Victor Tkachenko Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба @Dwolfix, обратитесь, пожалуйста, на support.nag.ru. К обращению приложите полный вывод `show log` и `show info-center logfile default` отдельными файлами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба @Dwolfix Добрый день! Ответили Вам в обращении. Проблема устранена в последней версии ПО. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RiddickRB Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Всем привет! Приобрели "на пробу" коммутатор snr-s2995G-48tx в рамках импортозамещения Catalyst ws-c3650-48ps-s Как раз подключали новое здание в общую сеть под OSPF. Аппарат cisco-like что сначала обрадовало неописуемо. Что планировалось сделать: 1. Два аплинка 10GE перевести в L3, подключить к ядру (Cisco Nexus 5500) и area0 2. Медные порты развиланить на две группы пользователей. Интерфейсы vlan А и vlan B (шлюзы этих групп) завести в свои area OSPF Коммутатор в сети должен стать одним из ABR. Вроде как задача ненапряжная, но смутили два момента: В глобальной конфигурации роутинг включить так и не догадались как (аналог ip routing) Не смогли перевести физические порты (аплинки) в L3 и повесить на них ip (аналог no switchport) Я так понял этот аппарат не понимает классическую ip маршрутизацию и работает как хуавеевские балалайки серии s5700 только с виланами (межвилановая маршрутизация) Но плодить кучу локальных виланов (которые потом включать в OSPF как во времена господства 3COM 5500) вместо того чтобы просто повесить ip на физический порт нет никакого желания. Коммутатор отправили на уровень доступа, заменили на mes3348, хотя не хотели связываться с Элтексами от слова "совсем"! Изменено 4 марта, 2019 пользователем RiddickRB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба @RiddickRB добрый день! Маршрутизацию на коммутаторе включать отдельно не нужно, она работает по-умолчанию. L3 интерфейсы, действительно, можно создать на базе VLAN, а не физических интерфейсов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mhz Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Мужики, кто использует 2995 в серверной? Планируем ставить 3 SNR-S2995G-12FX и соединять сервера по 10G. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 19 апреля, 2019 · Жалоба MLAG поддерживается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 21 апреля, 2019 · Жалоба @edo нет, MLAG на данный момент не поддерживается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба @Victor Tkachenko жаль, было бы полезно. на что смотреть в плане резервирования аплинка для пары свитчей? mrpp? (два свитча, у каждого свой аплинк, хочется, чтобы отказ одного аплинка отрабатывался) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба @edo да, можно использовать MRPP, но он должен поддерживаться всеми коммутаторами в кольце. Для резервирования L2 также доступны стандартные MSTP и ERPS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitryib Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, запросы SNMP для следующих команд: SNR-S2995G-24FX(config-vlan100)#interface vlan 100 / no interface vlan 100 SNR-S2995G-24FX(config-if-vlan100)#shutdown / no shutdown SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport mode trunk / switchport mode access SNR-S2995G-24FX(config-if-ethernet1/0/10)#switchport trunk allowed vlan add 100 / switchport access vlan 100 Эту статью читал, к сожалению, там таких примеров нет (есть только №3, оставил его здесь для понимания последовательности команд) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба Как правило для удаленного конфигурирования используют два способа — либо работа через telnet/ssh, либо загрузка файла конфигурации через ftp/tftp. Конфигурирование через SNMP обычно не используют, потому что оно реализовано криво и работает ненадежно (если вообще есть). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба @dmitryib 1. create .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 1 delete .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 2 2. нет возможности 4. добавить в транк vid100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100 настроить как акцесс 100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.15.10 i 1 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.2.1.16.10 i 100 Вообще, вся информация есть в MIB-файле Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitryib Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Спасибо за ответ! К сожалению, эта команда не работает, нашел другую работающую. В 17.05.2019 в 13:43, Aleksey Sonkin сказал: добавить в транк vid100: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100 Вывод команды: c:\>snmpset -v2c -c private 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.12.1.3.10 s 100 Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.12.1.3.10 Какой порядок ввода команд, относящихся к конфигурированию одного параметру? К примеру, назначить ip адрес на vlan интерфейс - это три команды (OID .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.*) - iPAddrStatus (createAndGo(0), active(1), destroy(2)), iPAddrPrimaryInterface, iPAddrSubnetMask. В каком порядке их правильно вводить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба @dmitryib создаем интерфейс в 100vid: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.4.1.5.1.100 i 1 прописываем адресацию: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.3.100.10.170.1.253 a 255.255.255.0 интерфейс как primary: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.4.100.10.170.1.253 i 0 активируем: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.4.3.1.5.100.10.170.1.253 i 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба В 21.04.2019 в 19:42, Victor Tkachenko сказал: MLAG на данный момент не поддерживается. а в планах есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба @edo, вообще есть, но на этот год в план не ставили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Народ, кто эксплуатирует это железо скажите отзывы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба В каким именно смысле эксплуатирует? У нас такие используются на доступе и районной агрегации, каких-то особых проблем не было. L3 никогда не применяли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Стич сказал: Народ, кто эксплуатирует это железо скажите отзывы. Поставил, настроил, забыл. 2 минуты назад, alibek сказал: L3 никогда не применяли. +1 only l2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, pppoetest сказал: Поставил, настроил, забыл. +1 l2/l3 (static / pim+ospf) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 8 июля, 2019 · Жалоба L2 давно юзаем, l3 - SNR-S300G-24FX как замену длинку 3620 юзаем (erps, pim, ospf), щас в работу пустили 1 штучку SNR-S300X-24FQ (10G надо было много), будем посмотреть как он будет пахать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ismska Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Добрый день! Коммутатор SNR-S2995G-48FX без проблем отработал август месяц, с сентября в вечернее и ночное время хаотично падают линки. show transceiver показывает наличие сигнала с обеих сторон, по логам порт просто уходит в down, перезагрузка порта не помогает, спасает только полный ребут ( до следующего вечера). Прошивка 7.5.3.2(R0004.0221), подключен через ИБП (по логам ИБП изменений на выходе нет). Стоит на чердаке в шкафу (с подогревалкой) на улице ниже +5 пока не опускалось. Странно что линки падают именно вечером или ночью, днем все отлично. С чем может быть связано не понимаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба @ismska Добрый, создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru, описав проблему, и приложив уровни сигнала и 'sh tech' (собранный в момент проблемы). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба Как можно изменить engineid? SNR-S2995G-24FX(config)#snmp-server engineid blablabla configure failed.Because engineid already exists,and is being used. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба @raveren Обновите версию ПО, также engine id должен быть в hexadecimal. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...