в описании есть пункт 

Номинальное напряжение:72 В пост. тока

Ток заряда:Встроенный: макс. 4,5 А

Дополнительное зарядное устройство (опция):макс. 4 А (устанавливается внутрь)

и вопрос как узнать установлено ли это доп. зарядное устройство и выдержит ли он заряд 6 ти аккумуляторов по 20 а/ч 12в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 4/28/2018 at 1:11 PM, Adim said:

как узнать установлено ли это доп. зарядное устройство

Смотри картинку, потом смотри у себя под крышкой )

On 4/28/2018 at 1:11 PM, Adim said:

выдержит ли он заряд 6 ти аккумуляторов по 20 а/ч 12в

Не только выдержит, но и с запасом...

Вот дока http://trenden.ru/public/csb/GP12200.pdf от GP 12200 12В 20Àч

там в самом конце есть табличка Заряд и максимальный ток заряда 0,3С(Ёмкости), вот и считай 0,3*20=6А - Это максимум, в буферном режиме там-же на графике написано значение 0,14С

Delta-1.png

Изменено пользователем Crazy_Max
pdf не прикрепился

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая же дельта на 1000VA заряжает штатным зарядником группу 150 ач за 3 суток и норм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 2/21/2019 at 9:45 PM, Garra-67 said:

за 3 суток и норм

Капельный заряд, не всегда хорошо, да и имея такой "запас хода" зачем-то на него рассчитываешь. Именно по этому, либо запас по мощности ЗУ либо, что лучше, отдельный зарядник мощный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут уже всплывала тема, когда выгорают реле от частого переключения режимов линеинтерактив ибп. У онлайн такой проблемы нет ибо преобразователь там работает постоянно. Их хорошо ставить где плохие сети или старая говняная проводка. Такая емкость батарей и нужна в тех случаях, когда всю эту говноту начинают перебирать. Если к мощному заряднику подключить мелкие акб их подует нах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За всех, особенно сильно простые модельки не скажу, а у Delta зарядник есть в виде платы, а есть отдельная коробка, этим всем можно и нужно управлять, настраивая зарядку батарей в форсированном и плавающем режимах

image.thumb.png.cee2bff2cd85184bb715f2586e68615a.png

0 - T1: Разряд
T2-T4: Форсированный заряд
T4: Плавающий заряд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.