On 10/13/2020 at 8:02 AM, Evgeny Mirhasanov said:

@empty_field Давайе попробуем увеличить скорость вентиляторов и посмотрим, поможет ли.

Похоже что помогло. Скорость установлена на максимальную этими командами месяц назад, проблема пока больше не проявлялась. Температуры:

SNR-S2995G-48FX#show fan
Fan board information:
Fan No           Inserted         Status          Speed   
1                YES              Normal          High    
2                YES              Normal          High    
SNR-S2995G-48FX#show temperature 
Temperature: 9C/48F
SNR-S2995G-48FX#show transceiver 
Interface            Temp(C)            Voltage(V)            Bias(mA)            RX Power(dBM)            TX Power(dBM)
---------            --------            ----------            --------            -------------            -------------
1/0/1                18                  3.37                  15.79               -9.28                    -9.93
1/0/2                19                  3.33                  17.48               -10.58                   -10.44
1/0/3                18                  3.37                  13.91               -11.99                   -10.06
1/0/4                19                  3.31                  15.98               -12.90                   -9.80
1/0/5                21                  3.39                  17.11               -10.86                   -10.37
1/0/6                19                  3.33                  16.36               -10.79                   -9.93
1/0/7                21                  3.31                  14.10               -9.37                    -9.83
1/0/8                26                  3.31                  28.95               -11.88                   -8.15
1/0/9                26                  3.45                  17.86               -10.41                   -9.81
1/0/10               26                  3.34                  22.94               -10.56                   -6.90
1/0/11               19                  3.33                  14.85               -11.00                   -10.63
1/0/12               21                  3.35                  17.30               -10.83                   -10.01
1/0/13               19                  3.34                  16.36               -9.69                    -10.06
1/0/14               25                  3.34                  26.13               -11.24                   -8.86
1/0/15               24                  3.38                  20.30               -9.10                    -7.04
1/0/16               22                  3.35                  15.60               -13.72                   -11.10
1/0/17               28                  3.37                  27.64               -12.98                   -6.73
1/0/18               23                  3.34                  19.74               -11.20                   -6.72
1/0/19               23                  3.34                  18.61               -11.77                   -10.21
1/0/20               18                  3.17                  13.16               -11.52                   -6.03
1/0/21               22                  3.39                  16.54               -13.09                   -10.29
1/0/22               26                  3.37                  22.88               -10.51                   -7.07
1/0/23               23                  3.37                  19.18               -12.81                   -7.98
1/0/24               26                  3.37                  29.70               -0.00(A-)                -7.19
1/0/25               23                  3.35                  22.56               -17.03                   -8.39
1/0/26               20                  3.35                  21.24               -10.03                   -7.56
1/0/27               18                  3.34                  15.98               -9.29                    -10.00
1/0/28               20                  3.35                  15.98               -9.88                    -10.49
1/0/29               19                  3.29                  15.23               -11.39                   -10.17
1/0/30               17                  3.38                  14.85               -14.20                   -10.40
1/0/31               19                  3.35                  14.85               -10.54                   -10.36
1/0/32               20                  3.43                  15.23               -12.86                   -10.79
1/0/33               23                  3.41                  26.51               -14.33                   -8.24
1/0/34               15                  3.37                  17.30               -11.21                   -10.01

Разница между температуреми процессора и модулей всё равно великовата, и возможно придётся всё-таки снизить скорость кулеров чтобы не допустить охлаждения до температуры ниже нуля, когда станет холоднее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как получить статистику sh mac-address-table count по SNMP ?

Ветка  fdbMacInfo ( .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.40) из NAG-MIB не поддерживается.

(SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Dec 07 17:48:35 2020)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно ли на коммутаторе SNR S2995G  порезать Multicast трафик . Распределить трафик на определённые порт  ( например что бы на порт .A. шла сетка 238.1... RTP.   на порт.B. 239.1..  UDP)  т.к приемное оборудование  может принять на порт 1G  только 840mb .  а поток Multicast 900mb. Если способ разделить Multicast RTP/UDP т.к каналы идут в  одном Vlan  .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, вот этот вопрос волнует:  Возможно ли на порту разрешить просмотр определенных multicast групп.

Если да то что надо сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, CheeburashkA22 сказал:

Да, вот этот вопрос волнует:  Возможно ли на порту разрешить просмотр определенных multicast групп.

Если да то что надо сделать.

https://snr.systems/site/data-files/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/[S2985G и S2965] Руководство по настройке.pdf

 

45.3.2 Пример настройки Multicast Destination Control

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, vurd сказал:

45.3.2 Пример настройки Multicast Destination Control

Тады уж igmp auth, гораздо удобней.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, pppoetest сказал:

Тады уж igmp auth, гораздо удобней.

Это через радиус который? А где это в задаче? Впрочем, спрошено было "возможно ли", ответом должно было быть "да".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коммутаторы SNR-S2995G 12FX-UPS получили партию в конце года единственное отличие от прошлых поставок: было CPLD Version 1.02, а стало CPLD Version 1.04, и функция "fan manual stop" перестала работать, помогите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sergiii Добрый день. Данная команда не поддерживается на FX-серии серии ввиду большой плотности оптических портов, что дает существенный нагрев.  На TX-серии поддерживается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Evgeny Mirhasanov на более 300 коммутаторах FX это поддерживалось

 SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Oct 14 12:27:12 2020
  sysLocation 
  CPU Mac f8:f0:82:78:6b:cc
  Vlan MAC f8:f0:82:78:6b:cb
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0287)
  BootRom Version 7.5.21
  HardWare Version 1.0.1-UPS
  CPLD Version 1.02
  Serial No.:SW074910I426001593
  Copyright (C) 2020 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sergiii Добрый день. Действительно, на CPLD версии 1.02 эта комада еще применялась на FX-серии. Но мы учли гарантийные случаи и убрали возможность отключать активное охлаждение на FX-серии по причинам, названным выше. Отметим, что теперь после ввода команды "fan manual stop" вентиляторы работают на максимально низких оборотах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.01.2021 в 09:02, Evgeny Mirhasanov сказал:

Отметим, что теперь после ввода команды "fan manual stop" вентиляторы работают на максимально низких оборотах.

Вот чисто на слух разница минимальна, между командами  "fan manual stop" и  "fan manual high" всё тот же боинг заходящий на посадку, эти коммутаторы иногда бывают оконечными в школах с 1-2 sfp и даже в ящике в коридоре мешают учителям...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже поддержу. SNR-S2995G 12FX очень шумный.

Уже отказывались от покупки из-за этого на пару объектов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как научить SNR-S2995G-24FX-UPS пропускать через себя VLAN которые не настроены на коммутаторе (аналог vlan_trunk в DLink) ? В документации не удалось найти ответа. Команда switport trunk allowed vlan all  не пропускает не созданные на свитче VLAN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.
Проблема с последней прошивкой nos-0310.

Коммутатор S2995-24FX.

Обновил rom до 7.5.25, обновил nos до 0310. Перезагрузился и LAG перестал работать.

Физика есть, линки рабочие. Чуть-чуть конфига:

port-group 1

!
Interface Ethernet1/0/9
...
 port-group 1 mode active
!
Interface Ethernet1/0/21

...
 port-group 1 mode active

!
Interface Port-Channel1
switchport hybrid native vlan 1


---



#sh int eth st

Interface  Link/Protocol  Speed   Duplex   Type

1/0/9      UP/UP          a-1G    a-FULL      SFP

---

1/0/21     UP/UP          a-1G    a-FULL      SFP



---


#sh int port-channel 1
Interface brief:
  Port-Channel1 is down, line protocol is down
  Port-Channel1 is layer 2 port, alias name is 1, index is 1025
  Port-Channel1 is LAG port, member is :
      Hardware is EtherChannel, address is f8-f0-82-78-85-37
  PVID is 405
  MTU 9000 bytes, BW 10000 Kbit
  Time since last status change:0w-0d-5h-38m-23s  (20303 seconds)
  Encapsulation ARPA, Loopback not set
  Auto-duplex, Auto-speed
  FlowControl is off, MDI type is auto
Statistics:
  5 minute input rate 213247 bits/sec, 71 packets/sec
  5 minute output rate 101 bits/sec, 0 packets/sec
  The last 5 second input rate 139738 bits/sec, 51 packets/sec
  The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input packets statistics:
    1557279 input packets, 511491417 bytes, 0 no buffer
    77300 unicast packets, 92499 multicast packets, 1387480 broadcast packets
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
  Output packets statistics:
    2723 output packets, 262464 bytes, 0 underruns
    0 unicast packets, 2723 multicast packets, 0 broadcast packets
    0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
---

 

 

Откатился назад на nos-0195. Проблем нет, LAG работает.

Только у меня такая беда случилась?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alex.t Добрый день!
Оформите, пожалуйста, обращение в support.nag.ru, приложив полную конфигурацию коммутатора и вывод 'sh ver'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Artem Ryabukhin сказал:

Взяли в работу. Мы продиагностируем и дадим ответ.

Благодарю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли на коммутаторах данной линейки реализовать "одностороннюю" связь между двумя подсетями с помощью ACL?

Например, на Cisco это делается через

permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.20.0 0.0.0.255 established
permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255

Т.е. обитатели 10.10.20.0/24 могут инициировать соединение с обитателями 10.10.10.0/24, а наоборот - нет.

Возможно ли это на оборудовании SNR?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now