aleksbir Posted May 25, 2018 Posted May 25, 2018 Есть OLT BDCOM P3310C-2AC-R. У него два блока питания (оба подключены к 220В), плюс есть порт для подключения аккумулятора (к нему подключен аккумулятор). Как узнать о том что пропало напряжение на блоке питания 1, или на блоке питания 2, или на блоках питания 1 и 2 (т.е. работаем от аккумулятора)? Есть ли SNMP OID для мониторинга питания? Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted May 30, 2018 Posted May 30, 2018 Добрый день! Получить состояние вводов питания можно либо через CLI коммутатора командой show power. Либо через SNMP, нужный OID OID .1.3.6.1.4.1.3320.9.189.1 Power status, power-A-normal(1), power-B-normal(2), power-A-B-normal(3), other(4). Вставить ник Quote
daywalker Posted July 20, 2020 Posted July 20, 2020 (edited) Какой oid отвечает за поднятие БП BDCOM(tm) GP3600-08B? iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.1.0 = INTEGER: 3 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.2 = INTEGER: 2 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.1 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz" iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.2 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz" iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.2 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.2 = INTEGER: 1 show power-status CHASSIS_NUMBER POWER_NUMBER STATUS 1 1 on 1 2 on Edited July 20, 2020 by daywalker Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted July 21, 2020 Posted July 21, 2020 18 часов назад, daywalker сказал: Какой oid отвечает за поднятие БП BDCOM(tm) GP3600-08B? iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.1.0 = INTEGER: 3 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.1.1.2 = INTEGER: 2 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.2.1.2 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.1 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz" iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.3.1.2 = STRING: "INPUT-- AC 100~240V , 50/60Hz" iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4.1.2 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.1 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.5.1.2 = INTEGER: 1 show power-status CHASSIS_NUMBER POWER_NUMBER STATUS 1 1 on 1 2 on Добрый день! Power device working status 1.3.6.1.4.1.3320.9.189.5.1.1.4 When value is ON(1), that means Power to Device is working; when value is OFF(2) means Power to Device is out of working. Вставить ник Quote
lan-vbios Posted June 16, 2021 Posted June 16, 2021 Доброго дня. Попробовал посмотреть состояние питания на old BDCOM 3310. show power выдает только один БП, хотя установлены оба (второй с подключенным аккумулятором). Запрос через snmp (.1.3.6.1.4.1.3320.9.189.1) выдает при любом состоянии 1. SwOlt1#sh ver BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 58597 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2018-11-13 16:12:57 by SYS, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316001203 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:1c:46 snmp info: product_ID:294 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0 SwOlt1 uptime is 7:15:04:19, The current time: 2021-6-16 9:58:12 Подскажите, что не так. Вставить ник Quote
passer Posted June 16, 2021 Posted June 16, 2021 По-моему, на P3310C блоки питания просто подключены параллельно и выдают просто +12В без всяких Power Good/on-line и т.п. Т.е. мониторить оба БП можно только какими-то внешними датчиками или вольтметрами. Вставить ник Quote
lan-vbios Posted June 16, 2021 Posted June 16, 2021 Походу так и есть, просто вдруг я не прав :) Вставить ник Quote