Экран (и траверса) посажен коротко на нуль с одного конца, при грозе во всех проводниках на другом краю воздушки наведётся опасный импульс напряжения. На сигнальных проводах стоит ГЗ, она отработает честно на землю. В тот же момент свободные пары и экран с оплёткой, имея под боком низкий потенциал ( сигнальные провода), пробьются на них. Такое произойдёт не раз, и с каждым таким пробоем сигнальные провода всё больше будут замыкаться на землю по каналу пробоя, всё хуже с годами будет работать эта воздушка. Поэтому об оплётке и свободных парах надо позаботиться. Если грозозащита на варисторах, т.е. быстродействующая, то газовые разрядники здесь не годятся. Высоковольтные конденсаторы дОроги, и могут образовывать колебательный контур, что плохо. Накоротко занулять нельзя из-за разных нулей в домах. Вот варистор, к примеру, 820V на 85джоулей на такую роль годится? Может я что-то не так себе представляю в физизме? Может, кто-то уже так делает и опыт бесценный имеет?

Posted
Вот варистор, к примеру, 820V

причем можно и меньше.

представим себе самую невозможную аварийную ситуацию: обрыв двух фаз и ноля с одной стороны, двух фаз (не тех же) и ноля с другой стороны.

тогда разность напряжений между двумя "внутренними нолями" 380+10% *SQRT(2) не более 600 В амплитудное. это - в самом худшем варианте.

 

в "рабочей" ситуации и при "типовых" авариях разница будет существенно меньше, 270 В варистора "за глаза".

Posted

Вопрос "заглазовости" не так прост. Чем выше напряжение срабатывания варистора, тем меньше площадь под срезаемой частью импульса наводки, которая пропорциональна энергии, отводимой от портика. Чем меньше джоулей рассеется на варисторе и чем меньшее время он включен, тем больше экономится его ресурс. Тем, товарищи, реже будет покидать любимое продавленное кресло админ, герой труда! Тут не грех и 910V поставить. ИМХО, натурально.

Posted

Чем на большее напряжение ставите варистор тем больше шансов, что наводка будет пробивать трансформаторы свитча, а не бежать через варистор.

Posted
Чем меньше джоулей рассеется на варисторе и чем меньшее время он включен, тем больше экономится его ресурс.

Но не забывай, что ресурс варистора в грозозащитах тоже нужно экономить. Именно поэтому землить их надо на горшочек с кактусом Lophophora williamsii. Иначе во время гроз через эти варисторы могут идти опасные токи, которые могут их повредить. Порты - хрен с ними с портами, всё равно мне вчера одна бабка на базаре сказала, что там напряжение изоляции трансформатора - 2 кВ (она, правда, не сказала, в каких условиях это напряжение измерено), но варисторы - это святое! Их надо беречь!

 

Disclaimer: Слово "хрен" употреблено здесь в своём ботаническом значении, поэтому не должно расцениваться как нецензурная брань.

 

P.S. А если серьёзно, то повышать ресурс защиты путём снижения её эффективности - это как минимум странно.

Posted

Найти оптимум как раз и желательно. Барбос, охраняющий дом, не должен жрать курей, гостей и хозяев, гордясь тем, что так никто не проникнет на охраняемый им объект. Разумная достаточность, без перебора. Слишком чувствительная грозозащита сорвёт связь, ведь каждый акт её срабатывания означает потерю пакетов. 820V видится мне приемлемым порогом, при достаточном быстродействии варистора.

Есть другие мнения? Со вниманием рассмотрим!

Posted
Есть другие мнения?  

теоретическое см. выше

а практическое - именно 270 В и ставим.

 

в рабочей ситуации, когда разница нулей не больше 20 В, а сопротивление экрана и точек его присоединения весьма мало, вероятность появления высоковольтных всплесков на другом конце весьма мала... сравним на досуге длину волны для характерной частоты грозового удара с длиной кабеля или траверсы

Posted

Спасибо, господа. Получается, что очевидных пенок в таком тех.решении нет, предлагаю всем в Томске делать воздушки именно так, для наискорейшего достижения мировой гармонии предлагаю варисторы по 5р. (JVR10К821). Как бы ещё узнать наверняка, каков случится коэффициент полезности...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.