Jump to content
Калькуляторы

Генератор с автоматикой от НАГ (нужны реальные отзывы)

Задача следующая, Есть АМС РТРС хотим туда встать но у них там не гарантированного 48-220, предложил им поставить ДГУ с автоматикой с условием что их их передатчики запитаем. Смотрю на:

 

https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/23491.SNR-GGDI-7000

https://shop.nag.ru/catalog/22279.Energetika-i-elektrika/22280.Generatory/20070.SNR-AMF-220-40

 

Есть проблема, генератор будет  стоять на улице в уличном "туалете" убрать в контейнер мало вероятно, заставят автоматику заслонки ставить на продув+вентилятор

 

Есть реальные отзывы по данной схеме при условии установки генератора на улице? Место действия Свердловская область, температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 минуту назад, Bandit сказал:

температуры ниже 35-40 редко но бывает и ниже 50

Какая разница, какие бывают температуры, если контейнер подогревается?

На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, alibek сказал:

если контейнер подогревается

там без подогрева вариант по ссылке

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что, генераторы тоже SNR делает?

 

Самое правильное это купить уже готовый генератор с автозапуском, а не собирать из комплектующих. Так же не забывайте, что подобные генераторы не рассчитаны на круглосуточную работу, да и мощность там не номинальная, а пиковая. В закрытом боксе он работать не сможет - перегреется. Для этой цели используют двигатели с жидкостным охлаждением.

 

21 час назад, alibek сказал:

На КРОС-е смотрел контейнер для датацентра с ДГУ в отдельном контейнере, лично мне понравилось все, кроме цены.

У нас на некоторых объектах стоят генераторы (правда дизельные), так там осуществляется подогрев охлаждающей жидкости и масла, потребление в режиме подогрева порядка 1-2 киловатт. Выход на работу через 5 минут после запуска.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тыкни ссылкой на подобные готовые решения где автоматика проверит наличие фазы или понижение напряжения ниже допустимого и заведет генератор + обратная последовательность. То как все ок стало гена офф

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не нужна ссылка, ищите генератор со следующими параметрами:

 

1. Двигатель - дизельный.

2. Обороты - 1500.

3. АВР - встроенный.

 

То есть будет такой генератор - вес порядка 500 кг, с радиатором и подогревом, клеммами под ввод (220/380) и клеммами под нагрузку. Можно взять Б/У. Ценник от 200-300 тыс.р.

 

Если есть ИБП, то на определенный разряд нужно сделать выход на контакт старта генератора. Для этой цели или специальный выход ИБП используют, если есть, или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание).

Share this post


Link to post
Share on other sites

53 минуты назад, Saab95 сказал:

или ставят оптический датчик на лампочку (индикатор ИБП заряда батарей, срабатывает на зажигание светодиода или погасание)

Mikrotik-way проявляет себя даже в таких вроде бы далеких областях, как электропитание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используем такой генератор 3 месяца, как мобильный резервный. После обкатки заводится с пол-пинка, 7 кВт заявленных не дает, напрягаться начинает с 5.5. Жрет раза в полтора больше заявленного, к качеству топлива толерантен. Полную нагрузку сразу давать нельзя - рубится в защиту. В целом - своих денег стОит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

используем похожий генератор и Блок автоматического ввода резерва от snr

зимой в -20 не заводится(в холодной будке).

Пришлось докупать пару китайских доводчиков, что-бы автоматически стартовал....

Edited by gawric

Share this post


Link to post
Share on other sites

Артур- Кожух прийдется самодельный делать, и в него и гену ставить, и подогрев... Вопрос другой- Если приедут проверяющие пожарные то за самодельный кожух по голове не погладят... Надо нормальней сделать- поцивильней...

Фото самодельных

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.