Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не смог найти информацию на предмет отправки логгирования на систему мониторинга. В случае с 2965-24Т,8Т и 2990G-24FX все работает без проблем при использовании команды:

logging x.x.x.x facility local0 level warnings. Здесь же все ограничивается предложением логгировать введенные пользователем команды. Прошивка R0004.0061.

Edited by Qiwi78
Posted

@Qiwi78Добрый день.

На моделях серии S2995G logging настраивается через info-center, подробнее информацию можно найти в документации, а также в нашей базе знаний.

Что касается отправки на syslog, аналогично вашему примеру можно настроить так:

info-center loghost x.x.x.x facility local0 channel 4

 

  • 7 months later...
Posted (edited)
В 30.05.2018 в 19:17, Ivan Tarasenko сказал:

@Qiwi78Добрый день.

На моделях серии S2995G logging настраивается через info-center, подробнее информацию можно найти в документации, а также в нашей базе знаний.

Что касается отправки на syslog, аналогично вашему примеру можно настроить так:


info-center loghost x.x.x.x facility local0 channel 4

 

не получается настроить логирование на сервер:

Kh2995(config)#info-center loghost 10.0.100.100 facility local0 channel 4
channel was already binded with another direction

если указать channel 2, то на сервер ничего не приходит.

 

Нужно чтобы прилетали info, crit, warn

подскажите как сделать?

Edited by Voloda
Posted
42 минуты назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Voloda Покажите 'show running-config | i info-center'.

вывод

Kh2995#show running-config | i info-center
info-center loghost 10.0.100.100 facility local1 channel 2
info-center source debug level 8 prefix on channel 0
info-center source debug level 8 prefix on channel 1

и так

Kh2995#sh ver
  SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Jan 11 09:50:35 2019
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:77:fd:3d
  Vlan MAC f8:f0:82:77:fd:3c
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0132)
  BootRom Version 7.5.21
  HardWare Version 1.0.1-UPS
  CPLD Version 1.03
  Serial No.:SW075010I622000006
  Copyright (C) 2019 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 2 hours, 25 minutes

 

Posted (edited)
3 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Voloda 

'info-center source debug level 7 prefix on channel 2' должно быть достаточно.  Сервер настроен корректно? В 'sh run'  у Вас facility 'local1', выше указывали 'local0'.

на 2990 работает все как надо. facility менял уже перебором. Проверю настройку и отпишусь.

Edited by Voloda
Posted

В канал два надо и сорс на него. На рабочем могу глянуть завтра.

Есть другой вопрос по инфо-центру и сислогу в частности, как ему задать сорс интерфейс для отправки сообщений? Он шлет с интерфейса, который лучший с точки зрения маршрутизации, а я хотел бы всё таки получать инфу с лупбека, это же l3 свитч.

Posted
14 часов назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Voloda 

'info-center source debug level 7 prefix on channel 2' должно быть достаточно.  Сервер настроен корректно? В 'sh run'  у Вас facility 'local1', выше указывали 'local0'.

а так поехало! Спасибо!

  • 7 months later...
Posted (edited)

Добрый день,

 

в info-center поменялся синтаксис? не могу настроить syslog по инструкции

 

#info-center loghost ?
 <1-8>  loghost number <1-8>


 

#show version 
  SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Aug 27 12:47:06 2019
  sysLocation Russia
  CPU Mac f8:f0:82:77:fd:58
  Vlan MAC f8:f0:82:77:fd:57
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0221)

 

Edited by Korgoth
Posted
20 hours ago, Korgoth said:

Добрый день,

 

в info-center поменялся синтаксис? не могу настроить syslog по инструкции

 

#info-center loghost ?
 <1-8>  loghost number <1-8>


 


#show version 
  SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Aug 27 12:47:06 2019
  sysLocation Russia
  CPU Mac f8:f0:82:77:fd:58
  Vlan MAC f8:f0:82:77:fd:57
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0221)

 

 
 

 

Добрый день. Действительно, в новейшей версии ПО изменился синтаксис.  Что конкретно вы хотите настроить?  Также замечу, что если уже имеется сконфигурированный инфо-центр на старой версии ПО, то при переходе на новую эта часть конфигурации сконвертирутся под новый синтаксис.

Posted
59 minutes ago, Korgoth said:

Пытаюсь настроить чтобы логи на syslog-сервер слал, но документация не совпадает.

Это первый коммутатор с info-center, вот и мучаюсь 

 

Приведу пример настройки логирования с использованием facility local1 и уровнем information:

 

info-center loghost 1 config 192.168.1.3 facility local1
info-center loghost 1 output-enable
info-center loghost 1 match level informational 

 

  • 4 months later...
Posted
В 29.01.2019 в 23:13, vurd сказал:

В канал два надо и сорс на него. На рабочем могу глянуть завтра.

Есть другой вопрос по инфо-центру и сислогу в частности, как ему задать сорс интерфейс для отправки сообщений? Он шлет с интерфейса, который лучший с точки зрения маршрутизации, а я хотел бы всё таки получать инфу с лупбека, это же l3 свитч.

После года. Вопрос всё еще не решился? :)

  • 4 years later...
Posted (edited)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно отправлять на syslog сервер информацию уровня:

alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational

Сервер работает корректно, 514 порт открыт. Со свитча сервак пингается и обратно.

Но что-то ничего не прилетает.

 

Цитата

sh ver
  SNR-S2989G-24TX Device, Compiled on Apr 18 22:08:55 2024
  sysLocation 4F, Krasnolesya st, 12a, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:d4:3b:42
  Vlan MAC f8:f0:82:d4:3b:41
  SoftWare Package Version V705R002C010
  BootRom Version 7.5.34
  HardWare Version 2.0.1
  CPLD Version 5.00
  Serial No.:SW001720N601000222
  Copyright (C) 2024 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 12 weeks, 0 days, 1 hours, 43 minutes

 

 

Edited by mahruk1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.