Вок и кабели электропитания в грунте

Комрады, при очередном восстановлении обрыва вок в грунте возникли вопросы:

  1. На каком расстоянии нужно располагать вок от электрических кабелей при параллельном следования и при пересечении?  
  2. Можно ли использовать вок в броне? 
  3. Если был вок без брони,а вставку сделать с бронёй,  то насколько это критично? На что можно попасть от энергетиков? (вдруг какие наводки, утечки токов...) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Насколько помню, минимальное расстояние между коммуникациями 40 см, может быть и больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расстояние там поболее будет при параллельной прокладке - кажется 1-1.5 м. Но если кабели одной организации (то есть при раскопках сами себе повредят, ежели что), то допускается, кажется до 0,5 м, то есть в одну траншею.  

Насчет брони кажется так - если кабель связи является частью электроустановки (то есть проложен в охранной зоне кабельной ВЛ или по общим конструкциям, то придется броню его повторно землить, каждые 200 м, кажется ). ПУЭ почитайте, раздел "Кабельные линии". Насчет металлической брони можно попасть только на одно - землить. Если есть возможность - лучше в броне из стеклопртуков. Тогда землить не надо, а с энергетиками - как договоритесь. Но принцип такой - будут раскапывать при повреждении одного кабеля, возможно повреждение другого. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот если вставку 50м сделать в броне, то это не есть гуд? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что значит "вставка"? Надеть гофру/трубу, не нарушая целостности кабеля? Или замуфтить его с двух сторон?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, deniboyone сказал:

Комрады, при очередном восстановлении обрыва вок в грунте возникли вопросы...

О майн гот... а что мешает задать эти вопросы энергетикам? ЧСВ? Страх засветиться в налоговой? Или другие косяки? ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, frol13 сказал:

Расстояние там поболее будет при параллельной прокладке - кажется 1-1.5 м. Но если кабели одной организации (то есть при раскопках сами себе повредят, ежели что), то допускается, кажется до 0,5 м, то есть в одну траншею.  

Насчет брони кажется так - если кабель связи является частью электроустановки (то есть проложен в охранной зоне кабельной ВЛ или по общим конструкциям, то придется броню его повторно землить, каждые 200 м, кажется ). ПУЭ почитайте, раздел "Кабельные линии". Насчет металлической брони можно попасть только на одно - землить. Если есть возможность - лучше в броне из стеклопртуков. Тогда землить не надо, а с энергетиками - как договоритесь. Но принцип такой - будут раскапывать при повреждении одного кабеля, возможно повреждение другого. 

Переврал, оказывается.

п.2.3.86. ПУЭ 6 (не менялся при переходе на ПУЭ 7):

3) 500 мм ( в свету) между силовыми кабелями и кабелями связи;

4)... Допускается.. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи...до 250 мм при условии защиты от повреждений, могущих возникнуть при КЗ .. (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.)

Подробно см. оригинальный текст.

P.S. Вообще, товарищ ТС, вопросов у Вас много, а вводных мало. Читайте ПУЭ. Принцип при совместном расположении с кабелями электрическими такой (по крайней мере так энергетики понимают) - если нигде не указан специально кабель связи оптический, понимается кабель связи, если и он не указан, понимается кабель контрольный, если и его нет - электрический наинизшего указанного напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.03.2018 в 15:00, alibek сказал:

Что значит "вставка"? Надеть гофру/трубу, не нарушая целостности кабеля? Или замуфтить его с двух сторон?

В прямом смысле - вставка после авр. Это когда при повреждении вок берётся кусок кабеля метров 50 и 2 муфты. 

 

В 23.03.2018 в 16:20, Алекъ сказал:

О майн гот... а что мешает задать эти вопросы энергетикам? ЧСВ? Страх засветиться в налоговой? Или другие косяки? ))

Имя его - начальник. Зп большая, работать не надо... 

 

23 часа назад, frol13 сказал:

Переврал, оказывается.

п.2.3.86. ПУЭ 6 (не менялся при переходе на ПУЭ 7):

3) 500 мм ( в свету) между силовыми кабелями и кабелями связи;

4)... Допускается.. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи...до 250 мм при условии защиты от повреждений, могущих возникнуть при КЗ .. (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.)

Подробно см. оригинальный текст.

P.S. Вообще, товарищ ТС, вопросов у Вас много, а вводных мало. Читайте ПУЭ. Принцип при совместном расположении с кабелями электрическими такой (по крайней мере так энергетики понимают) - если нигде не указан специально кабель связи оптический, понимается кабель связи, если и он не указан, понимается кабель контрольный, если и его нет - электрический наинизшего указанного напряжения.

Я читал пуэ  про это - указанное там воспринял когда энергетики всё своё тянут. 

А вводных достаточно - порван вок, вставка нужна. Из какого кабеля и на каком расстоянии надо делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, deniboyone сказал:

Я читал пуэ  про это - указанное там воспринял когда энергетики всё своё тянут. 

Ога... а Правила дорожного движения - это для гаишников...  ;))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.