Jump to content
Калькуляторы

Мониторинг напряжения на акб на ERD

Всем дорого времени суток!
Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 часов назад, ubnt_70r сказал:

Всем дорого времени суток!
Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно 

Добрый день!

Для Мониторинга батарей:

1. Самый бюджетный вариант - любая модель ERD и подключение АКБ к Аналоговому входу (0..72 В) + обвязка триггером в системе мониторинга по SNMP

2. ERD-4 + функция контроля резервного питания (не только мониторинг, но и логика управления.

3. ERD-2.3 + прошивка battery control. Суть её в том, что помимо мониторинга АКБ, оснастив ERD-2.3 двумя реле и датчиком наличия напряжения, можно проводить тестирование АКБ, переключая нагрузку от сети 220. Данные доступны по SNMP. Поэтому можно прогнозировать "усталость" работы АКБ. Более подробное  описание прошивки появится на сайте позже. Вы можете написать нам на erd@nag.ru

4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. Шунт производит не только фиксацию параметров АКБ и передает по SNMP-протоколу, но и производит расчет остаточной ёмкости, основываясь на полученных данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 часов назад, p0mpilius сказал:

@d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить?

1 (gnd) - -

2 (ADC IN) - +

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 06.07.2018 в 08:44, d.brusentsev сказал:

4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру.

снр-шунт ограничен 20 Амперами

мне нужно мониторить 30-60А... и не очень хочется делать это через шунт, возможно ли прикрутить датчик Холла, типа такого - https://www.chipdip.ru/product/csla2ej?from=suggest_product

https://static.chipdip.ru/lib/180/DOC000180214.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

@d.brusentsev здравствуйте!

к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 05.12.2018 в 16:42, ubnt_70r сказал:

@d.brusentsev здравствуйте!

к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий?

Датчик влажности можно подключить только к ERD-4. 

Наш датчик температуры/влажности/давления:

https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/26941.SNR-RSsensor-HTP

 

Беспроводной датчик к ERD-4s-RF:

https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/20460.SNR-RFsensor-HTP

 

Так же к ERD-4 можно подключить Single Wire датчик температуры/влажности - DHT11/DHT22.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.

Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных

 

Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных

Edited by vsg1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 30.03.2019 в 22:44, vsg1 сказал:

Здравствуйте.

Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных

 

Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных

 

Да, попробуйте воспользоваться OID с изменением данных. Начиная с прошивки 1.8 была проведена модернизация формулы расчета остаточной ёмкости, сейчас для расчета используется формула Пекерта. В будущем планируется доработка функционала SNR-Shunt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, имеется несколько точек с солнечными панелями и аккумуляторами. Установлены SNR-ERD-2s. Необходимо мониторить напряжение на батареях, не более. Без дополнительных затрат. Как сделать оповещение при падении напряжения до заданного уровня? Есть ли программа с визуальным отображением текущего состояния только по выбранным данным (в моем случае только аналоговый вход - напряжение). В Gerda 1.7 никаких настроек не нашел. В трей выводится информация только по нажатию кнопки. Также очень не удобно, что нельзя изменить имя устройства, как его переименовать?

Если есть подробная инструкция с описанием, будет просто замечательно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.