, dalacom сказал: А сам Ваш Online UPS сколько потребляет, сколько он берёт на зарядку АКБ + нагрузка. Это надо тоже учитывать, делать замеры. 8-11% от мощности нагрузки для APC В 08.08.2018 в 16:09, YuryD сказал: попытка заземлить один из выходов гены на его землю - сразу отключение, пробовали. У вас что-то не так в консерватории. Заземлять один из двух выводов генератора предписано в инструкции. ( хотя так мало кто делает ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба 1 час назад, LostSoul сказал: У вас что-то не так в консерватории. Заземлять один из двух выводов генератора предписано в инструкции. ( хотя так мало кто делает ) У нас все не так в генераторах :) Заземлить генератор на болту "земля" на нём на настоящую землю - не проблема, пока разводка не выполнена с соединением зануления и заземления где-то в щитке на входе, что обычно в старой разводке. Как её буржуи называют - не владею терминологией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, YuryD сказал: У нас все не так в генераторах :) Заземлить генератор на болту "земля" на нём на настоящую землю - не проблема, пока разводка не выполнена с соединением зануления и заземления где-то в щитке на входе, что обычно в старой разводке. Как её буржуи называют - не владею терминологией. ну и отчего он вырубается то, можете внятно обьяснить? допустим возник переток тока между землей возле генадия и землей где-то там на щите, кабель греется и.т.п. но генадию то какая беда-печаль с этого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, LostSoul сказал: ну и отчего он вырубается то, можете внятно обьяснить? допустим возник переток тока между землей возле генадия и землей где-то там на щите, кабель греется и.т.п. но генадию то какая беда-печаль с этого? Не знаю как устроена защита генератора однофазного, но вырубается - это факт, на 3х типах пробовал. А реально - на однофазном явно не видно где фаза, где ноль, отвертка-индикатор и тестер на обоих выходах показывают напряжение относительно корпуса-земли. Можете проверить, вдруг вам повезет. В трехфазнике явный ноль будет, а тут и фаза гуляет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба 1 час назад, YuryD сказал: Не знаю как устроена защита генератора однофазного, но вырубается - это факт, на 3х типах пробовал. А реально - на однофазном явно не видно где фаза, где ноль, отвертка-индикатор и тестер на обоих выходах показывают напряжение относительно корпуса-земли. Можете проверить, вдруг вам повезет. В трехфазнике явный ноль будет, а тут и фаза гуляет... На однофазном генераторе корпус ( масса ) к обоим выводам включен через конденсаторы. Заземлять нужно не только контакт с маркировкой земля, но и один из двух выводов, произвольно объявленный вами "нулем". Вы таки инструкцию читать не пробовали? как пример ( хотя он и не про это, а про спец датчик в котлах ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба А Вы случайно не торгуете кондиционерами питания для газовых котлов ? Хорошая тема для кормления от криворуких схемотехников-производителей. Инструкция по генераторам изучена до дыр. Теория электро - по учебнику в вузе(отлично). Подозреваю что в однофазном стоит диффавтомат по токам в проводах нагрузки, но не разбирал лично. Я уже писал, на трёх разных генераторах, попытка соединить один из выводов генератора с землей генератора , вызывала сработку защиты генератора. Может мне просто не повезло, хотя всё было чисто лабораторно, голый генератор без нагрузок и подключений. Гены однофазные тупые, от 2 до 6 кВт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба 1 час назад, YuryD сказал: А Вы случайно не торгуете кондиционерами питания для газовых котлов ? Хорошая тема для кормления от криворуких схемотехников-производителей. Инструкция по генераторам изучена до дыр. Теория электро - по учебнику в вузе(отлично). Подозреваю что в однофазном стоит диффавтомат по токам в проводах нагрузки, но не разбирал лично. не торгую. но там все просто там стоит датчик чего-то там основанный на ионизации и перетоке частиц горячего дыма между электродами. вроде бы детектор хреновой тяги, когда много угарного газа скапливается или вроде того. Он не работает корректно если ноль не заземлен. И работает хуже если ноль заземлен хреново. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба В 08.09.2018 в 17:27, LostSoul сказал: не торгую. но там все просто там стоит датчик чего-то там основанный на ионизации и перетоке частиц горячего дыма между электродами. вроде бы детектор хреновой тяги, когда много угарного газа скапливается или вроде того. Он не работает корректно если ноль не заземлен. И работает хуже если ноль заземлен хреново. Из моих наблюдений в деревнях, надёжная земля прямо у дома, сделанная по почти пуэ, выглядит отлично, а вот воздушки особенно в крайних точках линий, имеют на нуле от этой нормальной земли - дикий потенциал. И это очевидно, закон ома еще не отменили. Даже при трехфазной нагрузке симметрию в частном секторе или даже в жилом многоквартирнике обеспечить почти невозможно, вот и текут по нулевому проводнику разнообразные токи в разнообразных направлениях. А по проблеме ИБП для котлов - общеизвестно, что не чистый синус плохо влияет на насосы циркуляции, они гудят и хреново крутятся, ибо однофазные с расцеплением фазы. Совокупность кривой схемотехники котлов и насосов-циркуляторов вызвала огромный богатый рынок сопутствующего барахла по питанию. Про датчики ионизации и прочее - читал, но думаю что это банальная разводка от производителей. Само по себе газовое оборудование придумано и используется два века, чисто механическое. Аварии - в основном человеческого фактора. Но мнять, как только появились высокие технологии - так сразу начались и разводки на бабки... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба 19 часов назад, YuryD сказал: Совокупность кривой схемотехники котлов и насосов-циркуляторов вызвала огромный богатый рынок сопутствующего барахла по питанию. Про датчики ионизации и прочее - читал, но думаю что это банальная разводка от производителей. Это не разводка. То что придумано 2 века назад - оно требует нормальной вытяжки , сечением не менее иначе рано или поздно взорвется. А эти самые датчики тяги - они в котлах с коксальным дымоходом 100го диаметра, который может идти и вбок и вверх и огибая стропила итп и там нормальная защита - не развод, а жизненная необходимость. ибо случится с такой говнотрубой может все что угодно от гнезда до дохлого голубя. И они реально работают. А сбоить могут начинать по многим причинам от загряжнения копотью, до плохого заземления нуля. Так как датчик чисто аналоговый, потенциал на нагретом электроде меряет. Типа как лямба-зонд в автомобиле. Для работы датчика не так уж важно если там на нулевом проводе будет +5 +7в от окружающего грунта, там принципиально относительно низкое сопротивление до земли. То есть даже если там 2км до трансформатора и не заземлено вообще - тоже работает. Из своего опыта посудите - неонка ведь на нулевом проводе не светится , если он не оборван. Даже если там до подстанции ого-го.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...