Перейти к содержимому
Калькуляторы

BDCOM GP3600-16 не работает switchport mode trunk

пример настройки интерфейса

 

interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 100,590
 switchport trunk vlan-untagged 100
 switchport mode trunk
 switchport pvid 100
 

 

вланы созданы,

но все маки видны в vlan 100.

если убрать 100 влан, все маки в 1.

тоесть в любом нетегированном

 

 

BDCOM(tm) GP3600-16 Software, Version 10.3.0C Build 43680
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2017-6-14 16:41:24 by SYS, Image text-base: 0x80008000
 

может прошивку надо сменить, поделитесь пожалуйста.

 

заранее спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все vlans в сторону головы смотрят тагом

interface GigaEthernet0/x
 switchport trunk vlan-allowed 100,590
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk

 

 

interface EPON0/1
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param (влан который хотите присвоить)
 switchport mode trunk
 switchport protected 1

 

ps. ну и по этой схеме нужно создать темплейт

 

или вручную:

interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 6
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag (номер влана) priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все vlans в сторону головы со свича смотрят тагом,

 

но на голове вот такая картина

 

interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
!
Switch#show mac address-table interface GigaEthernet0/1
        Mac Address Table (Total 1)
------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type       Ports
----    -----------       ----       -----
1       0012.43aa.8219    DYNAMIC    g0/1
 

 

вопрос gpon портов не касается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отвечу сам.

на этой моделе нужно не switchport mode trunk,
а   switchport mode dot1q-tunnel-uplink

 

и тогда работает.

 

логика не понятна, но все вланы работают

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если qinq то на uplink порту:switchport mode dot1q-tunnel-uplink

и глобально включить:dot1q-tunnel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.04.2018 в 13:40, psa79 сказал:

GP3600-16

Это Жпон. На Жпоне вначале отстроить тконты и гемпорты нужно.... Типо физику. А уж потом и вланы.

 

В 28.04.2018 в 16:50, xeroin сказал:

interface EPON0/1
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 param (влан который хотите присвоить)

А У Вас Епон, это вообще мимо кассы.

 

В 02.05.2018 в 10:38, psa79 сказал:

на этой моделе нужно не switchport mode trunk,
а   switchport mode dot1q-tunnel-uplink

Ага. В Жпоне они имеено так и сделали.

Изменено пользователем TriKS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.