Jump to content

Recommended Posts

Posted

Цинк очень простой - крайне мало места, считанные юниты, а портов надо много. Что-нибудь типа 72, а лучше 96 10Ge на юнит. На цену, по большому счету, плевать, проект и так в заднице, размять жопу и посмотреть головой на местность имплементации предыдущий интегратор не сподобился. Пока нашел некие Cavium CNX68072, это как понимаю быв. Qlogic, но непонятно, как у них с надежностью, задержками, в контексте того, что по ним пойдет iSCSI  в том числе - дел раньше не имел. Или еще чего подскажете?   

Posted
3 минуты назад, jffulcrum сказал:

Что-нибудь типа 72, а лучше 96 10Ge на юнит

На 72 еще Extreme есть, но за 96 портов что-то сомнительно, что такое есть, это же печка будет.

А глубина шкафа какая? С двух сторон разместить нельзя?

 

4 минуты назад, jffulcrum сказал:

в контексте того, что по ним пойдет iSCSI

Если только iSCSI, то есть смысл глянуть на cut-through коммутаторы.

Posted
1 минуту назад, alibek сказал:

А глубина шкафа какая? С двух сторон разместить нельзя?

 

Анус стоек уже занят, там тоже межвидовая борьба в разгаре. Но норм, если часть портов с задней стороны юнита, не пропадут. Охлаждение хорошее, коридоры, местный поддув куда надо и т.п.  

 

 

Posted

ДрагДилер ответил что да, за 600+К - голое шасси, которое работает как тупой китайский свитч искаропки. Типа, даже VLAN нет, у нас же SDN и все такое, купи отдельного слона для управления слонами. С трепетом жду ценник на самодостаточное ПО с затребованными функциями. А пока - еще варианты?

Posted

ОК, всем спасибо, в остатке:

 

Nexus - очень нравится, и с гарантией у них хорошо, но очень смущает, что многие спецы, в том числе и здесь, прямо говорят, что продукт - не для всех, и оказаться в числе "не только лишь всех" неохота.

Juniper - смущают цена ошибки лицензирования софта и сроки устранения этой ошибки, опять же видел жалобы, что волшебный конвертик неделями получают после оплаты.

Extreme и Cavium  - осваивать придется с нуля, с гарантийным обслуживанием пока тоже неясно.

 

Завтра с заказчиком будем играть в передачу "Кто хочет перестать быть миллионером", подсказка "помощь зала" уже использована, остались 50/50 и звонки другу.

Posted
2 минуты назад, jffulcrum сказал:

что продукт - не для всех

Нексусы обычно cut-through.

Для ЦОД и iSCSI это обычно не проблема.

 

3 минуты назад, jffulcrum сказал:

Extreme

Отличный аппарат. Я бы еще взял, если бы денег дали.

Какой-то особой самобытности нет, разве что в конфиге практически нет контекстов (в этом смысле они на D-Link похожи).

Posted
4 hours ago, jffulcrum said:

ОК, всем спасибо, в остатке:

 

Nexus - очень нравится, и с гарантией у них хорошо, но очень смущает, что многие спецы, в том числе и здесь, прямо говорят, что продукт - не для всех, и оказаться в числе "не только лишь всех" неохота.

Juniper - смущают цена ошибки лицензирования софта и сроки устранения этой ошибки, опять же видел жалобы, что волшебный конвертик неделями получают после оплаты.

Extreme и Cavium  - осваивать придется с нуля, с гарантийным обслуживанием пока тоже неясно.

 

Завтра с заказчиком будем играть в передачу "Кто хочет перестать быть миллионером", подсказка "помощь зала" уже использована, остались 50/50 и звонки другу.

Nexus - switch для data center  и тут он работает хорошо , поддерживает (5к) cut- through and store- forward режимы. “Не для всех « он становится когда его пытаются использовать не по назначению . Это справедливо к любым вендорам/свитчам в наши  дни 

Posted
1 час назад, pingz сказал:

Пишут то же до 72 порта

Если с доп модулями и через разделение QFSP на 4SFP+ - так и выйдет. 24 - это десятки в базе. и 4 * 4 - через breakout-кабели QSFP->4SFP+ в базе. + 2 модуля QFX-EM-4Q 4QSFP -> 16SFP+ каждый

Posted

@vvertexx Можешь показать разделители? 

 

 

@jffulcrum Джун хороший апарат, только есть ограничения в виде конфигурации либо как роутер либо как свич, соответственно, что может делать один, не может делать другой и на оборот. 

Posted

JNP-QSFP-AOCBO-10M и аналогичные. https://apps.juniper.net/hct/product/#prd=EX4600 тут список официальных, смотри в разделе 40G breakout cable.

PS: Да, для EX4300 они не поддерживаются, так что надо всегда смотреть даташит/HCL под конкретную железку...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.