Перейти к содержимому
Калькуляторы

Кабельный колодец нового образца.

5ab5548581c32_.thumb.jpg.880e2f1c10e685f1410d671e1943d80d.jpgВ настоящее время, при строительстве кабельной канализации все большее применением находят материалы и комплектующие из полиэтилена. Данные материалы имеют долгий срок службы, высокую степень герметичности и стойкости к агрессивным средам. В начале 2018 года налажен серийный выпуск полиэтиленового кабельного колодца нового образца. Кабельный колодец КС-5 специально разработан для решения множества задач при строительстве подземных кабельных сетей различного назначения. Применение данного колодца позволяет сократить сроки и стоимость строительства кабельной канализации, поскольку кабельная канализация собирается как конструктор - без применения на объекте специального оборудования. Не требует гидроизоляции и использования нагревательных устройств для осуществления вводов коммуникаций в кабельный колодец. Универсальная конструкция колодца КС-5 позволяет применять его в различных узлах кабельной канализации, что исключает необходимость производить предварительную маркировку колодцев и дает возможность снизить расходы на распределение колодцев на участке строительства. На объект колодцы поступают с цельнолитым корпусом, а нужное количество отверстий для ввода коммуникаций прорезаются в колодце в момент его установки.  Данное технологическое решение позволяет избежать дополнительной работы по подгонке коммуникаций к местам ввода в случае незначительных отклонений проложенных труб кабельной канализации. Для прорезания отверстий используются обычные кольцевые пилы соответствующего диаметра или регулируемые балеринки (центробежные сверла с раздвижными резаками), а также дрель или аккумуляторный шуропуверт. Герметизация соединений коммуникаций с корпусом колодца, достигается путем применения адаптеров герметичного ввода – это специальные резиновые кольца, которые устанавливаются в заготовленные отверстия, а затем сквозь них в колодец вводится трубы кабельной канализации. В нижней части колодца КС-5 предусмотрено плоское основание с отверстиями для крепления колодца к бетонному основанию, которое применяется в качестве якоря в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание всплытия колодца. Подробная информация о колодце КС-5 представлена на официальном сайте Производственного объединения «СОЮЗ».
Продукция компании доставляются во многие регионы России благодаря реализованной логистической программе, которая позволила максимально оптимизировать расходы на доставку как мелких, так и крупных партий продукции, собственный автопарк и отлаженный процесс взаимодействия с известными транспортными компаниями, обеспечивает сокращение сроков и стоимости доставки материалов на строительные объекты по всей России. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я за такие деньги бетонные с установкой 3 штуки поставлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно как он в мороз себя чувствует, и ценник сильно "большой" прямо по какой-то "спецпрограме для ГОСов"...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, мишаня сучков сказал:

Я за такие деньги бетонные с установкой 3 штуки поставлю.

Возможно, но есть масса примеров, когда удобство, скорость монтажа, долговечность и герметичность кабельной канализации имеют решающее значение. 

 

24 минуты назад, ArcticFox сказал:

Интересно как он в мороз себя чувствует, и ценник сильно "большой" прямо по какой-то "спецпрограме для ГОСов"...

Действительно, данный колодец может монтироваться при температуре не ниже -10 градусов. Эксплуатируется в диапазоне от -60 до + 70 градусов. Что касается цены - смотря с чем сравнивать. Данный колодец один из самых дешевых вариантов пластиковых колодцев аналогичного размера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а его не будет выдавливать из земли ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.03.2018 в 17:34, Jaguar77 сказал:

а его не будет выдавливать из земли ? 

При установке пластиковых колодец в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на бетонном основании. Фиксация колодца производится с помощью анкеров, сквозь отверстия, предусмотренные в основании колодца. Если интересно, иллюстрация данного решения в инструкции на стр. 27. Инструкция - Строительство кабельной канализации из пластиковых комплектующих.pdf

Изменено пользователем Unionc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Unionc сказал:

но есть масса примеров, когда удобство, скорость монтажа, долговечность и герметичность кабельной канализации имеют решающее значение. 

это вы форумом мальца ошиблись =))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Bachaa сказал:

это вы форумом мальца ошиблись =))))

Данная продукция нашла широкое применение при прокладке подземных сетей различного назначения. Используется при создании систем безопасности, видеонаблюдения, слаботочных и электрических сетей. Линейка колодцев с 2010 года представлена 5 моделями подходящих для решения множества задач. Цены на колодцы от 4500 руб., что позволяет значительно снизить расходы при строительстве кабельной канализации. В настоящий момент выпущен новый колодец, при разработке которого учтены пожелания потребителей данной продукции. Для них мы и публикуем информацию. Благодарим Вас за обратную связь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просьба выключить режим менеджера :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Unionc сказал:

Эксплуатируется в диапазоне от -60 до + 70 градусов

Неплохие показатели, а в какую температуру можно с ним работать не боясь расколоть? Особенности бетонных колодцев - нет риска случайно расколоть при работах в -20*С

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, ArcticFox сказал:

Неплохие показатели, а в какую температуру можно с ним работать не боясь расколоть? Особенности бетонных колодцев - нет риска случайно расколоть при работах в -20*С

Если речь идет об установке колодца в момент строительства при отрицательной температуре, то монтаж должен производится при температуре до -10 градусов. Эти же рекомендации для любых пластиковых труб, которые как правило используются совместно с данными колодцами. При этой температуре нужно очень постараться, чтобы нанести колодцам повреждения, у нас кувалдой со всей "дури" не получилось. На практике - колодцы из этого же материала часто монтируют зимой, в том числе и в северных районах, и как правило строители не церемонятся с ними - например сбрасывают с машины на землю, и к счастью за 8 лет поставки этих колодцев, у нас нет информации о том, что колодцы были повреждены. Но рекомендуем все же монтировать их до -10, поскольку это подтверждено лабораторными испытаниями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Unionc сказал:

как правило строители не церемонятся с ними - например сбрасывают с машины на землю, и к счастью за 8 лет поставки этих колодцев, у нас нет информации о том, что колодцы были повреждены

По своему опыту могу сказать: скинули строители колодец, он треснул или кусок отвалился, по фигу - поставили и закопали. Может и всплывет потом когда-нибудь этот дефект, но сразу никто не обращается с криками "ой! мы колодец раскололи!". Таковы строители. :) А потом, когда наличие трещины всплывет, можно сказать - дефект производителя, раздавило при замерзании/оттаивании. И можно потом долго проводить экспертизы и судиться, но как правило никто этого сейчас не делает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, Andrei сказал:

По своему опыту могу сказать: скинули строители колодец, он треснул или кусок отвалился, по фигу - поставили и закопали. Может и всплывет потом когда-нибудь этот дефект, но сразу никто не обращается с криками "ой! мы колодец раскололи!". Таковы строители. :) 

Не исключаю и такие варианты. Поэтому мы и предоставляем гарантию на 2 года. 

 

8 минут назад, Andrei сказал:

 И можно потом долго проводить экспертизы и судиться, но как правило никто этого сейчас не делает.

Как правило мы работаем с такими компаниями, с которыми лучше не судиться - дороже выйдет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хрень полная все эти колодца.

Всплывают, мнутся от того что почва гуляет.

Плюс в том что лёгкие и можно их просто закопать перенести, но по мне бетонные на века.

И цена кольца бетон 80 см 1200р, крышка 1000руб дно 450руб.  и того 2650руб. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственный плюс - вес. Все остальное морока. 

 

Ценник космос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Bachaa сказал:

Единственный плюс - вес. Все остальное морока. 

 

Он плюс, он же и минус. При монтаже летом хорошо, два таджика подняли по ставили, но по хорошему нужен значительный пригруз чтобы это чудо не всплыло по весне. Плюс сдавливание грунтом тоже не фонтан. Ладно так какой нибудь ККТМ-1 или ККТМ-2, кинул пару тройку кирпичей на дно и вопрос со всплытием закрыт. Тут выгода понятна, монтаж без участия манипулятора "лёгкой" бригадой прямая экономия.

А тут то надо бетонную хренотень какую то палюбому колхозить, водоизмещение  то не шуточное ни разу! Моментом все плюсы уходят в минусы. 

Вес колодца 100 килограмм гипотетически конечно можно руками, но уже очень стрёмно и черевато травмами, да и проушины сверху намекают на желательность использование манипулятора. Так что преимуществ перед бетонными никакого.

Короче я двумя руками за пластиковые колодцы малого размера типа ККТМ-1 ККТМ-2 (вот только хорошо бы в них что нибудь железное оставлять при монтаже, а то хрен их потом найдешь), а то что крупнее это уже проще бетонные ставить и не парится.

 

ЗЫ. Ровно такая же фигня с пластиковыми погребами для дачи, цена выше чем у бетонных за счет импортного пластика, при этом они сдавливаются землёй и всплывают весной, короче один сплошной геморрой.

 

Изменено пользователем abab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.03.2018 в 17:45, Unionc сказал:

При установке пластиковых колодец в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на бетонном основании. Фиксация колодца производится с помощью анкеров, сквозь отверстия, предусмотренные в основании колодца.

А в местах с низким уровнем грунтовых вод, никакого прикола в установке "герметичных" колодцев просто нет. К тому же эта герметичность буквально до первого чиха. Нарушится герметизация где нибудь на стыке в трубе или в одном из соседних колодцев (а она точно нарушится, причём прямо на этапе строительства) и всё зальет нафиг так же как и бетонные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, abab сказал:

Ладно так какой нибудь ККТМ-1 или ККТМ-2

Всплывают, давятся техникой. Теряются - хрен найдешь. Вся герметичность там обеспечивается манжетой (уплотнительное кольцо) при вводе трубы в колодец. Обеспечит или нет- сомнительно. КОТы на магистралях полны водой были, когда делали там ремонт. Манжета там такая же примерно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.