6 часов назад, Aleksey Sonkin сказал:

@SyJet 
Статус текущего питания - .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (1 - AC, 2 - DC)
Возможность получить данные от батареи отсутствует аппаратно.

Не отдаёт данные 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.01.2020 в 13:28, Aleksey Sonkin сказал:

@SyJet какая ошибка? версия ПО?

System power information:
Power No         Inserted         Status
1                YES              Abnormal
krlan8#conf t
krlan8(config)#rps?
% Unrecognized command
krlan8(config)#rps
krlan8#sh ver
  SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Feb 02 16:19:35 2018
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:78:69:77
  Vlan MAC f8:f0:82:78:69:76
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049)
  BootRom Version 7.5.21
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 1.02
  Serial No.:SW074910I426001394
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 1 weeks, 5 days, 21 hours, 59 minutes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@SyJet  Проблема в том, что коммутатор не отвечает на OID 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2? 'rps-power monitor on' на данной серии не нужно применять.

Добавлю, что у вас установлена самая первая версия ПО, обновитесь, пожалуйста, на последнюю рекомендуемую, доступную по ссылке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@SyJet  Проблема в том, что коммутатор не отвечает на OID 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2? 'rps-power monitor on' на данной серии не нужно применять.

Добавлю, что у вас установлена самая первая версия ПО, обновитесь, пожалуйста, на последнюю рекомендуемую, доступную по ссылке.

snmpwalk -v2c -c public 10.10.4.8 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.23.2 = No Such Object available on this agent at this OID

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@SyJet Обновитесь на последнюю версию. Будут проблемы - составьте обращение на support.nag.ru приложив 'sh run' и 'sh ver'.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос смешной, а как посмотреть логи SNR-S2995G-12FX ? типа show logging или show logbuffer, где просто списком вываливается по датам все события, там примеру показывается какие порты падали когда поднялись, не флапает ли порт, обычно на тех же цисках если порт в флапает логах конкретно отображается простыня c его падениями?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Flashko88 
ответили вам в другой ветке, show info-center ... , либо show log 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:

ответили вам в другой ветке, show info-center logbuffer, либо show log

спасибо, но коммутатор говорит что не знает таких команд, может это надо включить?

#show info-center logbuffer
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

#show log?    
  logging  Logging

#show logging ?
  executed-commands  Command that user input

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Flashko88 Прочитайте, пожалуйста, информацию здесь. И обновите версию ПО, если у вас ниже рекомендуемой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, а нет ли возможности сменить зашитый внутрь свитча mac-адрес? В частности нужно это сделать на svi, но глобально тоже пойдет. Где-то внутри бутрома?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Не могу найти команду ip default-gateway. Созданы VLANы (интерфейсы с IP адресами подняты), но не можем пропинговать VLANы в рамках сети. Буду очень благодарен за советы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 часа назад, pppoetest сказал:

ip route 0.0.0.0/0 ip

Благодарю за ответ. После ввода команды ip route 0.0.0.0/0 ip коммутатор принял команду, но по-прежнему не пингуется.

На коммутаторе были введены команды:

S1#conf t

S1(config)#vlan 170

                 name MGMT

S1(config)#interface vlan 170

                 ip address 10.151.0.100 255.255.255.0

S1(config)#interface ethernet1/0/8

                 switchport mode trunk

                 switchport trunk allowed vlan 170

S1(config)#ip route 0.0.0.0/0 10.151.0.1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AKT_RN покажите, пожалуйста, sh ver. Подключаетесь в медный порт? Вероятно нужно обновить версию ПО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:

@AKT_RN покажите, пожалуйста, sh ver. Подключаетесь в медный порт? Вероятно нужно обновить версию ПО.

Добрый день.

Подключались в медный порт. 

sh ver:

Mar 18 12:09:44:000 2020 AKT.S1 DEFAULT/5/:[Console] admin, sh ver
  SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Feb 02 16:19:35 2018
  CPU Mac f8:f0:82:78:81:bc
  Vlan MAC f8:f0:82:78:81:bb
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0049)
  BootRom Version 7.5.21
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 1.03
  Serial No.:SW075010I325001460
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 6 minutes

 

sh run:

Mar 18 12:10:33:000 2020 AKT.S1 DEFAULT/5/:[Console] admin, sh run
!!
switch convert mode stand-alone
!!
!
service password-encryption
!
hostname AKT.S1
!
authentication line console login local
authentication vty login only-password
authorization line console exec local
authorization line vty exec local
authorization line vty command 15 local
!
!
!
 ip option enable
!
logging executed-commands enable
!
ssh-server enable
ssh-server timeout 10
!
info-center source debug level 8 prefix on channel 0
info-center source debug level 8 prefix on channel 1
!
Interface Ethernet0
!
!
!
vlan 1
!
vlan 170
 name MGMT
!
Interface Ethernet1/0/1
!
Interface Ethernet1/0/2
!
Interface Ethernet1/0/3
!
Interface Ethernet1/0/4
!
Interface Ethernet1/0/5
!
Interface Ethernet1/0/6
!
Interface Ethernet1/0/7
!
Interface Ethernet1/0/8
 media-type copper
 speed-duplex auto
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 170
!
Interface Ethernet1/0/9
!
Interface Ethernet1/0/10
!
Interface Ethernet1/0/11
!
Interface Ethernet1/0/12
!
Interface Ethernet1/0/13
!
Interface Ethernet1/0/14
!
Interface Ethernet1/0/15
!
Interface Ethernet1/0/16
!
Interface Ethernet1/0/17
!
Interface Ethernet1/0/18
!
Interface Ethernet1/0/19
!
Interface Ethernet1/0/20
!
Interface Ethernet1/0/21
!
Interface Ethernet1/0/22
!
Interface Ethernet1/0/23
!
Interface Ethernet1/0/24
!
Interface Ethernet1/0/25
!
Interface Ethernet1/0/26
!
Interface Ethernet1/0/27
!
Interface Ethernet1/0/28
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Vlan170
 ip address 10.151.0.100 255.255.255.0
!
!
exec-timeout 5 0
no login
!
captive-portal
!
end
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AKT_RN Да, обновите, пожалуйста, версию ПО, на первой версии были проблемы при подключении через медные порты. Чтобы заработало на этой  - нужно принудительно выставить скорость 1G-full.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:

@AKT_RN Да, обновите, пожалуйста, версию ПО, на первой версии были проблемы при подключении через медные порты. Чтобы заработало на этой  - нужно принудительно выставить скорость 1G-full.

Не удается обновить ПО. На компьютере запустил TFTP сервер, указал папку откуда нужно забирать nos.img. По рекомендации решил пингануть vlan1 с айпи адресом 192.168.1.1 /24, на компьютере выставил IP адрес: 192.168.1.2, маску 24, шлюз: 192.168.1.1. С компьютера пингую шлюз 192.168.1.1, но со свича не пингую 192.168.1.2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AKT_RN скорость принудительно выставили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Aleksey Sonkin сказал:

@AKT_RN скорость принудительно выставили?

Принудительно выставил:

Interface Ethernet1/0/3
 media-type copper
 speed-duplex force1g-full
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1
Также пробовал повесить на порт Ethernet1/0/3 switchport mode access, switchport access vlan 1. Изменений не дало.

Изменено пользователем AKT_RN

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@AKT_RN попробуйте speed-duplex force100-full

Не помогло

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, AKT_RN сказал:

Не помогло

Получилось прошить, версия ПО сменилась. Сохранил конфиг и перезагрузил коммутатор. И все же не пингуется. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AKT_RN Оставьте обращение на support.nag.ru приложив схему, sh run и sh ver.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.