Bandit Posted June 5, 2018 · Report post Задача следующая, Есть АМС РТРС хотим туда встать но у них там не гарантированного 48-220, предложил им поставить ДГУ с автоматикой с условием что их их передатчики запитаем. Смотрю на: https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/23491.SNR-GGDI-7000 https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/20070.SNR-AMF-220-40 Есть проблема, генератор будет стоять на улице в уличном "туалете" убрать в контейнер мало вероятно, заставят автоматику заслонки ставить на продув+вентилятор Есть реальные отзывы по данной схеме при условии установки генератора на улице? Место действия Свердловская область, температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted June 5, 2018 · Report post 1 минуту назад, Bandit сказал: температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50 Какая разница, какие бывают температуры, если контейнер подогревается? На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bandit Posted June 5, 2018 · Report post 1 час назад, alibek сказал: если контейнер подогревается там без подогрева вариант по ссылке Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 6, 2018 · Report post А что, генераторы тоже SNR делает? Самое правильное это купить уже готовый генератор с автозапуском, а не собирать из комплектующих. Так же не забывайте, что подобные генераторы не рассчитаны на круглосуточную работу, да и мощность там не номинальная, а пиковая. В закрытом боксе он работать не сможет - перегреется. Для этой цели используют двигатели с жидкостным охлаждением. 21 час назад, alibek сказал: На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены. У нас на некоторых объектах стоят генераторы (правда дизельные), так там осуществляется подогрев охлаждающей жидкости и масла, потребление в режиме подогрева порядка 1-2 киловатт. Выход на работу через 5 минут после запуска. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bandit Posted June 6, 2018 · Report post Тыкни ссылкой на подобные готовые решения где автоматика проверит наличие фазы или понижение напряжения ниже допустимого и заведет генератор + обратная последовательность. То как все ок стало гена офф Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 6, 2018 · Report post Не нужна ссылка, ищите генератор со следующими параметрами: 1. Двигатель - дизельный. 2. Обороты - 1500. 3. АВР - встроенный. То есть будет такой генератор - вес порядка 500 кг, с радиатором и подогревом, клеммами под ввод (220/380) и клеммами под нагрузку. Можно взять Б/У. Ценник от 200-300 тыс.р. Если есть ИБП, то на определенный разряд нужно сделать выход на контакт старта генератора. Для этой цели или специальный выход ИБП используют, если есть, или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted June 6, 2018 · Report post 53 минуты назад, Saab95 сказал: или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание) Mikrotik-way проявляет себя даже в таких вроде бы далеких областях, как электропитание. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s2n Posted June 7, 2018 · Report post Используем такой генератор 3 месяца, как мобильный резервный. После обкатки заводится с пол-пинка, 7 кВт заявленных не дает, напрягаться начинает с 5.5. Жрет раза в полтора больше заявленного, к качеству топлива толерантен. Полную нагрузку сразу давать нельзя - рубится в защиту. В целом - своих денег стОит. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gawric Posted June 8, 2018 (edited) · Report post используем похожий генератор и Блок автоматического ввода резерва от snr зимой в -20 не заводится(в холодной будке). Пришлось докупать пару китайских доводчиков, что-бы автоматически стартовал.... Edited June 8, 2018 by gawric Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bandit Posted June 8, 2018 · Report post 9 минут назад, gawric сказал: пару китайских доводчиков что за чудо такое? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted June 8, 2018 · Report post Артур- Кожух прийдется самодельный делать, и в него и гену ставить, и подогрев... Вопрос другой- Если приедут проверяющие пожарные то за самодельный кожух по голове не погладят... Надо нормальней сделать- поцивильней... Фото самодельных Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...