Alleks_andr Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Имеется оборудование: Точка доступа Rocket M2 Titanium c круговой антенной Omni 2g 13, соединены между собой роутером Mikrotic routerboard, через winbox раздавал вайфай клиентам в основном на смартфоны, так как село небольшое, мобильный интернет билайн вообще практически отсутствует и вот по такой нехитрой схеме работал почти 3 года. Но случилось поломка, а точнее сгорел рокет и не один, во время грозы. Купил второй затем история опять повторилась, купил третий с грозозащитой, он тоже сгорел вот сегодня. Теперь придется покупать следующий, но оказалось что рокет 2 титаниум нет в продаже, предлагают 2 присм, который не подходит к нашим условиям. Что вы можете предложить взамен именно по такой схеме, какое несложное оборудование, так как клиенты ждут устранение всех неполадок? Спасибо за помощь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Возьмите обычный RocketM2, ну и проверьте землю и кабель, в том числе экран. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба У вас видимо антенна стоит выше всех, вот в нее молния и попадает. Дешевле рокета можно взять 3 штуки наносов M2 или 3 штуки Mikrotik SXT 2 (с лицензией L4), настроите везде один SSID, разные частоты (убавив мощность), и повесите уже не на самом высоком месте, а чуть ниже, например на стенах здания. Тут и качество работы подрастет, и вылетать в грозу перестанет. Заземление (если есть) лучше делать не через оплетку витой пары, обжатую в коннектор, а выводить оплетку под винт с клеммой - так контакт надежнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба как я понял,молния в антенну не попадает,а просто где-то рядом происходит разряд !кабель с экраном+ заземление хорошее.я сделал модульное заземление,забив в землю на 7,5 метров Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Так если кабель с экраном, то и на экран наводка может придти, если заземление плохое. Когда экран просто обжат в коннектор, там контакта можно сказать и нет, соответственно он ничего и не защищает. Обжимайте под винты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба нужен коннектор правильный с землёй и розетка с землёй, тогда можно и без грозозащиты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Правильный это как у убнт? Где под усик поджимается экран? Только суть не в этом. Если там нет пайки а коннекторы все же на улице, все окисляется, контакты нарушаются и повышается общее сопротивление линии, именно по этой причине заземление с экраном и не выполняет поставленной задачи. Далее все куда идет? Через блок питания опять же через разъем в розетку, а там еще одно соединение. Если же заземление внизу подключать сразу на шину заземления, то и лишних переходов не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...