kid79 Posted July 16, 2018 Posted July 16, 2018 (edited) Доброго дня. В общем какая то странная ситуация, есть 2 сервера под дебиан, связаны между собой по 10Гб карте Intel x-710 da2 Б так вот на линке между 2 я этими серверами в логах переодически падает сообщение [3367299.448809] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down [3367299.758028] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None [3367321.433925] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down [3367321.771886] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None [3367326.458393] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down [3367326.756207] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None , остальные порты с сетевушек включеные в канал и в ядро в циску таких сообщений не выдают, , сетевушки соеденены между собой дац кабелем . Я уже грешил на сетевушку, поменял на другую, сообщения в логе остались, что можно покрутить чтоб не отваливалась. вот еще из dmesg [485054.603550] i40e 0000:04:00.0 ens7f0: NIC Link is Down [485054.940851] i40e 0000:04:00.0 ens7f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None [485101.944579] i40e 0000:04:00.0: TX driver issue detected, PF reset issued [485102.315491] i40e 0000:04:00.0: FCoE is supported. ethtool -i ens3f0 driver: i40e version: 1.6.16-k firmware-version: 4.25 0x8000143f 0.0.0 expansion-rom-version: bus-info: 0000:07:00.0 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: yes supports-priv-flags: yes как бороться? Edited July 16, 2018 by kid79 Вставить ник Quote
adeep Posted July 16, 2018 Posted July 16, 2018 тоже за кабель. можно попробовать модули с патчкордом и на них проверить стабильность Вставить ник Quote
taf_321 Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 Были аналогичные проблемы, решилось заменой DAC-кабеля. Вообще есть мысль совсем избавиться от DAC просто понатыкать SFP+ и нормальные оптические патчкорды. Очень уж громоздкий шланг, этот DAC, и критичные требования к длине - на 3 метрах все летает, на 5 метрах при нагрузках выше пяти-шести гигабит прут ошибки, и перебирай их потом, выбирая где ошибок меньше. Вставить ник Quote
kid79 Posted July 17, 2018 Author Posted July 17, 2018 есть запасной дац, перепрошью миникбики под интел карты попробую заменить кабель, не поможет, соберу на модулях и пачкордах. Вставить ник Quote
vurd Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 6 часов назад, taf_321 сказал: Были аналогичные проблемы, решилось заменой DAC-кабеля. Вообще есть мысль совсем избавиться от DAC просто понатыкать SFP+ и нормальные оптические патчкорды. Очень уж громоздкий шланг, этот DAC, и критичные требования к длине - на 3 метрах все летает, на 5 метрах при нагрузках выше пяти-шести гигабит прут ошибки, и перебирай их потом, выбирая где ошибок меньше. Многомодовые десятки ставьте. Это самое ок в стойки. Вставить ник Quote
ichthyandr Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 2 часа назад, vurd сказал: Многомодовые десятки ставьте. Это самое ок в стойки. это лишние деньги, если синглмод стоит, то копеечные аттенюаторы можно вставить Вставить ник Quote
vurd Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 2 часа назад, ichthyandr сказал: это лишние деньги, если синглмод стоит, то копеечные аттенюаторы можно вставить Стоит DAC, читайте тему. Вставить ник Quote
kid79 Posted July 19, 2018 Author Posted July 19, 2018 поменял на запасной дас кабель, ошибки не ушли, поставил 2 сфп модуля ( snr-sfp+ w37-20 10G )и соеденил их пачкордом, вроде бы все работало по началу нормально, но потом к 8 утра начала нагрузка появляться и в логе опять посыпалось Jul 19 07:20:58 bras1 kernel: [3597087.249011] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 07:20:58 bras1 kernel: [3597087.510952] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 07:51:58 bras1 kernel: [3598947.372555] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 07:51:58 bras1 kernel: [3598947.712138] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 07:51:59 bras1 kernel: [3598948.360547] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 07:51:59 bras1 kernel: [3598948.750541] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 07:56:55 bras1 kernel: [3599244.393665] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 07:56:55 bras1 kernel: [3599244.702468] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 08:01:32 bras1 kernel: [3599521.439596] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 08:01:32 bras1 kernel: [3599521.743192] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 08:09:54 bras1 kernel: [3600023.437864] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 08:09:54 bras1 kernel: [3600023.708849] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None Jul 19 08:10:10 bras1 kernel: [3600039.438910] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down Jul 19 08:10:10 bras1 kernel: [3600039.804133] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None осталось серевушку попробовать заменить Вставить ник Quote
taf_321 Posted July 19, 2018 Posted July 19, 2018 В порядке бреда, у вас обе карты не через riser-card 2-to-1 подключены, случайно? Вставить ник Quote
kid79 Posted July 20, 2018 Author Posted July 20, 2018 в общем проблема решилась отключением гро гсо на вышестоящем бордере в который был включен данный сервер, после этого тьфу тьфу, отвалов сетевушки больше не наблюдаю Вставить ник Quote
s.lobanov Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 3 часа назад, kid79 сказал: в общем проблема решилась отключением гро гсо на вышестоящем бордере в который был включен данный сервер, после этого тьфу тьфу, отвалов сетевушки больше не наблюдаю скорее совпадение. как вообще отключение этих офлодов может влиять на сетевуху соседнего сервера? или падал порт на "вышестоящем" бордере? Вставить ник Quote
kid79 Posted July 20, 2018 Author Posted July 20, 2018 не могу сказать со 100% уверенностью падал порт на бордере или на нижестоящем сервере, в логах у обоих фиксировалось падение. они же не через коммутатор включены а напрямую. Вставить ник Quote