25 минут назад, alibek сказал:

+ бестолковые монтажники.

Да нет, там все верно сделано.

Сип сильно тянуть нельзя - зимой в струну вытянет и может повалить опоры.

Виброгасители на СИП линиях не применяются. Да и они гасят немного другие вибрации.

 

 

Просто тут поймали такой нехорошее явление, которое называют галлопирование. Никак не лечится.

Если в этом месте постоянные ветра, то воздушки тут противопоказаны - необходимо применять грунтовые линии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 минут назад, Bachaa сказал:

Сип сильно тянуть нельзя

Там разве СИП? Мне казалось, что там подвесной ВОК ("восьмерка", с тросиком).

Да и в заголовке темы написано про подвесной кабель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 минут назад, Bachaa сказал:

Никак не лечится.

По идее нужно изменить период волны, чтобы резонанса не было.

Например сменой длины пролета (зафиксировать кабель посреди пролета).

Или даже использовать анкерные крепления по обоим сторонам столба — это должно хорошо изолировать.

 

1 минуту назад, Bachaa сказал:

Но не оптика..  Очень толстый.

Мне кажется, что будь это металлический кабель такой толщины, то опоры бы он давно повалил.

Да и период волны слишком короткий, у кабеля не может быть большой вес с таким малым периодом.

 

11 минут назад, Bachaa сказал:

зимой в струну вытянет и может повалить опоры.

Опору разве не с двух сторон будет тянуть?

По идее натяжение с двух противоположных сторон будем компенсировать друг друга.

Share this post


Link to post
Share on other sites

15 минут назад, alibek сказал:

Там разве СИП? Мне казалось, что там подвесной ВОК ("восьмерка", с тросиком).

Да и в заголовке темы написано про подвесной кабель.

Автор видео говорит (я не автор), что дело происходит в Нью Йорке, но какой это кабель - он не сказал.

Я тоже склоняюсь к тому, что это все же оптика 8-ка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 минут назад, alibek сказал:

Опору разве не с двух сторон будет тянуть?

В теории да, но на практике или пролеты разные или линия не в створ или еще что то..

И получается или столб валит или ленту срывает или просто крепеж рушится.

Это если провод перетягивают при монтаже.

 

Только что, fiberoptic сказал:

дело происходит в Нью Йорке

Тогда возможно это вообще ВОЗДУШНО КАБЕЛЬНАЯ линия, а не провод. Для оптики слишком толст.

 

image.thumb.png.a3a34f57fe741889a67118e3e77a9494.png

 

image.thumb.png.a116c6e8769511e6cbb4dca6e27488b8.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 часов назад, Bachaa сказал:

Да нет, там все верно сделано.

...

Просто тут поймали такой нехорошее явление, которое называют галлопирование. Никак не лечится...

Поддержу... видел такое: идет воздушка 35 кВ... пролеты совсем короткие... спросил мастера участка-сетевика, почему так? Он объяснил  - по причине галлопирования... местность заболоченная, открытая - пойма реки, постоянно сильные ветра, сначала построили линию со стандартными пролетами, потом помучившись несколько лет, специально приглашали проектировщиков для расчета установки дополнительных опор и усиления линии...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас 30 проц города с такой проблемой, каб 8 ка с 2007 года висит уже и внимания не обращаем, в прошлом годе кое где крепления  заменили  талреп их перетирает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.