Artom_12 Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 подскажите как сделать так чтобы "плавно" перебрасывало и не было ложных срабатываний есть машина с клиентами PPPOE Mikrotik есть маршут 0.0.0.0/0 - 172.0.0.200 есть дублирующий сервер 172.0.0.202 как сделать чтобы перебросило на сервер 202 по 2ум условиям 1. провал пинг (ответы) от 172.0.0.200 2. пропал "инет" от 200 (пинг до хоста типа 8.8.8.8) Вставить ник Quote
Trueno Posted June 27, 2018 Posted June 27, 2018 Netwatch два маршрута с разными метриками на 200 и 202 по срабатыванию условия (нет пинга на 8.8.8.8 через 200, конечно же прописать статический маршрут чтобы 8.8.8.8 пинговались только через 200) маршрут 0.0.0.0 через 200 деактивируется при появлении пинга - активируется снова маршрут этот (на 200) должен быть с меньшей метрикой, чем на 202 маршрут на 8.8.8.8 должен быть с ещё меньшей метрикой Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.