Перейти к содержимому
Калькуляторы

Восстановление прошивки SNR-ERD-PROject 2

Убили прошивку устройства при обновлении через ВЕБ-интерфейс (Влили файл прошивки нулевого размера). Теперь при подаче питания РоЕ индикаторы порта эзернет активны 5-10 секунд, затем слышно щелчок реле, индикаторы гаснут. Остаются гореть индикаторы PWR и соседний с ним TX/RX232 Пока порт эзернет активен подключиться к устройству не успеваем. Пинг так и не начинает идти.

Как восстановить девайс?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!
Если на устройстве был установлен default IP, то запустите ping -t
(Если IP менялся, соответственно сделайте ICMP запрос до этого IP с -t)
При включении питания, несколько секунд работает загрузчик устройства и он
должен ответить на ICMP с TTL=128.
Если загрузчик отвечает, то в этот момент заливаете прошивку с помощью
утилиты TFTPD.
Инструкция есть в manual ERD-4 

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Documents/Manual SNR-ERD-4.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.
Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.12.2018 в 10:24, Владимир1982 сказал:

SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.
Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор.

Добрый день!

На данный момент функция реализована следующим образом: 

в устройство заложена функция проверки доступности оборудования посредством ICMP запросов (ping). Сетевая диагностика позволяет отследить пропадание связи до указанного хоста, уведомить о пропадании связи администратора и выполнить некоторые действия: включить/выключить и перезагрузить нагрузки. В частности можно перезагрузить зависшее оборудование, если оно перестанет отвечать на icmp-запросы. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.