Martin Deks Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Тянем оптику по столбам, на пути наше направление пересекает высоковольтная линия электропередачи. Мы естественно хотим пройти под ней, но вот вопрос на каком расстоянии по нормам должна находиться наша воздушка, чтобы не пробило не дай бог в дождь. Кто знает, поскажите плиз. А то может и не стоит тратить время на получение разрешения, а сразу закапываться в землю на этом участке. Но копать тоже нехоцца :( Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2005 Posted July 21, 2005 Martin Deks, Вообще даже электрики под высоковольткой иногда сами че-то вешают :). Не пробет не боись :). Вставить ник Quote
Guest Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 1) насколько высоковольтная? 2) что за кабель? PS. если у оптики нет металических-проводящих элементов то проблем с протяжкой не должно быть если линия меньше или равна 110кв то вешаем между стандартными столбами на стандартной высоте... Вставить ник Quote
GreeNGO Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 Во первых могут уши оторвать. такие переходы согласовывать нужно, как минимум с УТЕН "Ростехнадзор" и собственниками линии (РАО ЕЭС). Да и проект бы вам не помешал, когда к прокурору вызовут. А могут вообще обрезать молча и будут правы. Для пересечения высковольных ВЛ ЛЭП используются спец. ОК с оболочкой стойкой к коронарному разряду. Читать мат. часть Вставить ник Quote
Guest Posted July 22, 2005 Posted July 22, 2005 GreeNGO, Усе понятно... Martin Deks, Короче покупает оптику с диэлектрическим тросом и ничего согласовывать не надо :). Правда хрупкий он . Вставить ник Quote
GreeNGO Posted July 23, 2005 Posted July 23, 2005 Ну..товарищ гость, насоветуте сейчас парню. Странные мы люди. Нам говорят как делать правильно, по закону, в соотвествии с нормами, а мы на все плюем. Потом удивляемся, почему разрушаются аквапарки, взрываются газовые балоны, от грозы выгорает оборудование... Делать нужно как положено, а не как ПО РУССКИ, типа я так хочу, так и будет. Я посмотрю как вы кабелем с диэлектрическим тросом линию будете РСН и энергетикам сдавать в эксплуатацию.. Вперед, пионэры. Удачи. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted July 23, 2005 Posted July 23, 2005 вы кабелем с диэлектрическим тросом линию будете РСН и энергетикам БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ. Вставить ник Quote
Guest Posted July 23, 2005 Posted July 23, 2005 GreeNGO, Мы обращались в электрокомпанию нашего района. Сначала были просто отмазы типо у нас нет Гостов и идите нафиг, не трожте наши столбы, а потом все успокоились, когда им кусок отрубленного кабеля показали. Такой кабель без проблем можно вешать на любой столб электрический, а договорится с электриками вообще проблемы не составит. Вставить ник Quote
Martin Deks Posted July 23, 2005 Author Posted July 23, 2005 Линия 110Квольт. Столбы стоят по обе стороны дороги. С одной стороны на столбах протянут эл.кабель освещения. Фонари подключены. Кабель проходит верхом под ЛЭП С другой стороны дороги тоже по столбам идёт кабель, но подходя к линии ЛЭП кабель со столба в трубке опускается под землю, проходит под ЛЭП метров 100 под землёй, далее снова подымается на столб и пошёл по воздуху. Вот мы тут и задумались, что делать??? Вставить ник Quote
Alf Posted July 23, 2005 Posted July 23, 2005 Полностью диэлнетрический кабель вам поможет. Только всёже согласовать бы это дело стоило. Вставить ник Quote
GreeNGO Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 Вот именно, полностью диэлектрический кабель типа ОКК, ОКНСМ. Тем более опоры ВЛ 110КВ. У меня складывается впечатления, что товарищи на форуме вообще таких документов типа ВСН не читают и тянут все на авось. Если у ва снет проблем сейчас, они могут появиться в бущем. Например сменится руководство у ваших энергетиков, или особо ретивый инспектор РСН появится. Поэтому монтаж подобных ВОЛП должен быть согласован в соотв. с проектом как минимум. Если при монтаже кого нибудь шарахнет наведенным разрядом от ЛЭП 110кВ -уверяю вас сидеть будете и вы, и ваш руководитель. Кто нибудь видел головешку, которая от человека остается от такого разряда ? Я видел, от 6кВ. Не желаю вам такого увидеть. И еще раз удачи... Да уж, ну и подход .. :( Россия. Вставить ник Quote