Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мониторинг питания BDCOM P3310C-2AC-R

Есть OLT BDCOM P3310C-2AC-R.

У него два блока питания (оба подключены к 220В), плюс есть порт для подключения аккумулятора (к нему подключен аккумулятор).

Как узнать о том что пропало напряжение на блоке питания 1, или на блоке питания 2, или на блоках питания 1 и 2 (т.е. работаем от аккумулятора)?

Есть ли SNMP OID для мониторинга питания?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Получить состояние вводов питания можно либо через CLI коммутатора командой show power.

Либо через SNMP, нужный OID 

OID

.1.3.6.1.4.1.3320.9.189.1

  Power status, power-A-normal(1), power-B-normal(2), power-A-B-normal(3), other(4).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой  oid  отвечает за поднятие БП BDCOM(tm) GP3600-08B?

iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.1.0 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.1 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz"
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.2 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz"
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.2 = INTEGER: 1

 

show power-status
  CHASSIS_NUMBER            POWER_NUMBER          STATUS
               1                       1              on
               1                       2              on

 

Изменено пользователем daywalker

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, daywalker сказал:

Какой  oid  отвечает за поднятие БП BDCOM(tm) GP3600-08B?

iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.1.0 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.1 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz"
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.2 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz"
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.2 = INTEGER: 1

 

show power-status
  CHASSIS_NUMBER            POWER_NUMBER          STATUS
               1                       1              on
               1                       2              on

 

Добрый день!

 

Power device working status    1.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4    When value is ON(1), that means Power to Device is working; when value is OFF(2) means Power to Device is out of working.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня. Попробовал посмотреть состояние питания на old BDCOM 3310.

show power выдает только один БП, хотя установлены оба (второй с подключенным аккумулятором).

Запрос через snmp (.1.3.6.1.4.1.3320.9.189.1) выдает при любом состоянии 1.

SwOlt1#sh ver
BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 58597
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2018-11-13 16:12:57 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316001203
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:1c:46
snmp info:
  product_ID:294   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0
SwOlt1 uptime is 7:15:04:19, The current time: 2021-6-16 9:58:12
Подскажите, что не так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По-моему, на P3310C блоки питания просто подключены параллельно и выдают просто +12В без всяких Power Good/on-line и т.п. Т.е. мониторить оба БП можно только какими-то внешними датчиками или вольтметрами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Походу так и есть, просто вдруг я не прав :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.