Перейти к содержимому
Калькуляторы

Генератор с автоматикой от НАГ (нужны реальные отзывы)

Задача следующая, Есть АМС РТРС хотим туда встать но у них там не гарантированного 48-220, предложил им поставить ДГУ с автоматикой с условием что их их передатчики запитаем. Смотрю на:

 

https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/23491.SNR-GGDI-7000

https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/20070.SNR-AMF-220-40

 

Есть проблема, генератор будет  стоять на улице в уличном "туалете" убрать в контейнер мало вероятно, заставят автоматику заслонки ставить на продув+вентилятор

 

Есть реальные отзывы по данной схеме при условии установки генератора на улице? Место действия Свердловская область, температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, Bandit сказал:

температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50

Какая разница, какие бывают температуры, если контейнер подогревается?

На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

если контейнер подогревается

там без подогрева вариант по ссылке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что, генераторы тоже SNR делает?

 

Самое правильное это купить уже готовый генератор с автозапуском, а не собирать из комплектующих. Так же не забывайте, что подобные генераторы не рассчитаны на круглосуточную работу, да и мощность там не номинальная, а пиковая. В закрытом боксе он работать не сможет - перегреется. Для этой цели используют двигатели с жидкостным охлаждением.

 

21 час назад, alibek сказал:

На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены.

У нас на некоторых объектах стоят генераторы (правда дизельные), так там осуществляется подогрев охлаждающей жидкости и масла, потребление в режиме подогрева порядка 1-2 киловатт. Выход на работу через 5 минут после запуска.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тыкни ссылкой на подобные готовые решения где автоматика проверит наличие фазы или понижение напряжения ниже допустимого и заведет генератор + обратная последовательность. То как все ок стало гена офф

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не нужна ссылка, ищите генератор со следующими параметрами:

 

1. Двигатель - дизельный.

2. Обороты - 1500.

3. АВР - встроенный.

 

То есть будет такой генератор - вес порядка 500 кг, с радиатором и подогревом, клеммами под ввод (220/380) и клеммами под нагрузку. Можно взять Б/У. Ценник от 200-300 тыс.р.

 

Если есть ИБП, то на определенный разряд нужно сделать выход на контакт старта генератора. Для этой цели или специальный выход ИБП используют, если есть, или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

53 минуты назад, Saab95 сказал:

или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание)

Mikrotik-way проявляет себя даже в таких вроде бы далеких областях, как электропитание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используем такой генератор 3 месяца, как мобильный резервный. После обкатки заводится с пол-пинка, 7 кВт заявленных не дает, напрягаться начинает с 5.5. Жрет раза в полтора больше заявленного, к качеству топлива толерантен. Полную нагрузку сразу давать нельзя - рубится в защиту. В целом - своих денег стОит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

используем похожий генератор и Блок автоматического ввода резерва от snr

зимой в -20 не заводится(в холодной будке).

Пришлось докупать пару китайских доводчиков, что-бы автоматически стартовал....

Изменено пользователем gawric

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, gawric сказал:

пару китайских доводчиков

что за чудо такое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Артур- Кожух прийдется самодельный делать, и в него и гену ставить, и подогрев... Вопрос другой- Если приедут проверяющие пожарные то за самодельный кожух по голове не погладят... Надо нормальней сделать- поцивильней...

Фото самодельных

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор