Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мониторинг напряжения на акб на ERD

Всем дорого времени суток!
Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, ubnt_70r сказал:

Всем дорого времени суток!
Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно 

Добрый день!

Для Мониторинга батарей:

1. Самый бюджетный вариант - любая модель ERD и подключение АКБ к Аналоговому входу (0..72 В) + обвязка триггером в системе мониторинга по SNMP

2. ERD-4 + функция контроля резервного питания (не только мониторинг, но и логика управления.

3. ERD-2.3 + прошивка battery control. Суть её в том, что помимо мониторинга АКБ, оснастив ERD-2.3 двумя реле и датчиком наличия напряжения, можно проводить тестирование АКБ, переключая нагрузку от сети 220. Данные доступны по SNMP. Поэтому можно прогнозировать "усталость" работы АКБ. Более подробное  описание прошивки появится на сайте позже. Вы можете написать нам на erd@nag.ru

4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. Шунт производит не только фиксацию параметров АКБ и передает по SNMP-протоколу, но и производит расчет остаточной ёмкости, основываясь на полученных данных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за подробный ответ! Попробуем пару вариантов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, p0mpilius сказал:

@d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить?

1 (gnd) - -

2 (ADC IN) - +

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.11.2018 в 19:43, d.brusentsev сказал:

1 (gnd) - -

2 (ADC IN) - +

Спасибо большое!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.07.2018 в 08:44, d.brusentsev сказал:

4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру.

снр-шунт ограничен 20 Амперами

мне нужно мониторить 30-60А... и не очень хочется делать это через шунт, возможно ли прикрутить датчик Холла, типа такого - https://www.chipdip.ru/product/csla2ej?from=suggest_product

https://static.chipdip.ru/lib/180/DOC000180214.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@d.brusentsev здравствуйте!

к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.12.2018 в 16:42, ubnt_70r сказал:

@d.brusentsev здравствуйте!

к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий?

Датчик влажности можно подключить только к ERD-4. 

Наш датчик температуры/влажности/давления:

https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/26941.SNR-RSsensor-HTP

 

Беспроводной датчик к ERD-4s-RF:

https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/20460.SNR-RFsensor-HTP

 

Так же к ERD-4 можно подключить Single Wire датчик температуры/влажности - DHT11/DHT22.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных

 

Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных

Изменено пользователем vsg1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.03.2019 в 22:44, vsg1 сказал:

Здравствуйте.

Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных

 

Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных

 

Да, попробуйте воспользоваться OID с изменением данных. Начиная с прошивки 1.8 была проведена модернизация формулы расчета остаточной ёмкости, сейчас для расчета используется формула Пекерта. В будущем планируется доработка функционала SNR-Shunt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, имеется несколько точек с солнечными панелями и аккумуляторами. Установлены SNR-ERD-2s. Необходимо мониторить напряжение на батареях, не более. Без дополнительных затрат. Как сделать оповещение при падении напряжения до заданного уровня? Есть ли программа с визуальным отображением текущего состояния только по выбранным данным (в моем случае только аналоговый вход - напряжение). В Gerda 1.7 никаких настроек не нашел. В трей выводится информация только по нажатию кнопки. Также очень не удобно, что нельзя изменить имя устройства, как его переименовать?

Если есть подробная инструкция с описанием, будет просто замечательно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.