Перейти к содержимому
Калькуляторы

Коммутатор с высокой плотностью портов

Цинк очень простой - крайне мало места, считанные юниты, а портов надо много. Что-нибудь типа 72, а лучше 96 10Ge на юнит. На цену, по большому счету, плевать, проект и так в заднице, размять жопу и посмотреть головой на местность имплементации предыдущий интегратор не сподобился. Пока нашел некие Cavium CNX68072, это как понимаю быв. Qlogic, но непонятно, как у них с надежностью, задержками, в контексте того, что по ним пойдет iSCSI  в том числе - дел раньше не имел. Или еще чего подскажете?   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, jffulcrum сказал:

Что-нибудь типа 72, а лучше 96 10Ge на юнит

На 72 еще Extreme есть, но за 96 портов что-то сомнительно, что такое есть, это же печка будет.

А глубина шкафа какая? С двух сторон разместить нельзя?

 

4 минуты назад, jffulcrum сказал:

в контексте того, что по ним пойдет iSCSI

Если только iSCSI, то есть смысл глянуть на cut-through коммутаторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, alibek сказал:

А глубина шкафа какая? С двух сторон разместить нельзя?

 

Анус стоек уже занят, там тоже межвидовая борьба в разгаре. Но норм, если часть портов с задней стороны юнита, не пропадут. Охлаждение хорошее, коридоры, местный поддув куда надо и т.п.  

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum 

что-нибудь типа juniper QFX5200-32C.

128 10GbE SFP+ through QSFP+ to SFP+ breakout cable

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вах, нравица! Осталось прикинуть габариты "соплей". И я правильно понимаю, что шасси продается вообще голым, а весь софт докупай в AppStore?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum 

на этой модели не подскажу. На более старых лицензии были RTU, можно было закрыть глаза на warning'и...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ДрагДилер ответил что да, за 600+К - голое шасси, которое работает как тупой китайский свитч искаропки. Типа, даже VLAN нет, у нас же SDN и все такое, купи отдельного слона для управления слонами. С трепетом жду ценник на самодостаточное ПО с затребованными функциями. А пока - еще варианты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экстримы гляньте, они любят напихать по самые..

https://shop.nag.ru/catalog/05288.Extreme-Networks/15751.Summit-X770/13400.17701

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nexus 5624q или 5648q . Up to 96 10g портов 1ru или 192 10g порта 2ru. Все через breakout 40-> 4x10g 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Extreme Summit x870-32C

32 x 100G - могут работать как 128 x 25G, 128x10G, 32x40G

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОК, всем спасибо, в остатке:

 

Nexus - очень нравится, и с гарантией у них хорошо, но очень смущает, что многие спецы, в том числе и здесь, прямо говорят, что продукт - не для всех, и оказаться в числе "не только лишь всех" неохота.

Juniper - смущают цена ошибки лицензирования софта и сроки устранения этой ошибки, опять же видел жалобы, что волшебный конвертик неделями получают после оплаты.

Extreme и Cavium  - осваивать придется с нуля, с гарантийным обслуживанием пока тоже неясно.

 

Завтра с заказчиком будем играть в передачу "Кто хочет перестать быть миллионером", подсказка "помощь зала" уже использована, остались 50/50 и звонки другу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, jffulcrum сказал:

что продукт - не для всех

Нексусы обычно cut-through.

Для ЦОД и iSCSI это обычно не проблема.

 

3 минуты назад, jffulcrum сказал:

Extreme

Отличный аппарат. Я бы еще взял, если бы денег дали.

Какой-то особой самобытности нет, разве что в конфиге практически нет контекстов (в этом смысле они на D-Link похожи).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 hours ago, jffulcrum said:

ОК, всем спасибо, в остатке:

 

Nexus - очень нравится, и с гарантией у них хорошо, но очень смущает, что многие спецы, в том числе и здесь, прямо говорят, что продукт - не для всех, и оказаться в числе "не только лишь всех" неохота.

Juniper - смущают цена ошибки лицензирования софта и сроки устранения этой ошибки, опять же видел жалобы, что волшебный конвертик неделями получают после оплаты.

Extreme и Cavium  - осваивать придется с нуля, с гарантийным обслуживанием пока тоже неясно.

 

Завтра с заказчиком будем играть в передачу "Кто хочет перестать быть миллионером", подсказка "помощь зала" уже использована, остались 50/50 и звонки другу.

Nexus - switch для data center  и тут он работает хорошо , поддерживает (5к) cut- through and store- forward режимы. “Не для всех « он становится когда его пытаются использовать не по назначению . Это справедливо к любым вендорам/свитчам в наши  дни 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum По джуну вроде только MPLS лицензии требует. Всё остальное открыто. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да там как-то не очень просто: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/information-products/pathway-pages/licensing/licensing.html#id-disaggregated-software-feature-licenses-on-qfx5200-switches

В любом случае надо JBS покупать, а хватит ли ее - пока непонятно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum 

Я предполагал запросы у вас типа этого https://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/ex4600/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum Там портов мало вам наверное не пойдет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jffulcrum На картинке я насчитал 24 + 4 +8 +8 = 44 либо картинка не его. Либо цифра не его. 

 

https://shop.nag.ru/catalog/25947.Juniper-Networks/15771.EX4600-Series/15414.EX4600-40F-AFO 

Пишут то же до 72 порта. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, pingz сказал:

Пишут то же до 72 порта

Если с доп модулями и через разделение QFSP на 4SFP+ - так и выйдет. 24 - это десятки в базе. и 4 * 4 - через breakout-кабели QSFP->4SFP+ в базе. + 2 модуля QFX-EM-4Q 4QSFP -> 16SFP+ каждый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vvertexx Можешь показать разделители? 

 

 

@jffulcrum Джун хороший апарат, только есть ограничения в виде конфигурации либо как роутер либо как свич, соответственно, что может делать один, не может делать другой и на оборот. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

JNP-QSFP-AOCBO-10M и аналогичные. https://apps.juniper.net/hct/product/#prd=EX4600 тут список официальных, смотри в разделе 40G breakout cable.

PS: Да, для EX4300 они не поддерживаются, так что надо всегда смотреть даташит/HCL под конкретную железку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.