Jump to content
Калькуляторы

SNR-S2985G-24T Selective Q-in-Q - работает не корректно. [НЕ РЕШАЕТСЯ, из-за хардваре]

Добрый день.

 

Есть задача, в одном коммутаторе в 1 и 23 порту подключены 2 клиента, надо резрешить им пропускать вланы через SNR-S2985G с 100 по 200 с оберткой внутри коммутатора в 1000 влан. Отдавать клиентам с двойным тегированием нельзя.

 

Настроил следующим образом:
 

Цитата

SNR-S2985G-48T(config)#show run int ethernet 1/0/1                      
!
Interface Ethernet1/0/1
 dot1q-tunnel enable
 dot1q-tunnel selective s-vlan 1000 c-vlan 100-200
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1000 untag
!
SNR-S2985G-48T(config)#show run int ethernet 1/0/23
!
Interface Ethernet1/0/23
 dot1q-tunnel enable
 dot1q-tunnel selective s-vlan 1000 c-vlan 100-200
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1000 untag
!

 


SNR-S2985G-48T(config)#show vlan id 1000
VLAN Name         Type       Media     Ports
---- ------------ ---------- --------- ----------------------------------------
1000 Service-VLAN Static     ENET      Ethernet1/0/1       Ethernet1/0/23     
 


Не работает, где туплю?

Edited by vasya_petrovich

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перенастроил по Вашей рекомендации, mtu уже был выставлен в 9000.
К сожалению не помогло.

Вот текущий конфиг:

 

Цитата

!
mtu 9000
!
SNR-S2985G-48T(config)#show run int ethernet 1/0/1
!
Interface Ethernet1/0/1
 dot1q-tunnel selective s-vlan 1000 c-vlan 100-200
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1000 untag
!
SNR-S2985G-48T(config)#show run int ethernet 1/0/23
!
Interface Ethernet1/0/23
 dot1q-tunnel selective s-vlan 1000 c-vlan 100-200
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1000 untag
!

Вот что мне выдает tcpdump:
 

Цитата

09:53:03.903728 00:00:00:16:d2:49 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, 802.1Q, length 68: vlan 1000, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 100, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.10.10.2 tell 10.10.10.1, length 46
09:53:04.899553 00:00:00:16:d2:49 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, 802.1Q, length 68: vlan 1000, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 100, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.10.10.2 tell 10.10.10.1, length 46
09:53:05.897963 00:00:00:16:d2:49 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, 802.1Q, length 68: vlan 1000, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 100, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.10.10.2 tell 10.10.10.1, length 46
09:53:06.898886 00:00:00:16:d2:49 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, 802.1Q, length 68: vlan 1000, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 100, p 0, ethertype ARP, Request who-has 10.10.10.2 tell 10.10.10.1, length 46

Видимо метка 1000 не снимается.

Куда еще можно копнуть?

Edited by vasya_petrovich

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vasya_petrovich если ничего другого на этих портах не будет, вы можете использовать port-based QinQ:

Interface Ethernet1/0/1
 dot1q-tunnel enable
 switchport access vlan 1000
!
Interface Ethernet1/0/23
 dot1q-tunnel enable
 switchport access vlan 1000

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vasya_petrovich, при последовательном добавлении и снятии второй метки в процессе продвижения одного кадра Selective QinQ отрабатывает некорректно. Информация передана R&D.

Если вам необходим фикс данной проблемы, для своевременного получения актуальной информации создайте обращение в support.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ответ от суппорта:


@Victor Tkachenko

Цитата

Добрый день!

К сожалению, устранить такое поведение Selective QinQ не удастся ввиду аппаратных ограничений чипсета.
С Port-based QinQ таких проблем нет.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прямо кутеч напомнило )) 

 

 

В 28.05.2018 в 13:34, vasya_petrovich сказал:

Добрый день!

К сожалению, устранить такое поведение Selective QinQ не удастся ввиду аппаратных ограничений чипсета.
С Port-based QinQ таких проблем нет.

@Victor Tkachenko  И надо ли это понимать как проблему для всей линейки 2985  ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@tros10, да, во всей серии используются аналогичные чипсеты, поэтому реализовать на них одновременное использование Selective QinQ на in и out не представляется возможным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно напоминает QTECH.

В 2990/2995 такое же ограничение?

 

Я то подумывал один такой коммутатор поставить на стык для ПМ, в качестве согласователя пересекающихся адресных планов VLAN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще учитывайте, что у данного коммутатора функция мирроринг - исключительно в тестовых целях (дает потери)!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vasya_petrovich, о какой модели речь?

S2995G действительно могут давать потери при одновременном зеркалировании rx и tx ввиду особенностей реализации на чипсете.

S2990G таких проблем не имеет, чипсет зеркалирует трафик без потерь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now