4 часа назад, Butch3r сказал:

Так на порту же нет влана, как он его получит?

А ему пофиг. В конфиге есть, значит получит, даже если на порту нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.05.2018 в 10:35, UglyAdmin сказал:

Пока нашел только один минус у DGS-1210-10/ME - он принимает броадкасты в порт, на котором вилан не прописан и коммутирует их дальше. Даже если вилан в этот порт прописать как Forbidden.

Но это очень ограниченный кейс, в нормально построенной сети такое вряд ли встретится.

У меня сейчас две проблемы подтвердил dlink и отправил задачу разработчикам:

  1. управлением с адресов, оканчивающихся на .76.
  2. самопроизвольно удаляет маршрут по умолчанию.

 

ранее они уже чинили проблему аналогичной 1ой, смотрите changelog.

  1. Исправлена проблема с управлением с адресов, оканчивающихся на .255.

 

согласен по DGS-1510-28L/ME, более 400 коммутаторов в сети, полёт нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, msergey сказал:

самопроизвольно удаляет маршрут по умолчанию.

у них эта болячка всплывает от версии к версии )) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отвлекусь в сторону dgs-1100-10/me, у нас пропадали настройки dhcp_relay после перезагрузки на некоторых коммутаторах, обновляли на тот момент до прошивки 1.01.B091, но все равно пробелма оставлась. Решали следующим образом, выгружали конфиг, сбрасывали коммутатор в default, конфиг заливали обратно и после этого он их запоминал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

поставили уже 4500 штук DGS-1210-xx/ME/A. Желания менять на что-то из данного ценового диапазона не возникает. нормальное бюджетное решение. используем на кольцах по 2-3 коммутатора. В старых прошивках были зависания по управлению и при перепрошивке, но сейчас все в порядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, dmvy сказал:

поставили уже 4500 штук DGS-1210-xx/ME/A. Желания менять на что-то из данного ценового диапазона не возникает. нормальное бюджетное решение. используем на кольцах по 2-3 коммутатора. В старых прошивках были зависания по управлению и при перепрошивке, но сейчас все в порядке.

В каком кейсе? L2 only, без интеллектуальных фич и мультикаста? Тупо развернуть 24 влана на каждый порт и всё?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В кейсе "вилан на юзера" ничего интеллектуального, кроме иногда STP, и не требуется... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, UglyAdmin сказал:

А ему пофиг. В конфиге есть, значит получит, даже если на порту нет.

не понимаю. покажите конфиг.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, vurd сказал:

В каком кейсе? L2 only, без интеллектуальных фич и мультикаста? Тупо развернуть 24 влана на каждый порт и всё?

multicast, mvr, dot1v, dhcp local relay, pppoe circuit ins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, dmvy сказал:

multicast, mvr, dot1v, dhcp local relay, pppoe circuit ins.

Да ладно?! 4 тысячи свитчей и нет проблем? Очень странно, у меня на одном тестовом был такой ад, что даже вспоминать не хочется, как флешбеки из Вьетнама.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, vurd сказал:

Да ладно?! 4 тысячи свитчей и нет проблем?

у меня тут только одно объяснение может нарисоваться, если как тут ранее сообщалось там и в правду одинаковое железо с 1510, на объеме в 4.5к длинк мог подогнать индивидуальный софт с 1510 )) 

но это бред из разряда фантастики под лсд.

 

14 часов назад, dmvy сказал:

сейчас все в порядке.

может инженеграм запретили докладывать тебе о проблемах?) а то махнуть 4.5к железок бюджет может не выдержать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, dmvy сказал:

multicast, mvr, dot1v, dhcp local relay, pppoe circuit ins.

Честно говоря, подчеркнутое вызывает большие сомнения.

Это правда используется и беспроблемно работает на 4500 устройствах?

DHCP на всех бюджетных железках всегда был слабым местом.

Да и PPPoE+ на 1210 себя ведет странно, периодически блокируя транзитные пакеты. Я его пока вообще выключил, буду тестировать его отдельно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

проблемы действительно были. критичные решены. версии ПО до 6.13.020 включительно были ужас. 044-047-048 можно использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, dmvy сказал:

проблемы действительно были. критичные решены. версии ПО до 6.13.020 включительно были ужас. 044-047-048 можно использовать.

Подтверждаю, сейчас на сети около 1000 штук с версией ПО 7.02.B047 - особых проблем не замечено.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, UglyAdmin сказал:

Легко.

 

des-dizelnyzav.cfg

И в какой порт валится и изучается броадкаст? в 4ый ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, UglyAdmin сказал:

Легко

snmp community можно было и замазать) а то мало ли)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

23 часа назад, Butch3r сказал:

И в какой порт валится и изучается броадкаст? в 4ый ?

В 3й. Вилан 4.

 

23 часа назад, darkagent сказал:

snmp community можно было и замазать) а то мало ли)

 

Да смысла нет, наружу он не смотрит...

Share this post


Link to post
Share on other sites

взяли dgs-1210-28xs/me, чтобы подумать его в качестве аналога/наследника des-3200-28f.

еще в прошлом году ))

сначала у него какие-то глюки с sfp были, уже не вспомню, можно по форуму длинка поискать... а, во. он в портах находил sfp там, где их не было.

съездил в сервис, вернулся. с sfp проблемы пропали.

поставил на тест - тупо кольцо сквозь него пропустил, через два порта.

через два дня - ребут.

длинковцы гаданием по логам почему-то подумали, что проблема с флэшем (как проблема с флэшем может влиять на стабильность свитча, пропускающего сквозь себя трафик - я хз).

отправил еще раз в сервис... вот на днях вернуться должен, сказали, что просто прошивку обновили.

буду снова бета-тестером работать.

 

про 1510 серию из чтения форума длинка сложилось ощущение, что она еще более кривая, чем 1210. по здешним отзывам - прямо противоположное мнение.

чему верить? ))

 

директор, в свою очередь, настойчиво намекает на смену вендора в пользу SNR (у них главный плюс - ибпшность, но у длинков последних оно тоже есть), т.к. des-1228/des-3200 уже не купишь, а больше я предложить ничего и не могу - 1210 в руках распадается, 1510 априори считаю "недостойными". DGS-1100-06/me давно используем, нормально живут только с прошивкой 1.03.029, кажется. все последние - кривые.

видимо, стоит попробовать сменить точку зрения на 1510 (не хочу зверинца вендоров в сети).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Текста много, вопрос в нем отсутствует. Что хотели узнать то?

Берите на тест свитч и смотрите сами, так делаюти все адекватные люди.

СНР на доступ плох тем, что ВНЕЗАПНО перестают выпускать модель и вы начинаете интеграцию новых свитчей. Так происходит в рандомные промежутки времени.

Но опять же, смотря что от них хотеть, если тупо влан до юзера, то по барабану абсолютно, лишь бы буферов хватало, кос работал и телик не лагал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, vurd сказал:

Текста много, вопрос в нем отсутствует. Что хотели узнать то?

Берите на тест свитч и смотрите сами, так делаюти все адекватные люди.

СНР на доступ плох тем, что ВНЕЗАПНО перестают выпускать модель и вы начинаете интеграцию новых свитчей. Так происходит в рандомные промежутки времени.

Но опять же, смотря что от них хотеть, если тупо влан до юзера, то по барабану абсолютно, лишь бы буферов хватало, кос работал и телик не лагал.

Полностью с вами согласен - и так происходит со всеми их продуктами, не только свичами.

Очень сильно печалит

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vurd сказал:

СНР на доступ плох тем, что ВНЕЗАПНО перестают выпускать модель и вы начинаете интеграцию новых свитчей

А у кого не так?

QTECH делает то же самое.

Eltex тоже по непонятной причине скачет между моделями.

У D-Link еще хуже — номер модели сохраняется, но меняется аппаратная ревизия и зачастую это совсем другое устройство, несовместимое на уровне конфигурации и работающее иначе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Butch3r сказал:

Полностью с вами согласен - и так происходит со всеми их продуктами, не только свичами.

Очень сильно печалит

Ну потому что у них нет продукта как такового, у них франшиза. Да, поддержка работает шикарно, да ценник хороший, да под единоразовый проект можно брать.

Но срок жизни продукта... Хуже только роутеры длинка :)

 

11 минут назад, alibek сказал:

А у кого не так?

QTECH делает то же самое.

Eltex тоже по непонятной причине скачет между моделями.

У D-Link еще хуже — номер модели сохраняется, но меняется аппаратная ревизия и зачастую это совсем другое устройство, несовместимое на уровне конфигурации и работающее иначе.

Ну я так понимаю, что у вас на сети все эти вендоры в разнобой стоят? Все правильно? И как живется?)