@Dwolfix, обратитесь, пожалуйста, на support.nag.ru.

К обращению приложите полный вывод `show log` и `show info-center logfile default` отдельными файлами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Dwolfix
Добрый день!

 

Ответили Вам в обращении. Проблема устранена в последней версии ПО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!
Приобрели "на пробу" коммутатор snr-s2995G-48tx в рамках импортозамещения Catalyst ws-c3650-48ps-s
Как раз подключали новое здание в общую сеть под OSPF. Аппарат cisco-like что сначала обрадовало неописуемо. Что планировалось сделать:
1. Два аплинка 10GE перевести в L3, подключить к ядру (Cisco Nexus 5500) и area0
2. Медные порты развиланить на две группы пользователей. Интерфейсы vlan А и vlan B (шлюзы этих групп) завести в свои area OSPF
Коммутатор в сети должен стать одним из ABR.
Вроде как задача ненапряжная, но смутили два момента:
В глобальной конфигурации роутинг включить так и не догадались как (аналог ip routing)
Не смогли перевести физические порты (аплинки) в L3 и повесить на них ip (аналог no switchport)
Я так понял этот аппарат не понимает классическую ip маршрутизацию и работает как хуавеевские балалайки серии s5700 только с виланами (межвилановая маршрутизация) Но плодить кучу локальных виланов (которые потом включать в OSPF как во времена господства 3COM 5500) вместо того чтобы просто повесить ip на физический порт нет никакого желания.
Коммутатор отправили на уровень доступа, заменили на mes3348, хотя не хотели связываться с Элтексами от слова "совсем"!

Изменено пользователем RiddickRB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RiddickRB добрый день!

Маршрутизацию на коммутаторе включать отдельно не нужно, она работает по-умолчанию.

L3 интерфейсы, действительно, можно создать на базе VLAN, а не физических интерфейсов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мужики, кто использует 2995 в серверной?  

Планируем ставить 3 SNR-S2995G-12FX и соединять сервера по 10G.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@edo нет, MLAG на данный момент не поддерживается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Victor Tkachenko жаль, было бы полезно.

на что смотреть в плане резервирования аплинка для пары свитчей? mrpp? (два свитча, у каждого свой аплинк, хочется, чтобы отказ одного аплинка отрабатывался)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@edo да, можно использовать MRPP, но он должен поддерживаться всеми коммутаторами в кольце. Для резервирования L2 также доступны стандартные MSTP и ERPS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, запросы SNMP для следующих команд:

  1. SNR-S2995G-24FX(config-vlan100)#interface vlan 100 / no interface vlan 100
  2. SNR-S2995G-24FX(config-if-vlan100)#shutdown / no shutdown
  3. SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport mode trunk  /  switchport mode access
  4. SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport trunk allowed vlan add 100  /  switchport access vlan 100

Эту статью читал, к сожалению, там таких примеров нет (есть только №3, оставил его здесь для понимания последовательности команд)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как правило для удаленного конфигурирования используют два способа — либо работа через telnet/ssh, либо загрузка файла конфигурации через ftp/tftp.

Конфигурирование через SNMP обычно не используют, потому что оно реализовано криво и работает ненадежно (если вообще есть).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dmitryib 
1.

create .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 1

delete .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 2

2.

нет возможности

4.

добавить  в транк vid100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100
настроить как акцесс 100:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.15.10 i 1
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.16.10 i 100

Вообще, вся информация есть в MIB-файле

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ!

К сожалению, эта команда не работает, нашел другую работающую.

В 17.05.2019 в 13:43, Aleksey Sonkin сказал:

добавить  в транк vid100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100

Вывод команды:

c:\>snmpset -v2c -c private 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.12.1.3.10

Какой порядок ввода команд, относящихся к конфигурированию одного параметру? К примеру, назначить ip адрес на vlan интерфейс - это три команды (OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.*) - iPAddrStatus (createAndGo(0), active(1), destroy(2)), iPAddrPrimaryInterface, iPAddrSubnetMask.

В каком порядке их правильно вводить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dmitryib 
создаем интерфейс в 100vid:

.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 1

прописываем адресацию:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.3.100.10.170.1.253 a 255.255.255.0
интерфейс как primary:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.4.100.10.170.1.253 i 0
активируем:
.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.100.10.170.1.253 i 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.04.2019 в 19:42, Victor Tkachenko сказал:

MLAG на данный момент не поддерживается.

а в планах есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@edo, вообще есть, но на этот год в план не ставили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ,

кто эксплуатирует это железо скажите отзывы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каким именно смысле эксплуатирует?

У нас такие используются на доступе и районной агрегации, каких-то особых проблем не было.

L3 никогда не применяли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Стич сказал:

Народ,

кто эксплуатирует это железо скажите отзывы.

 

Поставил, настроил, забыл.

 

2 минуты назад, alibek сказал:

L3 никогда не применяли.

+1 only l2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, pppoetest сказал:

Поставил, настроил, забыл.

+1

l2/l3 (static / pim+ospf)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

L2  давно юзаем, l3 - SNR-S300G-24FX как замену длинку 3620 юзаем (erps, pim, ospf), щас в работу пустили 1 штучку SNR-S300X-24FQ (10G надо было много), будем посмотреть как он будет пахать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Коммутатор SNR-S2995G-48FX без проблем отработал август месяц, с сентября в вечернее и ночное время хаотично падают линки. show transceiver показывает наличие сигнала с обеих сторон, по логам порт просто уходит в down, перезагрузка порта не помогает, спасает только полный ребут ( до следующего вечера). Прошивка 7.5.3.2(R0004.0221), подключен через ИБП (по логам ИБП изменений на выходе нет). Стоит на чердаке в шкафу (с подогревалкой) на улице ниже +5 пока не опускалось. 

 

Странно что линки падают именно вечером или ночью, днем все отлично. С чем может быть связано не понимаю. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ismska 
Добрый, создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru, описав проблему, и приложив уровни сигнала и  'sh tech' (собранный в момент проблемы).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как можно изменить engineid?
 

SNR-S2995G-24FX(config)#snmp-server engineid blablabla
configure failed.Because engineid already exists,and is being used.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@raveren Обновите версию ПО, также engine id должен быть в hexadecimal.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.