Adim Опубликовано 28 апреля, 2018 · Жалоба достался в "наследство" ИБП Delta Amplon R-series, 2kVA, Rack/Tower 2кВА GES202R202035 в описании есть пункт Номинальное напряжение:72 В пост. тока Ток заряда:Встроенный: макс. 4,5 А Дополнительное зарядное устройство (опция):макс. 4 А (устанавливается внутрь) и вопрос как узнать установлено ли это доп. зарядное устройство и выдержит ли он заряд 6 ти аккумуляторов по 20 а/ч 12в Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crazy_Max Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба On 4/28/2018 at 1:11 PM, Adim said: как узнать установлено ли это доп. зарядное устройство Смотри картинку, потом смотри у себя под крышкой ) On 4/28/2018 at 1:11 PM, Adim said: выдержит ли он заряд 6 ти аккумуляторов по 20 а/ч 12в Не только выдержит, но и с запасом... Вот дока http://trenden.ru/public/csb/GP12200.pdf от GP 12200 12В 20Àч там в самом конце есть табличка Заряд и максимальный ток заряда 0,3С(Ёмкости), вот и считай 0,3*20=6А - Это максимум, в буферном режиме там-же на графике написано значение 0,14С Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Crazy_Max pdf не прикрепился Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба Такая же дельта на 1000VA заряжает штатным зарядником группу 150 ач за 3 суток и норм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crazy_Max Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба On 2/21/2019 at 9:45 PM, Garra-67 said: за 3 суток и норм Капельный заряд, не всегда хорошо, да и имея такой "запас хода" зачем-то на него рассчитываешь. Именно по этому, либо запас по мощности ЗУ либо, что лучше, отдельный зарядник мощный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба Тут уже всплывала тема, когда выгорают реле от частого переключения режимов линеинтерактив ибп. У онлайн такой проблемы нет ибо преобразователь там работает постоянно. Их хорошо ставить где плохие сети или старая говняная проводка. Такая емкость батарей и нужна в тех случаях, когда всю эту говноту начинают перебирать. Если к мощному заряднику подключить мелкие акб их подует нах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crazy_Max Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба За всех, особенно сильно простые модельки не скажу, а у Delta зарядник есть в виде платы, а есть отдельная коробка, этим всем можно и нужно управлять, настраивая зарядку батарей в форсированном и плавающем режимах 0 - T1: Разряд T2-T4: Форсированный заряд T4: Плавающий заряд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...