man781 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги. По мотивам вот этой рекламной статьи Обзор коммутатора SNR-S2985G-24T-UPS я решил подключить аккумулятор SNR-BAT-12-40 к коммутатору SNR-S2990G-24FX-UPS Прошил последнюю прошу #sh ver SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Feb 26 10:11:23 2018 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:77:8b:e8 Vlan MAC f8:f0:82:77:8b:e7 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0269) BootRom Version 7.1.41 HardWare Version 1.0.2-UPS CPLD Version N/A Serial No.:SW041710HB21000225 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes (config)#rps-power monitor on ^ % Invalid input detected at '^' marker. В чём прикол?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день. О каком коммутаторе идет речь? Вы приложили вывод "show ver" c SNR-S2990G-24FX, a в статье описан коммутатор SNR-S2985G-24T-UPS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man781 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Речь идет о SNR-S2990G-24FX-UPS Я, грешным делом, подумал, что раз там тоже есть эта штука для управления батареей, то тоже запилили управление (хотел настроить snmp trap для Zabbix). Я в том смысле, что я думал, что функционал и NOS единые для схожей линейки свичей,... Почему бы не сделать для всех *-UPS свичей эти команды? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Дело в том, что на SNR-S2990G-24FX-UPS мониторинг не поддерживается аппаратно. Но на новых моделях, например на SNR-S2995G, такой функционал есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man781 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба ясно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ntg Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Ivan Tarasenko сказал: Дело в том, что на SNR-S2990G-24FX-UPS мониторинг не поддерживается аппаратно. Но на новых моделях, например на SNR-S2995G, такой функционал есть. Все это хорошо,НО SNR-2995G не UPS,а RPS или есть не заявленная модель с UPS? Изменено 11 апреля, 2018 пользователем ntg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба @ntg будет модификация SNR-S2995G-24FX-UPS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraew2006 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба Добрый день! Как на SNR-S2995G-24FX-UPS мониторить остаток заряда, и есть ли трапы? Прошивка: SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Nov 20 17:41:36 2018 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0114) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба @kraew2006, добрый! Мониторинга напряжения на SNR-S2995G-24FX-UPS нет, только мониторинг AC/DC. При переключении AC/DC на указанный хост автоматически отправляется соответствующий SNMP trap. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Victor Tkachenko сказал: @kraew2006, добрый! Мониторинга напряжения на SNR-S2995G-24FX-UPS нет, только мониторинг AC/DC. При переключении AC/DC на указанный хост автоматически отправляется соответствующий SNMP trap. А по snmp это можно отследить? Oid не подскажете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, SyJet сказал: А по snmp это можно отследить? Oid не подскажете? .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (1 - AC; 2 - DC) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vmpan86 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба В 11.04.2018 в 16:05, Ivan Tarasenko сказал: Дело в том, что на SNR-S2990G-24FX-UPS мониторинг не поддерживается аппаратно. Но на новых моделях, например на SNR-S2995G, такой функционал есть. Добрый день! Я правильно Вас понял. Данную модель (SNR-S2990G-24FX-UPS) мы ни как не сможем мониторить: от какого источника питания работает в данный момент коммутатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, vmpan86 сказал: Добрый день! Я правильно Вас понял. Данную модель (SNR-S2990G-24FX-UPS) мы ни как не сможем мониторить: от какого источника питания работает в данный момент коммутатор. Добрый. Все верно, аппаратно SNR-S2990G-24FX-UPS не поддерживает мониторинг питания, то есть средствами коммутатора отслеживать источник не получится. Но вы можете использовать внешние инструменты, например SNR-PHD-10. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey Dvorkin Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба В 28.11.2018 в 07:25, Victor Tkachenko сказал: При переключении AC/DC на указанный хост автоматически отправляется соответствующий SNMP trap. Скрытый текст SNR-S2985G-24T-UPS#sh ver SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Nov 28 13:19:04 2018 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:78:02:bd Vlan MAC f8:f0:82:78:02:bc SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0283) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:SW071010H923000301 Copyright (C) 2018 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 25 minutes В конфигурации есть строчка для отправки трапов: snmp-server host 192.168.9.234 v1 Switch 192.168.9.234 сервер их принимающий (без авторизации, без ограничений), работает с коммутаторами D-Link, Cisco и т.п. Оба устройства друг друга видят. Однако при выключении питания от сети трап не приходит. Что еще необходимо настроить? Разобрался: snmp-server enable traps Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Alexey Dvorkin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey Dvorkin Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) · Жалоба В 28.11.2018 в 13:19, Victor Tkachenko сказал: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (1 - AC; 2 - DC) Если судить по MIB-у, то там такого OID нет. Ближайший .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.1 (priPowerEntry) из таблицы priPowerTable. Но коммутатор отвечает именно на .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2. Видимо стоит поправить MIB. Изменено 6 марта, 2019 пользователем Alexey Dvorkin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...