DC-data Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Коротко об объекте: Построен в 2008, в эксплуатации с 2009. Форма владения ООО. Площадь зала 170м2 (201м2 общая), смонтировано 70 открытых серверных стоек высотой 42U средняя мощность на стойку 4,2кВт, максимально 6кВт. Охлаждение прецизионными промышленными кондиционерами Hiref холодопроизводительностью 76кВт, по схеме 4+1. Холодный воздух подается под фальшпол (0,4м) в холодные коридоры. В зале имеется ИБП Power+ (Gamatronic) 400кВА с батарейным шкафом на 256шт АКБ GP12400, а также ИБП eaton моделей 9130 6кВа, 9135 5кВа в сумме 21шт, eaton рассчитаны каждый под одну стойку. ЦОД имеет в собственности трансформаторную подстанцию 400кВт и заключенный договор с ПАО Мосэнергосбыт, цена за кВт среднее за 2017 4,5 С НДС Электропитание резервирует ДГУ Wilson 550кВт контейнерного типа с запасом дизельного топлива общим объемом 5000л, запас автономии по ДТ 2-е суток. Переход с Подстанции на ДГУ происходит в течении 1 минуты, в это время работу оборудования обеспечивают ИБП. Пожарная безопасность обеспечена установкой газового пожаротушения (газ инерген), 2-а комплекта газовых баллонов. Проход в ЦОД через СКУД, видеонаблюдение. Все машины и агрегаты своевременно проходили ТО в организациях поставивших оборудование (договора действующие). Последние оптические мили в собственности, по Долгопрудному до присоединения к сети Мастертел, до ул. Ижорской в Дата-центр NORD на Коровинском шоссе (DataLine). Центр обработки данных. Стоимость объекта 15млн. руб Город. Долгопрудный Контактные данные. +7 (495) 199-1851 так же прошу обращатся в "личку" Изменено 15 мая, 2018 пользователем DC-data Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odissey Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Agava чтоли ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DC-data Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба В 24.03.2018 в 10:43, Odissey сказал: Agava чтоли ? Да, в нашем ЦОД якорным клиентом с момента создания была ГК АГАВА. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DC-data Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Доброго дня, коллеги! Вы ждали когда цена снизится? Время купить сейчас по ликвидационной стоимости ! Конечная цена объекта - 8 млн.руб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Помещение в собственности ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DC-data Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба В 20.05.2018 в 01:36, grifin.ru сказал: Помещение в собственности ? Доброго дня! Помещение в аренде, продажа помещения рассматривается как дополнительная опция. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Я вообще не понимаю как можно вкладывать миллионы в помещение, которое вам не принадлежит... Такой бизнес можно продать ТОЛЬКО вместе с правом собственности на помещение. Вся созданная Вами инфраструктура ЦОДа лишь добавляет стоимости помещению, сама со себе на ничего не стоит ИМХО. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба регистрируйте надлежащим образом долгосрочный договор, прописываете компенсацию арендодателем при досрочном расторжении компенсацию неотделимых улучшений и прочее только не забывайте регулярно оплачивать аренду, возможно с индексацией и предусмотреть договором возможность замены стороны а по сути все такое оборудование сразу после демонтажа становиться проблемным - переезд как пожар ему суждено проработать остаток своих дней только на своем месте уволочь только ДГУ можно все остальное надо переводить по нагрузке в схему 2N или да же 3N компрессоры, вентиляторы и да же конденсаторы с 2009 полностью выработали свой ресурс - увы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...