ydagisk Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос: а возможно ли настроить между коммутаторами 4507 и 3750 два канала с инкапсуляцией всех вланов: один основной и один резервный таким образом, чтобы всегда работал только один из них, а переключение на резервный происходило исключительно при недоступности основного, но при этом с отключенным spanning-tree на самих коммутаторах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба LACP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Backup interface Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба 2 часа назад, zhenya` сказал: Backup interface а мне казалось, что это роутеровская команда на циске... 3 часа назад, ydagisk сказал: возможно ли настроить между коммутаторами 4507 и 3750 два канала с инкапсуляцией всех вланов: один основной и один резервный таким образом, чтобы всегда работал только один из них, а переключение на резервный происходило исключительно при недоступности основного, но при этом с отключенным spanning-tree на самих коммутаторах? кмк да, только настроить порты на двух свичах etherchannelом l2 и разрешить в них все вланы - что-то типа allowed vlan all. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба есть люди кто использует backup interface на 4500-х. всякие 3750-х и прочие тож умеют. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/3750xscg/swflink.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба 7 часов назад, ydagisk сказал: возможно ли настроить между коммутаторами 4507 и 3750 два канала с инкапсуляцией всех вланов из чего сделал вывод, что там просто 3750 и 4500 без всяких там Х, и порты настроены как l2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба 16 hours ago, zhenya` said: Backup interface Тут есть нюанс - интерфейс должен физически отвалиться, чтобы бакап сработал. Если на канале есть промежуточные медиаконвертеры без автоукладывания линка или вообще это l2vpn, то ничего не будет переключаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба ну да. но в тз не было этого.. к слову если там л2впн то и лацп не очень подходит.. мало кто туннелирует бгпдушки в л2впнах.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...