ИБП SNR -UPS-ONRM-3000-S72 нет генерации 220в

От аккумуляторов генерация есть , но при подключении внешнего питания 220 в выхода  на нагрузку нет.При отключении - все восстанавливается. Код ошибки 63. Кроме неисправности инвертора что может быть ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наибольшая вероятность, что проблема в силовой плате, на которой собственно и расположен инвертор.

Бывали случаи когда подобную ошибку вызывала плата управления. Достоверно покажет только диагностика.