Тимур Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 Привет Собственно сабж. Просто из предосторожности хочется узнать, насколько часто такие вещи происходят и что обычно является причиной. Может автоматику какую-нибудь имеет смысл ставить... Тимур Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 Не парьтесь. Случаи редки. Ставьте оборудование в железные ящики и спите спокойно. Вставить ник Quote
flashwolf Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 случаи действительно редки; а железный ящик без пыли внутри, грамотно смонтированный - действительно рулит ;) пред-пожарные ситуации были связаны с внешними блоками питания свитчей. некоторые свитчи с авто-mdix устроены следующим образом: выходы, они же входы, подключены к двум полуобмоткам развязывающего трансформатора порта, середина - на +3.3 В. при пробое (в грозу) входов порта - соответствующие выводы чипа оказываются пробитыми на минус, в результате через них и трансформатор начинает течь большой ток, преобразователь напряжения перегревается и тоже пробивается - в результате блок питания оказывается закорочен через весьма малое сопротивление. как результат - сильный нагрев, до оплавления и дымообразования. открытого пламени правда не видели ;) Вставить ник Quote
flashwolf Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 правда, мы никогда не проводили смертоносных экспериментов с выносом 220 В по чердаку витой парой или коаксиалом... возможно, кто-то другой оказался более "удачлив" в плане пожаров. Вставить ник Quote
sirmax Posted July 30, 2005 Posted July 30, 2005 Был один случай На удаленном ретрансляторе (промышленный объект за городом) пропала связь Приехали на след. день, узнали что вчера проводили какие-то работы с электричеством. Открыли ящик с маршрутизатором - тихо как в танке после взрыва. Начали разбираться - нет притания. Открыли ящик с упсом (самодельный, с автомобильным аккумулятором) - увидели вот что http://sphere.kharkov.com/sirmax/fire.jpg Ящики все из-за того что помещения промышленные и очень пыльные были закрыты практически герметично с помощью монтажной пены потому пожара как такового не было. Но до него был один шаг. Вставить ник Quote
Maris Posted July 30, 2005 Posted July 30, 2005 http://sphere.kharkov.com/sirmax/fire.jpg poxoze vam tuda 2ve fazi podali ;) Вставить ник Quote
flashwolf Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Открыли ящик с упсом (самодельный, с автомобильным аккумулятором) Ящики все из-за того что помещения промышленные и очень пыльные были закрыты практически герметично с помощью монтажной пены потому пожара как такового не было. Но до него был один шаг. именно, один шаг. стартерный аккумулятор при больших токах интенсивно выделяет водород... а кислород в вашем герметичном ящике никем не потребляется... Бин Ладен позавидовал бы результату... имхо, безбашенный вы народ ;) Вставить ник Quote
Barsick Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 стартерный аккумулятор при больших токах интенсивно выделяет водород... И кислород... Так что воздух уже не нужен :) Вставить ник Quote
sirmax Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 попдробнее пожалуйста, откуда кислород? И вряд ли возможно накопление водорода - водород проходит через резину, медленно правда. Так что врядли монтажная пена могла его задержать. Вставить ник Quote
Sirco Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Было пару раз возгорание . В коридоре стояло железное ведро и диван - в простонародье называеться "место для курения " а девки начали в ведро бросать бумаги - ведро как будто мусорное . вот в один момент все довольно сильно задымелось , в другой раз даже немного огня было . других случаев возгорания узлов (интернет) не наблюдал . ;-))) Вставить ник Quote
Guest Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Sirco, Сегодня загорелось. Питание у соседей (рекламщиков). Пожар на чердаке страшная штука. Но тут уж ничего не поделаешь. Вообще, интересно. Пожары на чердаках выбивают здание с большей вероятностью, чем скажем флуды. За полгода третий пожар. А флуда ни одного не было. :-) Вставить ник Quote
Barsick Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 попдробнее пожалуйста, откуда кислород? Электролиз При перезарядке аккума, когда ионам деваться некуда (электроды полностью заряжены) - начинает разлагаться вода Или при сильном разряде - плотность, т.е. концентрация кислоты уменьшается, проводимость электролита тоже, и , при достаточном падении напряжения на электролите - тоже начинается распад воды на кислород и водород Вставить ник Quote
Nailer Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Тимурр, может, у вас свитчи от флуда просто горят? :-D Вставить ник Quote