RusHost Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Задачка тривиальная 20 стоек пиковое потребление 6кВа на стойке, среднее около 3,6кВа, хочется ибп с резервированием из того что пока нашел связка двух ибп hph-series 120 kva 3-3. Какие еще есть варианты до $25 000. Время переключения на ДГУ лето 25 сек, зима 80-90 сек. Шкаф с аккумами Leoch PLH 12 100 х46 еще $ 10к. Какие есть варианты в эту цену варианты, какие видите слабые моменты в данной конфигурации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tan4ik Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Вы можете использовать ИБП SNR серии СМ https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/26139.IBP-moschnostyu-ot-10-kVA/25728.SNR-UPS-ONRT-150-CMXL33 В него можно установить до 6 силовых модулей по 25 кВА https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/26139.IBP-moschnostyu-ot-10-kVA/25729.SNR-UPS-ONRM-25-CMXL33 Если установить 5 силовых модулей то цена ИБП составит примерно 20 800$ АКБ можно использовать фронт-терминальные https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12588.B12100H (9,9k$) установить в аккумуляторный шкаф ну или открытые стеллажи (стеллажи 600$ шкаф 3,4k$) Фото стеллажей и шкафа во вложении Ну и ко всей этой связке надо будет добавить автомат (или плавкие вставки) для защиты аккумуляторной цепи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RusHost Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба предложенный вариант на 150квт без учета резерва .... точка отказа шасси .... из-за чего и смотри в сторону 2х ибп с возможностью каскадирования Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба если нагрузка с двумя БП - я бы рекомендовал вообще 3 ИБП и на три части разделив нагрузку включить треугольником ups1 - сервер - ups2 ups2 - сервер - ups3 ups3 - сервер - ups1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morze Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба 20 часов назад, RusHost сказал: точка отказа шасси Точка отказа там модуль. Если поставить все 6 модулей, то при отказе 2х одновременно вы ничего не заметите, при отказе 3х, будет от 1 до 10 минут для перехода на байпас (это если питание не по eco режиму). И это при максимальном потреблении. При штатном потреблении отказ 3х модулей даже к перегрузу не приведет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morze Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба 12 часов назад, RialCom.ru сказал: если нагрузка с двумя БП 60 упсов, обслуживание и мониторинг просто пестня будет, я уж молчу про бюджет этого колхоза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RusHost Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Аппетит приходит во время еды на текущий момент мощность выросла до 400ква ;( В приоритете 3 вендора SNR он же INVT 500kva UPS Delta DPH 500кВА Riello Cabinet MPW PWC 300 У кого есть опыт эксплуатации выше перечисленного ..... А по поводу делать треугольники .... и прочее ... принято решение на каждую линию ставить 2 ибп для резерва, так же резерв в самих ибп, то есть сами ибп модульные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Morze Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба @RusHost Есть строго положительный опыт с этими. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d1mko0 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба 22 часа назад, Morze сказал: @RusHost Есть строго положительный опыт с этими. тоже склоняюсь к этому варианту Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RusHost Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Спасибо как то про Связь Инжиниринг и не подумал хоть тесная связь с ними была по второму проекту ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RusHost Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Ну а по хуавею ценник просто конский на 400ква цена 7,6М Только за силовую часть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Купили на днях Хуавей пятитонник, обошёлся почти даром (сам Хуавей закосячил). Мнение о нём конечно очень противоречивое. Уж лучше Eltek брать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...