Тянем оптику по столбам, на пути наше направление

пересекает высоковольтная линия электропередачи.

 

Мы естественно хотим пройти под ней,

но вот вопрос на каком расстоянии по нормам

должна находиться наша воздушка,

чтобы не пробило не дай бог в дождь.

 

Кто знает, поскажите плиз.

А то может и не стоит тратить время на получение разрешения,

а сразу закапываться в землю на этом участке.

 

Но копать тоже нехоцца :(

Posted

Martin Deks,

Вообще даже электрики под высоковольткой иногда сами че-то вешают :). Не пробет не боись :).

Posted

1) насколько высоковольтная?

2) что за кабель?

PS. если у оптики нет металических-проводящих элементов то проблем с протяжкой не должно быть если линия меньше или равна 110кв то вешаем между стандартными столбами на стандартной высоте...

Posted

Во первых могут уши оторвать. такие переходы согласовывать нужно, как минимум с УТЕН "Ростехнадзор" и собственниками линии (РАО ЕЭС).

Да и проект бы вам не помешал, когда к прокурору вызовут.

А могут вообще обрезать молча и будут правы. Для пересечения высковольных ВЛ ЛЭП используются спец. ОК с оболочкой стойкой к коронарному разряду. Читать мат. часть

Posted

GreeNGO,

Усе понятно...

Martin Deks,

Короче покупает оптику с диэлектрическим тросом и ничего согласовывать не надо :). Правда хрупкий он .

Posted

Ну..товарищ гость, насоветуте сейчас парню.

Странные мы люди. Нам говорят как делать правильно, по закону, в соотвествии с нормами, а мы на все плюем. Потом удивляемся, почему разрушаются аквапарки, взрываются газовые балоны, от грозы выгорает оборудование...

Делать нужно как положено, а не как ПО РУССКИ, типа я так хочу, так и будет.

Я посмотрю как вы кабелем с диэлектрическим тросом линию будете РСН и энергетикам сдавать в эксплуатацию.. Вперед, пионэры. Удачи.

Posted

GreeNGO,

Мы обращались в электрокомпанию нашего района. Сначала были просто отмазы типо у нас нет Гостов и идите нафиг, не трожте наши столбы, а потом все успокоились, когда им кусок отрубленного кабеля показали.

Такой кабель без проблем можно вешать на любой столб электрический, а договорится с электриками вообще проблемы не составит.

Posted

Линия 110Квольт.

 

Столбы стоят по обе стороны дороги.

С одной стороны на столбах протянут эл.кабель освещения. Фонари подключены. Кабель проходит верхом под ЛЭП

 

С другой стороны дороги тоже по столбам идёт кабель,

но подходя к линии ЛЭП кабель со столба в трубке опускается под землю,

проходит под ЛЭП метров 100 под землёй, далее снова подымается на столб и пошёл по воздуху.

 

Вот мы тут и задумались, что делать???

Posted

Полностью диэлнетрический кабель вам поможет. Только всёже согласовать бы это дело стоило.

Posted

Вот именно, полностью диэлектрический кабель типа ОКК, ОКНСМ. Тем более опоры ВЛ 110КВ. У меня складывается впечатления, что товарищи на форуме вообще таких документов типа ВСН не читают и тянут все на авось.

Если у ва снет проблем сейчас, они могут появиться в бущем. Например сменится руководство у ваших энергетиков, или особо ретивый инспектор РСН появится. Поэтому монтаж подобных ВОЛП должен быть согласован в соотв. с проектом как минимум. Если при монтаже кого нибудь шарахнет наведенным разрядом от ЛЭП 110кВ -уверяю вас сидеть будете и вы, и ваш руководитель.

Кто нибудь видел головешку, которая от человека остается от такого разряда ? Я видел, от 6кВ. Не желаю вам такого увидеть.

И еще раз удачи... Да уж, ну и подход .. :( Россия.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.