Добрый день!

Вводные: завод с системой IP наблюдения из 2 IP систем и 2 аналоговых.
Регистраторы IP polyvision pvdr-32nrl2, vesta vnvr-6524 L 2HDD, так же камеры этих производителей 2 Мп. На pvdr-32nrl2 - 19 камер, vesta vnvr-6524 L 2HDD - 16.
Аналоговые регистраторы vesta, 15 камер.

На систему сделана отдельная сеть 1 Гб, все адреса раздаются вручную, p2p включено только на регистраторах.

Сделан просмотр в кабинете директора всех 50 камер и на посту охраны - 13 камер, в мультиэкране камеры выводятся в доп. потоке (CIF).

Суть проблемы: при записи цифровых камер на регистраторе vesta образуются пробелы по 3 секунды, проблема возникает в разное время на разных камерах. Так же пропадает изображение с камер в CMS при просмотре. При подключение к регистраторам через p2p, пропадание картинки нет, но иногда кадры с одних камер появляются на других (в записи этого не видно, только при просмотре).

Пробовали перепрошивать регистраторы, перенастраивать камеры с одного регистратора на другой, меняли коммутаторы, но результата нет!
Устанавливала неизвестная компания, связи с ними нет.

Posted

1.Задать вопрос вендору по ограничениям на количество одновременных потоков от регистратора. Такие ограничения есть у всех, но лимиты у каждого свои

2.Провести собственный эксперимент, просмотр только в охране 10 камер, затем в охране и у директора и потихоньку увеличивайте количество. 

 

Posted
6 minutes ago, Stepan Alekseev said:

1.Задать вопрос вендору по ограничениям на количество одновременных потоков от регистратора. Такие ограничения есть у всех, но лимиты у каждого свои

Если проблема в этом, то решается заменой оборудования как я понимаю?

Posted
1 час назад, lanvideo сказал:

Если проблема в этом, то решается заменой оборудования как я понимаю

Нет, с чего вы взяли? Вам просто скажут максимальные лимиты на выдачу потока, не превышайте их. Вам просто нужно знать какие это лимиты. 

 

 

Posted

Просто если лимиты превышены и нельзя изменять количество просматриваемых камер не у директора, не у охраны, тогда выхода кроме замены оборудования какой?

Posted

менять архитектуру, камера это ж не супер комп, у нее ресурсов ограничено

что бы ее не нагружать, нужно ставить что то посредине

а камеру наоборот разгружать

и тогда вся нагрузка по просмотру пойдет на посредника, а камера будет думать только о том как красиво запаковать  картинку только одному посреднику 

а не тыще участников, и загибаться

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.