подскажите как сделать так чтобы "плавно" перебрасывало и не было ложных срабатываний

есть машина с клиентами PPPOE Mikrotik

есть маршут 0.0.0.0/0 - 172.0.0.200

есть дублирующий сервер 172.0.0.202

как сделать чтобы перебросило на сервер 202 по 2ум условиям

1. провал пинг (ответы) от 172.0.0.200

2. пропал "инет" от 200 (пинг до хоста типа 8.8.8.8)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Netwatch

два маршрута с разными метриками на 200 и 202

по срабатыванию условия (нет пинга на 8.8.8.8 через 200, конечно же прописать статический маршрут чтобы 8.8.8.8 пинговались только через 200) маршрут 0.0.0.0 через 200 деактивируется

при появлении пинга - активируется снова

маршрут этот (на 200) должен быть с меньшей метрикой, чем на 202

маршрут на 8.8.8.8 должен быть с ещё меньшей метрикой