ubnt_70r Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Всем дорого времени суток! Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба 12 часов назад, ubnt_70r сказал: Всем дорого времени суток! Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно Добрый день! Для Мониторинга батарей: 1. Самый бюджетный вариант - любая модель ERD и подключение АКБ к Аналоговому входу (0..72 В) + обвязка триггером в системе мониторинга по SNMP 2. ERD-4 + функция контроля резервного питания (не только мониторинг, но и логика управления. 3. ERD-2.3 + прошивка battery control. Суть её в том, что помимо мониторинга АКБ, оснастив ERD-2.3 двумя реле и датчиком наличия напряжения, можно проводить тестирование АКБ, переключая нагрузку от сети 220. Данные доступны по SNMP. Поэтому можно прогнозировать "усталость" работы АКБ. Более подробное описание прошивки появится на сайте позже. Вы можете написать нам на erd@nag.ru 4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. Шунт производит не только фиксацию параметров АКБ и передает по SNMP-протоколу, но и производит расчет остаточной ёмкости, основываясь на полученных данных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnt_70r Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба Спасибо за подробный ответ! Попробуем пару вариантов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p0mpilius Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба @d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, p0mpilius сказал: @d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить? 1 (gnd) - - 2 (ADC IN) - + Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
p0mpilius Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба В 02.11.2018 в 19:43, d.brusentsev сказал: 1 (gnd) - - 2 (ADC IN) - + Спасибо большое! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба В 06.07.2018 в 08:44, d.brusentsev сказал: 4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. снр-шунт ограничен 20 Амперами мне нужно мониторить 30-60А... и не очень хочется делать это через шунт, возможно ли прикрутить датчик Холла, типа такого - https://www.chipdip.ru/product/csla2ej?from=suggest_product https://static.chipdip.ru/lib/180/DOC000180214.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnt_70r Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба @d.brusentsev здравствуйте! к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба В 05.12.2018 в 16:42, ubnt_70r сказал: @d.brusentsev здравствуйте! к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий? Датчик влажности можно подключить только к ERD-4. Наш датчик температуры/влажности/давления: https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/26941.SNR-RSsensor-HTP Беспроводной датчик к ERD-4s-RF: https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/20460.SNR-RFsensor-HTP Так же к ERD-4 можно подключить Single Wire датчик температуры/влажности - DHT11/DHT22. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vsg1 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных Изменено 30 марта, 2019 пользователем vsg1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба В 30.03.2019 в 22:44, vsg1 сказал: Здравствуйте. Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных Да, попробуйте воспользоваться OID с изменением данных. Начиная с прошивки 1.8 была проведена модернизация формулы расчета остаточной ёмкости, сейчас для расчета используется формула Пекерта. В будущем планируется доработка функционала SNR-Shunt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexMad Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется несколько точек с солнечными панелями и аккумуляторами. Установлены SNR-ERD-2s. Необходимо мониторить напряжение на батареях, не более. Без дополнительных затрат. Как сделать оповещение при падении напряжения до заданного уровня? Есть ли программа с визуальным отображением текущего состояния только по выбранным данным (в моем случае только аналоговый вход - напряжение). В Gerda 1.7 никаких настроек не нашел. В трей выводится информация только по нажатию кнопки. Также очень не удобно, что нельзя изменить имя устройства, как его переименовать? Если есть подробная инструкция с описанием, будет просто замечательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...