Перейти к содержимому
Калькуляторы

Подскажите что лучше выбрать в серверную

Задачка тривиальная 20 стоек пиковое потребление 6кВа на стойке, среднее около 3,6кВа, хочется ибп с резервированием из того что пока нашел связка двух ибп hph-series 120 kva 3-3. Какие еще есть варианты до $25 000. Время переключения на ДГУ лето 25 сек, зима 80-90 сек. Шкаф с аккумами Leoch PLH 12 100 х46 еще $ 10к. 

 

Какие есть варианты в эту цену варианты, какие видите слабые моменты в данной конфигурации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы можете использовать ИБП SNR серии СМ https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/26139.IBP-moschnostyu-ot-10-kVA/25728.SNR-UPS-ONRT-150-CMXL33

В него можно установить до 6 силовых модулей по 25 кВА https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/26139.IBP-moschnostyu-ot-10-kVA/25729.SNR-UPS-ONRM-25-CMXL33

 

Если установить 5 силовых модулей то цена ИБП составит примерно 20 800$

 

АКБ можно использовать фронт-терминальные https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12588.B12100H (9,9k$)  установить в аккумуляторный шкаф ну или открытые стеллажи (стеллажи 600$ шкаф 3,4k$)

Фото стеллажей и шкафа во вложении

Ну и ко всей этой связке надо будет добавить автомат (или плавкие вставки) для защиты аккумуляторной цепи

photo_2018-04-04_11-51-06.jpg

photo_2018-02-02_18-56-23.jpg

Аккумуляторный шкаф.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

предложенный вариант на 150квт без учета резерва .... точка отказа шасси .... из-за чего и смотри в сторону 2х ибп с возможностью каскадирования

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если нагрузка с двумя БП - я бы рекомендовал вообще 3 ИБП и на три части разделив нагрузку включить треугольником

ups1 - сервер - ups2

ups2 - сервер - ups3

ups3 - сервер - ups1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, RusHost сказал:

точка отказа шасси

Точка отказа там модуль. Если поставить все 6 модулей, то при отказе 2х одновременно вы ничего не заметите, при отказе 3х, будет от 1 до 10 минут для перехода на байпас (это если питание не по eco режиму). И это при максимальном потреблении. При штатном потреблении отказ 3х модулей даже к перегрузу не приведет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, RialCom.ru сказал:

если нагрузка с двумя БП

60 упсов, обслуживание и мониторинг просто пестня будет, я уж молчу про бюджет этого колхоза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аппетит приходит во время еды на текущий момент мощность выросла до 400ква ;( 

В приоритете 3 вендора SNR он же INVT 500kva

UPS Delta DPH 500кВА

Riello Cabinet MPW PWC 300

У кого есть опыт эксплуатации выше перечисленного ..... 

 

А по поводу делать треугольники .... и прочее ... принято решение на каждую линию ставить 2 ибп для резерва, так же резерв в самих ибп, то есть сами ибп модульные.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RusHost Есть строго положительный опыт с этими.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 часа назад, Morze сказал:

@RusHost Есть строго положительный опыт с этими.

тоже склоняюсь к этому варианту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо как то про Связь Инжиниринг  и не подумал хоть тесная связь с ними была по второму проекту ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а по хуавею ценник просто конский на 400ква цена 7,6М Только за силовую часть 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купили на днях Хуавей пятитонник, обошёлся почти даром (сам Хуавей закосячил). Мнение о нём конечно очень противоречивое. Уж лучше Eltek брать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.