Darkmag Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 Вообшем на некоторых домах как ни выкручивались с грозами - полюбому горели. Потом провели тест - поставили свитч, включили в розетку, но (!!) не подключили ни одной трассы - все порты свлбодные. После след. грозы - и свич сгорел. С БП всё в норме. Запитываемся из лифтёрок. Тестили - показывало 240 вольт. Свичи асотел вектор 1808. Походу трабла в питании - подскажите плс кто как решал. Конечно, можно ставить APC, но денег не хватит на каждую точку. Вставить ник Quote
FriedricH Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 Самодельный упс со сглаживающим конденсатором. Можно еще стабилизатор напряжения, знаете, старые таки, килограмм на 5 :) Вставить ник Quote
scream_wdk Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 APC Line-R 600VA стоит всего 40$ - окупится после 1-го же сгоревшего свича P.S. Ну или будет равносильно по цене, если свич стоит 20$. Тогда окупится после второго. Вставить ник Quote
Barsick Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 Треугольник из трех варисторов по 390 вольт, углы: ноль, фаза, земля ГЗ Ноль и фазу желательно через предохранители 0,5 а Вставить ник Quote
Guest Posted July 27, 2005 Posted July 27, 2005 У них есть проблема с Бп. Летит конденсатор. Поменять и все в ажере Вставить ник Quote
flashwolf Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 У них есть проблема с Бп. Летит конденсатор. Поменять и все в ажере поменять конденсатор? или БП? или все-таки - вечногорящие свитчи на другие? Darkmag, Тестили - показывало 240 вольт. и? норма это 230+-10%, т.е. до 253 для свитча - номинал Вставить ник Quote
_Daemon_ Posted August 3, 2005 Posted August 3, 2005 Предлагаем упс как раз решающие данную проблему _http://ups.saper.ru Вставить ник Quote
AvrAlex Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Не знаю... был случай, когда на одном доме слетел свич (Planet 803) по питанию... как водиться заменили на такой же.... история повторилась через два дня. Стало ясно, что сгорел он не просто так.... проверили напругу - 260-270 Вольт... Позвонили в Жек, те отправили в ОблЭнерго... приехали специалисты от тудова - замерили, подтвердили.. и на ближайшей подстанции выдали пистонов местным энергетикам.... после этого проблемы в том доме исчезли... Может не там ищите??? Вставить ник Quote